trykpatryk Opublikowano 8 Stycznia 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Witam wszystkich na forum. Mam pewien problem posiadam kominek z płaszczem wodnym 12 kw 57 ltr płaszcza. ogrzewam nim 80 m2 podłogówki.i bojler 100ltr.podłogówki jest 450 m każda pętla ma max 80 m problem mam z podłogówka taki że tak jakby nie miała sił pchać tej wody i tak sie zastanawiam dlaczego, odpowitrzone mam wszystkie pętle i mam wrażenie a nawet jestem pewny że wszystkie pętle grzeja mi do połowy a wiem to z tąd bo sam je układałem każda z pętli ma 20-23 st. mam tylko jedna pompkę na powrocie do kominka. rozdzielacz mam goły i tak sie zastanawiam czy nie dać pompki i by było po problemie. Dodam iż każdą pętle przelewałem tak że leciała mi ciepła woda z powrotu a jak wpinałem do rozdzielacza to dupa dwie minuty i zimna pozdrawiam i proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byry007 Opublikowano 8 Stycznia 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Od kiedy grzejesz ? Wygrzales beton ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erpolis Opublikowano 8 Stycznia 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Albo idzie za mała temperatura na podłogę i podłoga jeszcze nie wygrzana albo pompka nie daje rady. Nie jestem ekspertem ale wydaje mi się że pompa powinna być na zasilaniu a nie na powrocie Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Stycznia 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Jak mają zero rotametry? Na górze czy na dole? I gdzie podajesz zasilanie na górę czy na dół rozdzielacza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trykpatryk Opublikowano 8 Stycznia 2017 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Rotarometry mają zero na górze. Zasilanie na dolną belkę. Miałem rotarometry na powrocie ale wtedy one nawet nie drgeły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Stycznia 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 A jakie przepływy masz na tych rotametrach? Czy zawory na powrocie otwarte na max? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trykpatryk Opublikowano 9 Stycznia 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 No to zależy jak jest ustawie ale ma tak mniej więcej 3-4. Tak mam otwarte zawory na powrocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Stycznia 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Przepływy powinny być do 2,5,,a przy twoich ustawieniach to kominek nie wyrabia. Ponadto podłogę się grzeje kilka dni non stop - a ty tak palisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trykpatryk Opublikowano 9 Stycznia 2017 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Grzeje 12h czasami 25h. Ale to nie jest logiczne jak ma być za słaby jak w płaszczu ma 57l a i samej podłogówce jest może 70l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Stycznia 2017 #10 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Te 80m2 to prawie 6m3 betonu a waga ok 15-17t i to trzeba ogrzać, ta woda to pryszcz ona służy tylko jako nośnik energii cieplnej. A jeszcze są mrozy, więc ciepło jest oddawane na zewnątrz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trykpatryk Opublikowano 9 Stycznia 2017 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Wylewki mam 5cm bo to strop drewniany a pod rurkami sam robiłem izolacje z styrobeton. Ale jest już opcja dzwoniłem do hydraulika i jutro jadę po pompkę na powrót z podłogówki dac i zobaczymy jaki będzie efekt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Stycznia 2017 #12 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Nie rozumiem po co ta pompa, przecież już masz jedną i przepływy w pętlach jak piszesz 3-4l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trykpatryk Opublikowano 17 Stycznia 2017 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Problem rozwiązany, pompka na powrocie z pdłogówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trykpatryk Opublikowano 17 Stycznia 2017 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 I jeszcze jedno mam pytanie jak mam zamontować zawór trójdrożny żeby podnieść temperaturę powrotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...