Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Zmiana Instalacji Do Zbiornika Wyrownawczego


stanislaw42

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich

 

Nadal instalacja mi sie zapowietrza chociaz zainstalowalem odpowietrzniki automatyczne do grzejnikow na pietrze domu.

Che teraz zmienic instalacje do zbiornika wyrownawczego .

Teraz mam takie polaczenie:

instalacjacentralnegoogee3.th.png

 

Czy zawor / bajpas/ musi byc zamontowany jezeli ja mam tylko instalacje pompowana?

Ten zawor by byl na lini do zbiornika wyrownawczego po mojej zmianie ktora che przeprowadzic . Prosze o wskazowki i porady czy dobrze mysle.

Oto moja propozycja polaczenia nowej instalacji do zbiornika wyrownawczego.

Oto rysunek :

zmianaustawieniazbiorniit7.th.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tak ten drugi rysunek jest ok tylko na rurze do zbiornika zadnych zaworów i mozliwosci zakrecenia a na rurze od zbiornika do ppieca zawór zwrotny mosiezny bez sprezyny zamontowany w poziomie treszta ok i jeszcze jedno w miejscu gdzie zrobiła sie bramka za pompą w kierunku domu zamontowac rure na trojniku 28 i ok metra w gore i zredukowac i zamontowac odpowietrznik

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

aco tam masz to czrne ?

roznicowy ?

jesli tak tonic nie mozisz montowac bedzie juz ok

co do tego odpowietrznika - masz pompe pompuje w bok pozniej rura idzie do gory pozniej do ziemi to zanim pojdzie do ziemi to trzeba to odpowietrzyc montujac na tej ruze poziomej w najwyzszym punkcie instalacji trojnik min 28 w kazda strone i postawic taki komin do powietrza od 05-do 1m i zakonczyc odpowietrznikiem mysle ze teraz bedzie juz to jasne ,jak nie to pisz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tak ten drugi rysunek jest ok tylko na rurze do zbiornika zadnych zaworów i mozliwosci zakrecenia a na rurze od zbiornika do ppieca zawór zwrotny mosiezny bez sprezyny zamontowany w poziomie treszta ok i jeszcze jedno w miejscu gdzie zrobiła sie bramka za pompą w kierunku domu zamontowac rure na trojniku 28 i ok metra w gore i zredukowac i zamontowac odpowietrznik

 

 

Witam

 

Przepraszam ze sie naprzykszam ale chce sie upewnic .

Napisal Pan ze zadnych zaworow nie moze byc z pieca do zbiornika ale ja mam tam zawor roznicowy ?

Natomiast z naczynia do pieca zawor zwrotny musze zamontowac .

Prosze o ponowne przyjzenie moich rysunkow z instalacja .

 

Pozdrawiam Stanislaw

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dodam tak od siebie . Wszędzie gdzie pojawi się zasyfonowanie (to jest to przejście przez ścianę budynku) należy montować odpowietrzenie. Najlepiej unikać tego. Nie bardzo wiem do czego ta wydłużka służy, dlaczego instalacja od razu nie poszła w dół (mogła iść równolegle do powrotu). Na schemacie z grzejnikami i podłogówką widzę zawór termostatyczny trójdrogowy. Za tym zaworem powinna byc pompa inaczej ta instalacja nie zadziała prawidłowo. Bedzie tylko odcinać zasilanie ale nie mieszać wodę w instalacji. Niestety taki jest urok tego typu zaworów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Ja nie posiadam ogrzewania podlogowego.

Ostatni bardzo czesto zapowietrzaly mi sie grzejniki na pietrze.

Kolega Automatyk poidpowiedzial mi jak mam przerobic instalacje do zbiornika wyrownawczego aby dzialala dobrze.

W sobote przerobilem ta instalacje i zobaczym czy sie sprawdzi.

