Rekomendowane odpowiedzi

Witam mam wielki problem od grudnia nie moge uporac sie z kotłem spalanie na granicach 40-65 kg nie moge osiagnac mniejszego

 

 

kocioł : krzaczek 3d 1,8 

sterownik tech 580 z pid

pokojówka tech 280 

palmik ekoenergia 

 

czas podawania 14sec

czas przerwy 24 sec 

podtrzymanie 24

przerwa w podtrzymaniu : 12 min

 

 

Przy tych ustawiach mam w miare kopczyk przy nizszych zapada sie

 

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a w czym mamy pomóc???

ani słowa o problemie

jeśli jedyny to zapadający sie kopiec to zmiana nadmuchu- pomijam że strasznie bogate te nastawy- ciekawi mnie jak popiół z tego wygląda.

jesli problemem jest spalanie wysokie to nie podałeś nic o potrzebach domu więc trudno sie do tego odnieść

jak dom potrzebuje 20KW to spalanie jest niskie

jak potrzebuje 8 to wysokie

tylko że nie mając danych nic nie można powiedzieć o próbach i sposobach rozwiązania twojego problemu

 

ode mnie- masz dobry sterownik z porządnym algorytmem a męczysz się w dwustanie :mellow:

ustaw tryb pracy PID i wyjdź z kotłowni

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to trzeba skorygowac współczynniki ewentualnie zmienić maksymalny czas podawania

serwis rzadko cos wie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a co do domu 

niby stare budownictwo ale dobrze ocieplone 170 m  nie wiem tylko dlaczego niewiadomo co robie i tak kopiec sie zapada 

a co do pida to powiedz mi nastawy jakie masz w servisowym

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jak zapada się złoże to wchodzisz w menu (teraz nie pamietam które jest pierwsze serwisowe czy instalatora) i podnosisz współczynnik mocy kotła w górę aby podawał więcej opału

ewentualnie obniżasz współczynnik wentylatora żeby nie dmuchał zbyt mocno

sprawdź też jaką masz granulację opału- może drobną i wiatrak ma podwyższone obroty???

moich ustawień nie podam bo mam inny sterownik ale ustwiam ich trochę a ostatnio z techem walczyłem i lubie te stery bo dają się ustawić badzo dokładnie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

możesz też obniżyć maksymalną temperaturę spalin do poziomu powiedzmy 160st co tez obnizy maksymalny nadmuch i skoryguje pracę algorytmu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

olej tabelę krzaczka- krzaczek nie wie co sypiesz do zasobnika

obnizaj współczynnik wentylatora jak żar schodzi w dół palnika bo dmucha zbyt mocno

obetnij z 10% na początek albo obniż w serwisowym maksymalny nadmuch bez ruszania współczynników i zobaccz co się stanie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie czytasz dokładnie co piszę

nie podam ustawień bo mam inny ster

techa trzeba dostroić do instalacji i do opału

skoro nic nie dawało obniżanie współczynnika to obniżaj maksymalne obroty wentylatora w menu serwisowym

możesz tez zwiększyć minimalne podawanie z 1 na 3 sekundy oraz skrócić minimalną przerwę podawania do poziomu powiedzmy 1:4 czyli przy podawaniu maks 8sek minimalna przerwa podawania 32 sekundy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

robilem jak mowiles : 

wsp went dalem na -10 

wsp mocy na +10

 

nadal sie zapada 

 

ale pytanie czy jak on spadnie ponizej temp zadanej  kotla nie powinien isc z pelna moca tzn 8 s podawania bo u mnie jak temp spada to on nie idzie na 8 s tylko tak 3 potem 2 potem 6 nie ciagnie ta pena moca

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

on działa na podstawie odczytów z pomiaru spalin i przyrostu temperatury i jeśli uzna że nie musi iśc ostro to nie idzie

jak nadal się zapada to daj współczynnik wentylatora na -20

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a skorygowałeś nadmuch w ustawieniach serwisowych???

może tam trzeba zbić maksymalne obroty wentylatora???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a wiec tak :

 

- retorta uszczelniona sam robiłem 1 tydzien temu servisy wszelakiego typu były i zaden nie widział ze nie uszczelniona 

- pokojówka po osiagnieciu zadanej obniza sie o 5 stopni tak ustawiłem obnizenie pokojówki 

a instalacja niby starego typu ale grzejniki wymienione na panel dom dobrze ocieplony nowe okna i cała izolacja 

w instalacji zawór 4d i  pompki a reszta jak w każdej - normalna prosta instalacja 

temp powrotu 49 C

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zrób zdjęcia instalacji kociołka w tedy będzie więcej danych by coś zaradzić.

 

Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a jakie temperatury masz na dworze teraz?

co to znaczy dla ciebie dom dobrze ocieplony??? 

czy to jest 10cm styro na ścianie i 15cm wełny w stropie czy raczej 20cm styro na ścianie i 35cm wełny pod dachem?

 

zakładając optymistycznie 60W/m2 to potrzebujesz 10,8KW przy -20st 

przeliczając to na ilość opału otrzymamy zużycie 50kg opału o kaloryczności 26MJ spalonego z 70% sprawnością

obstawiam że sprawność jest niższa nieco i stąd takie wyniki spalania

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dobrze ocieplony  :D 

 

pustak pianowy steropian 5 max  i steropian 10 po zewnątrz 

strop 40 cm trocin ( tak sie kiedys robiło ( i na tym prasowana wełna 15 i płyta osb 12 mm

a co do pieca jak pisałem krzaczek 3d sprawnosc 85 % a temp teraz -4 w nocy + 2,3 w dzien 

Odnośnik do komentarza