Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem Z Piecem


kalambur847

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich forumowiczów i liczę na pomoc :)

Wczoraj rano włączył mi się alarm w piecu 12 kW. Niestety nie wiem jaki to alarm, bo nie było mnie w tym czasie w domu, a domownik nie zobaczył tylko wyłączył piec. Dodam, że z informacji mi przekazanych nic nie dymiło i dmuchawa i podajnik działały.

Dzisiaj rano był u mnie kominiarz i wyczyścił komin.

Ok. 11:15 rozpoczęłam rozpalanie w piecu.

Tz mam obecnie 52. jak na sterowniku było 30 stopni załączyła się pompa cwo, a jak było 45 stopni to pompa co.

Mamy obecnie godzinę 16 czyli 5 godzin od rozpoczęcia rozpalania, a piec nadal nie może dobić do 52 stopni. zmieniłam mu tz na 50, ale też nie może. Na sterowniku temperatura wskazuje 45.1 lub 44.6 (takie temp były gdy weszłam do kotłowni i nie podnosiły się do góry przez czas który tam przebywałam, wręcz spadały).

Dodam, że mam sterownik LIDER. 

Podaje obecnie ustawienia

TZ 50

czas podawania 5

przerwa między podawaniem 50

moc dmuchawy 10%

dodam, że takie ustawienia mam już od dłuższego czasu i nic się nie działo. 

W załączniku wstawiam zdjęcia i liczę na Waszą pomoc :)

zdj nr 1 gdy jest w rozpalaniu

zdj nr 2 gdy go wyłączyłam na chwilę

zdj nr 3 dmuchawa

post-44772-0-31340000-1483111357_thumb.jpg

post-44772-0-47429600-1483111371_thumb.jpg

post-44772-0-52679400-1483111396_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Posluchaj rady powyższej.  Ja bym odsłonił co najmniej 30%.  Gdy tak uczynisz to napisz co to dało.  Ewent. gdyby nadal słabo dochodził do zadanej temp. to zwiększ nadmuch o 5 tj. z10 na 16 i obserwój co najmniej 6 - 12 godzin.  No i napisz o efektach. 

SZCZĘŚLIWEGO  NOWEGO  2017 ROKU !!!    ZDROWIA !!! A reszta sama przyjdzie. Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zgodnie z radą odsłoniłam przesłone i faktycznie jest  lepiej.

Problem mam teraz ze spiekami.

czas podawania 8 sek przerwa 50 sek

i teraz zmieniłam na 4/25 żeby częściej był ruch na palenisku i na razie obserwuje.

 

Wam również życzę wszystkiego dobrego, aby nasze piece działały bez zarzutu :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.