Witam,

 

Podłączę sie z pytaniem pod wątek. Na wiosnę planuję modernizację i rozbudowę kotłowni o bufor ciepła 1000 l. Czy zawór 3 d powinien być na zasilaniu wyjścia z bufora na grzejniki czy na powrocie ? Czy stosuje się jakieś obejścia w postaci zaworów zwrotnych klapowych, żeby się woda kotłowa nie wychładzała po wygaśnięciu w kotle ? Do ochrony powrotu będzie esbe VTC - 55 st.

 

Kocioł na węgiel dolnego spalania  20 kW  - na obecne warunki przewymiarowany .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
Gość Digitrax

Digitrax

 

poprawiłem, a czy nie wystarczył by jeden zwrotny na głównej rurze ?

 

attachicon.gifschemat bufor nowy.png

 

 

Nie.  Muszą być na każdym obiegu osobno tak jak masz teraz.

Ja bym jedynie dodał jeszcze jeden zawór zwrotny na rurze zasilającej bufor. W przypadku wygaszenia kotła i rozgrzanego bufora ciepło nie będzie się z niego cofać w kierunku naczynia otwartego.

 

Zawór 4D sprzedaj.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Digitrax

I jeszcze jedno :D

 

Pompę ładującą zbiornik CWU zainstaluj na zasilaniu. Niechaj ona wtłacza wodę grzewczą do wężownicy i przy okazji zawór zwrotny za ta pompą wykluczy wystudzanie zbiornika analogicznie jak bufora.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sambor jak wyliczyłeś ze koszt rury na m2 OP to koszt rzedu 45-55  zł  . Rura purmo 5 warstwowa to koszt 320zł /120mb czyli 2,6zł/mb  , przy rozstawie 15cm  7mb/m2 czyli daje to jakieś 16zł m2  do tego spinki 100sztuk 5zł , skąd ta różnica w Twoim wyliczeniu ?  

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie istnieje jakiś sterownik który ogarnął by schemat który stworzyliśmy? Z pogodówką.

 

Lub ewentualnie dwa sterowniki, np ładowanie bufora i cwu a drugi obsługa mieszacza z pogodówką i rs?

 

Myślałem o czymś takim

 

Do bufora http://allegro.pl/regulator-roznicowy-sterownik-solarny-kolektorow-i5633677739.html

Do cwu http://allegro.pl/tech-st-21-cwu-sterownik-pompy-obiegowej-antystop-i6725777613.html

Do zaworu http://allegro.pl/tech-st-431n-sterownik-silownika-zaworu-pogodowy-i6730018961.html