Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Duże Zużycie Ekogroszku


Power000

Rekomendowane odpowiedzi

Cześć!

Potrzebuje porady. Jak zmniejszyć zużycie eko groszku. 

 

Dom w zabudowie bliźniaczej 110m2 1990r

Ocieplenie: (wykonane latem 2016)

15cm styropian grafit 031

Strop ocieplony

Okna 3szybowe

Drzwi o współczynniku 1,15

 

Piec:

Defro EKR 24KW (zielony)

Instalacja jak na zdjęciu.

11 grzejników aluminiowych plus 2 łazienkowe ( grzejniki z głowicami termostatycznymi) Głowice ustawione na 3,5-4

Zawór 4d - ustawiony na 5-6

 

Zużycie eko groszku 30-35kg/dziennie

Temperatura w pomieszczeniach: 21-22

Piec ustawiony na 65 stopni

Czas podawania 14

Czas przerwy 70

Dmuchawa 47%

 

Podtrzymanie 20min / 15s podawanie

Przedmuch co 5min

 

Eko groszek 26-27 (brak spieków spalanie moim zdanie ok;  delikatny kopiec podczas spalania, brak osadu)

 

Uwagi:

Po osiągnięciu zadanej temperatury przechodzi w stan podtrzymywania. Bardzo szybko spada temp o 5-6 stopni i piec pracuje ponownie.

Bardzo trudno rozgrzać piec do temp + 65

Duża ilość wody w obiegu. Cały leżak (10-12mb rura 1 1/4 ) piony 3/4

 

Do tej pory spaliłem 3,5t eko groszku

 

Zużycie eko gorszku przed ociepleniem było na tym samym poziomie co teraz. Czy mogę prosić o pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

post-71993-0-75502500-1485162794_thumb.jpg

post-71993-0-73676100-1485162797_thumb.jpg

post-71993-0-87201400-1485162800_thumb.jpg

post-71993-0-74066200-1485162803_thumb.jpg

post-71993-0-76462100-1485162806_thumb.jpg

post-71993-0-81671400-1485162809_thumb.jpg

post-71993-0-67450500-1485162811_thumb.jpg

post-71993-0-75962600-1485162814_thumb.jpg

post-71993-0-58529900-1485162817_thumb.jpg

post-71993-0-19428500-1485162820_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

110m2 = 24kW duża za duża moc kotła (dla porównania mam 120m2 = 12kW przy - 20 stopni kocioł pracuje na 90% mocy)

Rury wszystkie jakie widać na fotkach bez izolacji = bardzo duże straty ciepła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Piec został zamontowany w 2013r gdy dom był nie ocieplony. W 2016 zmienił właściciela i został ocieplony piec i instalacja została.

Tylko rury widoczne na zdjęciach nie posiadają izolacji.

 

Zastanawiam się czy wymiana rur na cienkie miedziane plus nowe grzejniki z odpowiednią mocą nie zmniejszy zużycia eko groszku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy tej mocy na powierzchnię nie do pomyślenia jest, by nie bujnąć kotła do 90, a ty piszesz o problemie z osiągnięciem zadanej. Zainteresuj się szczelnością palnika i oceń stratę kominową. Sprawdź ręką jak gorący masz wylot spalin z kotła i w stanie nadzoru (dmuchawa nie pracuje) przystaw do wlotu dmuchawy podpalony zwitek gazety by ocenić efekt ciągu naturalnego. Jak jest duży, to na próbę możesz uchylić wyczystkę komina, aby ten nadmiar ciągu nie wychładzał kotła w nadzorze. Jak będzie lepiej, to regulator ciągu zamontuj.

 

Kocioł masz za duży. Próbowałeś korygować nastawy? Zejść z mocą do minimum, zdjąć trochę nadmuch itp.?

 

Według mnie nie działa też obieg grawitacyjny małego obiegu i do kotła tłoczona jest woda o temp powrotu z instalacji CO. To z kolei nie pozwala na dłuższe "odstawianie się" kotła, co jest chyba jedynym sposobem na oszczędniejsze spalanie przy przewymiarowanym kotle.

 

Domontowałbym pompę kotłową na małym obiegu 4D i kocioł prowadzić z temp 75 zasilanie i histereza 10. Do tego najlepiej siłownik na 4D, by usprawnić regulację temperatury na grzejniki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nwydaje mi się że obroty dmuchawy masz za duże zdecydowanie, a co za tym idzie komin grzejesz.

Czy posiadasz sterownik pokojowy?

Jeśli tak to musisz zamknąć grawitację na c.o żeby nie oszukiwać sterownika.

Jeśli nie masz sterownika to radził bym ci dołożyć takowy, a będzie zdecydowanie oszczędniej.

W twoim przypadku kocioł jest jak najbardziej w porządku, jeeśli jest trochę przewymiarowany to powinien po prostu wyłapać więcej ciepła ze spalaniem węgla. Ponieważ ma większą powierzchnię grzewczą.

Za pompami zawory zwrotne i dobrze by było jakby bojler był również na grawitacji.

Zawór zwrotny przed czterodrożnym nie potrzebny.

Jeśli tak będzie zrobione to zużycie opału zdecydowanie się zmniejszy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hej!

Dzięki za podpowiedzi.