Widze juz po jednym dniu ze jest lepiej bo poprzednio jak odpowietrzalem i dolewalem wode to i tak na drugi dzien byly juz zapowietrzone czesciowo.

Natomiast ta wydluzka to na niej jest zamontowany odpowietrznik automatyczny.

 

Pozdrawiam Stanislaw

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego STANISŁAW42 może to poniewszasie ale wydaje mi się że dobrze byłoby zbiornik wyrównawczy podłączyc tak żeby rura powrotna (teraz ze zbiornika) była podłączona z rurą wzbiorczą ok. 30 cm pod naczyniem. Zminimalizuje to ruch wody w naczyniu i natlenianie jej a ciepło i tak do naczynia dojdzie, tylko dobrz docieplic. Pisałem Ci o tym w innym temacie o odpowietrzaniu ale chyba przeoczyłeś bo trochę mi sie to "zakamuflowało"- moja nieporadnośc komputerowa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Ja nie posiadam ogrzewania podlogowego.

Ostatni bardzo czesto zapowietrzaly mi sie grzejniki na pietrze.

Kolega Automatyk poidpowiedzial mi jak mam przerobic instalacje do zbiornika wyrownawczego aby dzialala dobrze.

W sobote przerobilem ta instalacje i zobaczym czy sie sprawdzi.

Widze juz po jednym dniu ze jest lepiej bo poprzednio jak odpowietrzalem i dolewalem wode to i tak na drugi dzien byly juz zapowietrzone czesciowo.

Natomiast ta wydluzka to na niej jest zamontowany odpowietrznik automatyczny.

 

Pozdrawiam Stanislaw

 

Przepraszam, widocznie miałem otwarty jeszcze jakiś schemat. Stąd ta podłogówka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego STANISŁAW42 może to poniewszasie ale wydaje mi się że dobrze byłoby zbiornik wyrównawczy podłączyc tak żeby rura powrotna (teraz ze zbiornika) była podłączona z rurą wzbiorczą ok. 30 cm pod naczyniem. Zminimalizuje to ruch wody w naczyniu i natlenianie jej a ciepło i tak do naczynia dojdzie, tylko dobrz docieplic. Pisałem Ci o tym w innym temacie o odpowietrzaniu ale chyba przeoczyłeś bo trochę mi sie to "zakamuflowało"- moja nieporadnośc komputerowa.

Witam

 

Ja zrobilem teraz tak- polaczenie naczynia wyrownawczego .

 

Od kilku dni grzejniki sie nie zapowietrzaja . Od kilku tygodni walczylem z tym uzupelnialem wode w ukladzie i odpowietrzalem ale na drugi dzien bylo to samo.

Teraz mam polaczonie naczynia wykonane tak:

zbiornikwyrownawczy.th.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Ja zrobilem teraz tak- polaczenie naczynia wyrownawczego .

 

Od kilku dni grzejniki sie nie zapowietrzaja . Od kilku tygodni walczylem z tym uzupelnialem wode w ukladzie i odpowietrzalem ale na drugi dzien bylo to samo.

Teraz mam polaczonie naczynia wykonane tak:

zbiornikwyrownawczy.th.png

Witam moim zdaniem podłączenie naczynia wyrównawczego będzie dobrze jeżeli rura zasilająca będzie wyżej niż rura przelewowa inaczej będzie działać jak grzejnik i też mi się wydaje że zasilanie w kotłowni nie potrzebnie idzie do góry tylko powinno w dół i odpowietrznik wtedy nie potrzebny

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam moim zdaniem podłączenie naczynia wyrównawczego będzie dobrze jeżeli rura zasilająca będzie wyżej niż rura przelewowa inaczej będzie działać jak grzejnik i też mi się wydaje że zasilanie w kotłowni nie potrzebnie idzie do góry tylko powinno w dół i odpowietrznik wtedy nie potrzebny

 

Czy Ty masz inaczej polaczony zbiornik wyrownawczy?

Naszkicuj swoje polaczenie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.