Defro Eko Duo 15 Kw Duzo Spiekow.


walus87

Rekomendowane odpowiedzi

Witam. Prosze o porade, juz nie wiem sam czy mam problem z groszkiem czy cos z ustawieniami pieca. Chodzi o dużą ilosc spiekow w popielniku. Temeratura zadana 62 bez problemow osiagana. Ustawienia po aktualizacji sterownika podawanie 2 sek przerwa 12-sek. Dmuchawa 20%. Podtrzymanie ustawienia fabryczne. Czopuch na wylocie lekko przymkniety. Dolna wyczystka na dzrzwiczkach zamknieta. Dom nowo wybudowany 160m2 z poddaszem ocieplony 15cm styropian, temeratura w pokojach regulowana termostatami na grzejnikach. Spalanie wychodzi 25 kg na dobe. Teoretycznie wszystko jest ok ale ilosc popiolu doprowadza mnie do szalu. Codziennie musze wybierac. Kiedy dom byl tylko dogrzewany w czasie wykanczania nie bylo tyle popiolu, ale tez wegiel z innego skladu. Jednak ten ktory uzywam teraz jest wysokokaloryczny 28mj. Czy mozliwe, ze to za duzo jak na moje potrzeby i przez to te spieki? Czy winny moze byc komin, tzn polaczenie z piecem jest 90stopniowe, niestety inaczej nie moglem.

Proszę o Wasze opinie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dajesz za dużo opału masz taki sam piec jak ja. U mnie też na retorcie spiętrza się popiół ale nie ma go aż tak dużo. Ustaw sobie podawanie na 6 sek a przerwy wydłuż na 90-100 sek i zobacz co się będzie działo.

 

Ps. widać tam że masz dużo niedopalonego groszku (czarne kawałki) wydłuż czas pomiedzy podawaniem.

 

Ps2 Ja mam ustawione

Podawanie 10s

czas pomiedzy 120s

 

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20672-nowe-aktualizacje-dla-sterownik%C3%B3w-kot%C5%82%C3%B3w-defro/page-94#

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie przesadzaj. 1/15 ustaw 1/12 tak jak na max. Czyli 2 sek. Na 24 przerwy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nigdy kotła nie ustawisz skacząc tak po ustawieniach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Visitor1230

Ustawilem tak 2/30 po 5 godzinach nie widze spiekow ale to chyba za maly czas zeby oceniac. Tylko ze piec do zadanych 55 dochodzi w godzine. To dobrze ze tak dlugo? Lepiej zeby dluzej chodzil ? Spróbuje tez tych ustawien 10/90 dmuchawa 40.

Jezeli nie bylo spiekow i czarnych niedopalow to juz masz dobry kierunek. Wazne zeby przy takich ustawieniach kopiec ( zar) nie zapadal sie w glab retorty i wystawal sobie 4-5 cm ponad korone retorty. A to ze kociol dochodzi do zadanej w godzine to bardzo dobrze. Stala praca na nizszej mocy jest dobra dla samego kotla jak i dla komina. Swiadczy tez o lepszym dopasowaniu mocy kotla do zapotrzebowania. Moim skromnym zdaniem 55 na kotle to stanowczo za malo dla zdrowia kotla. No ale to juz kwestia budowy instalacji. Obecnosci miaszacza do regulacji temperatury na instalacje.

 

Generalnie jepiej jest ustawic 2 sek podawania i 30 postoju niz 6 sek podawania i 90 postoju. Zloze jest czesciej wzruszane i w przypadku spiekajacego wegla, spieki beda drobniejsze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nad przerobieniem kotlowni juz dawno sie zastanawiam, ale to nie na teraz, ogolnie cala instalacje zawierzylem pseudo fachowcowi od wszystkiego, dzieki bogu troche zdazylem ponaprawiac jego pomysly na ile bylo to mozliwewe. Wrocilem do ustawienia 2/24 zobaczymy rano. Narazie dzieki wszystkim za pomocne porady.