Pompy co i cwo 3 bieg. Jak Uruchamia się pompa cwo to temp na grzejnikach spada.

Na wyjściu z pieca komin nie jest mocno gorący. Komin 15-16m

 

 

"Jeśli nie masz sterownika to radził bym ci dołożyć takowy, a będzie zdecydowanie oszczędniej"

Nie posiadam sterownika. Jaki wybrać ? może jakaś podpowiedź.

 

 

"Zastanawiam się czy wymiana rur na cienkie miedziane plus nowe grzejniki z odpowiednią mocą nie zmniejszy zużycia eko groszku"

 Czy jest to zbędny zabieg ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

15m komina i 110 m2. To ile ty masz pięter? Sprawdzałeś ciąg kominowy w nadzorze, szczelność elementów palnika, inne ustawienia? Nie dziękuj za odpowiedzi, tylko ich udzielaj. Mam wrażenie, że czekasz na cudowną receptę za 5 zł.

 

Trzeci bieg pompy CO jeśli nie jest niezbędny, to zmniejsz, a pompa CWU na bieg pierwszy.

 

 

W twoim przypadku kocioł jest jak najbardziej w porządku

 

24kW na 110 m2 po solidnej termomodernizacji i z bliźniaczą ścianą... Jak ci to wyszło? Nie pomyliłeś się z kotłem gazowym 2F?

 

 

Jeśli nie masz sterownika to radził bym ci dołożyć takowy, a będzie zdecydowanie oszczędniej.

 

No tak, centralny sterownik pokojowy jest dobry na wszystko.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podstawa to izolacja tych rur. Przy tym przekroju to ogromna strata ciepła.

Pozatym nie widać podłączenia rury bezpieczeństwa (do naczynia)i źle zamontowane filtry przed pompami

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

co bym u Ciebie zmienił

 

1 - otulina z pianki na wszystkie rury w kotłowni

 

2 - pompki na 2 bieg ( możesz też spróbować z 1 ) i sprawdzić czy ciepło jest wszędzie doprowadzane

 

3 - zmniejszenie średnicy rurek - pójdzie na + bo mniej wody do grzania

 

4- możesz zastosować sterownik pokojowy ... w moim przypadku się nie sprawdził ... bo piec wariował i palił o 15kg więcej jak bez - więc wyleciał i wróciło wszystko do normy ..

 

5- wiem ,że zaraz mnie tu koledzy opi.... ale ja nie palę na 65 stopni a 55  i w domu jest ciepło /// Niby niezdrowe dla pieca - ale jak palę cały czas bez przerw ... a powrót ma ponad 40 stopni to uważam ,że nic się mu nie dzieje ....

Palę tak od 2008 roku .,

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

otulina ok

Bieg 2 co ok

Bieg 1 cwo ok

 

"Mam wrażenie, że czekasz na cudowną receptę za 5 zł."

 

Nie

 

Jaki sterownik?

Nie znam się na tym. Może ktoś coś poleci.

 

"Pozatym nie widać podłączenia rury bezpieczeństwa (do naczynia)i źle zamontowane filtry przed pompami"

 

Jak maja byc zamontowane filtry ?

W zalaczniku dodatkowe zdjecia

 

Na jakim poziomie powinno byc zuzycie eko groszku?

 

"Sprawdzałeś ciąg kominowy w nadzorze, szczelność elementów palnika, inne ustawienia?"

Sprawdzone jest ok

post-71993-0-08150900-1485195620_thumb.jpg

post-71993-0-78389600-1485195628_thumb.jpg

post-71993-0-47363100-1485195637_thumb.jpg

post-71993-0-15545800-1485195646_thumb.jpg

post-71993-0-26039700-1485195654_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak próbowałem, w efekcie powstawały spieki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Eko groszek

SOSNOWIEC

Posiada wartość opałowa >27 tys.KJ

bardzo mała zawartość popiołu ok. 5%.

zawiera ok. 0,6% siarki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie, wyglądał b.dobrze

Przed rozpoczęcie sezonu grzewczego piec sprawdzony, wyczyszczony.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam starą instalację o rurach w piwnicy 2 cale i mam pompe co na 2 a pompa cwu na 1 i pracuje wszystko ok.Proponuje ci też zmienić nastawy pomp bo one szybko wyrywają wode z kotła i dlatego tak szybko się wychładza. A jaką masz temperaturę na powrocie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O 4-5 stopni mniejsza niz na piecu. Zmienilem ustawienia pompy co i cwo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Filtry powinny być skierowane w dół żeby ewentualne zanieczyszczenia się mogły osadzać. Teraz to jakby ich wcale nie bylo.Ten przy pompie CO wystarczy prze kręcić o ok 90st a ten od CWU to wypadałoby na poziomym odcinku zainstalować.

Ci do biegów pomp to CWU na 100% na 1 wystarczy. Co pewnie kiedyś było grawitacyjne więc opory instalacji niewielkie to pompa CO też na 1 powinna wystarczyć . Że instalacja pracowała na grawitacji wnioskuję po grubych rurach, zaworze różnicowym i braku rury bezpieczeństwa przy kotle- pewnie naczynie podłączone przez pion grzejnikowy. Jeżeli tak to w tej chwili instalacja nie spełnia wymogów bezpieczeństwa - rura do naczynia powinna być podłączona bezpośrednio z kotła

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.