Kosik1234567890 Opublikowano 13 Stycznia 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 Witam proszę o pomoc jestem nowym forumowiczem. Instalacja 100m2 podlogowki 10 pętli zawór 3d pompka wilo 21/5-6 piec semrau śmieć 12kq Grzeje dobrze 3 obwody najmniejsze a reszta zimne plytki że nie da się chodzić w skarpetach. Jak zakręcie wszystkie pętle i otworze 2 największe to grzeją a jak włączę wszystkie to zalamka. Instalator twierdz8 że na układzie otwartym to normalne. Co robić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
856218 Opublikowano 13 Stycznia 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 Normalne to jak wszystkie grzeją , coś jest nie tak , ja mam też otwartą i wszędzie ciepło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 Coś musi być skopsane - za małe przepły Daj fot tej instalacji Oraz informacje - jaki zaw 3-D, jakie rury - średnica i długość Jak instalator twierdzi, że to wina otwartej instalacji to nie ma pojęcia co mówi! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosik1234567890 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Zawor 3d esbe. DLu gość pętli nie zapisane ale jest foto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosik1234567890 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Zakręcie wszystkie zawor ki powrotnej w rozdIelni oprócz 3 pętli pokoje po 11m2 na nich panele i grżyją ale reszta jest wyłączona jak włączę wszystkie to tylko 3 najmniejsze będą grzaly zalamka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dar12 Opublikowano 14 Stycznia 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Jakiej dł. są te największe pętle. Spróbuj dobrze odpowietrzyć pojedyncze pętle (może być poduszka powietrzna ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosik1234567890 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Największą pętla 90mb. Jak prawidlowo odpowietrzyc podlogowke proszę o radę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Jak każda pętla z osobna grzeje to pętle nie są zapowietrzone, tylko dopływa do nich za mało wody. Jest to skutek : za cienkich i za długich rur zasilających rozdzielacz za słabej pompy za małego lub niewłaściwego zaw 3-D brudnego filtra w obiegu podłogówki złego połączenia zaw 3-D Czy możesz się odnieść do w/w punktów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 14 Stycznia 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Jeżeli to układ otwarty to która rura idzie do naczynia wzbiorczego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosik1234567890 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Jestaw układ otwarty rura jest nad zdjęciem. A jest możliwe że jest za mało wody w obiegu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosik1234567890 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Pokoje małe więc odcinki rur krótkie rozłożone co 10 lub 15 cm. Mam założony uzdatniacz wody więc woda czysta . Średnica rur zmierz suwmiarka i podam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2017 #12 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Jak za mało ? To dolej. A jak pełno to objętość instalacji nie ma nic wspólnego z jej pracą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 14 Stycznia 2017 #13 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Pominąwszy średnice rur do rozdzielacza OP i rozmiar samego zaworu 3D sądzę że to powinno być tak podłączone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosik1234567890 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Salon plus kuchnia 45m2 podzielone na 4petle więc rur MB mało. Pompka wydajność na 160m2 podlogowki u mnie dokładnie 92m2 jest. Instalacja nowa położona w październiku. Słyszę szum w rurach od podłogi. Jak sprawdzić czy jest wystarczająco wody w obiegu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2017 #15 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Za zaworem 4=D to oczywiste, ale nie o to się rozchodzi - tam brak przepływu a do miejsca włączenia to na końcu się dojdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosik1234567890 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Zza jest po to żeby Z powrotu brała podlogowka wodę jak zasilanie jest za gorące tak twierdzi instalator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 14 Stycznia 2017 #17 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Jak się bierze zasilanie do 3D za zaw.4D(na wyjściu na grzejniki) to i powrót powinien być wpięty na powrocie z obiegu grzejnikowego(tak jak jest teraz) a jeżeli zasilanie do 3D jest przed 4D to powrót z 3D wpięty na powrocie do kotła ale wtedy podłogówka skutecznie schładza powrót do kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2017 #18 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 No to jest pierwszy błąd , gramy dalej. Poziom wody sprawdzisz przez dolanie do instalacji - jak przelewa się przez przelew to jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosik1234567890 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 reklamowac instalacje u 8nstalatora? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 14 Stycznia 2017 #20 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Nie było odpowiedzi na pytanie jakiej wielkości jest zawór 3D bo może to być zarówno VTA 322 jak i VTA 522 (mam nadzieje że jest w zakresie temp.20-43st)Przy tej powierzchni podłogi powinien być już VTA 522 Kvs=3,2(nr.kat.31620100) Ciekawe do czego idą te cienkie rurki zaznaczone w załączniku.I prosiłbym o odp.co do lokalizacji rury do naczynia wyrównaczego czy to ta zaznaczona na zdjęciu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosik1234567890 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Wrócę do domu i zrobię Djecia a jak określić wielkość zawodu 3d? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 14 Stycznia 2017 #22 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Na zaworze chyba pisze jego model a przynajmniej zakres temperatur i Kvs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosik1234567890 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Rury fib16 plastik 3d foto Rura do naczynia przelewowego foto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 14 Stycznia 2017 #24 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Wg mnie zawór 3D powinien być większy.Czy należy rozumieć że ta rura PP to do naczynia jako wzbiorcza?a nie było odpowiedzi na pytanie gdzie idą te cienkie rurki miedziane które zaznaczyłem w poście#20 zastanawia mnie to bo odchodzą od pionu podłogówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2017 #25 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Zaw VTA 322 to max 70m2 podłogówki , szukamy dalej błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...