Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Bezwładność Kotła A Temperatura W Pomieszczeniu


kecajbi

Rekomendowane odpowiedzi

Czy ktoś z forumow - iwczów miał taki problem że ustawiał na konkretną godzinę na sterowniku pokojowym  temperaturę np. 22.4 stopnie i piec mu "dochodził" do tej temperatury przez 3 godziny ? Powiedzmy że ma od 22.00 do 5 rano ustawioną temperaturę 21 stopnie, a o 7 chciałbym mieć w pomieszczeniu 22.4. To o ile wcześniej musiałbym włączyć program "dochodzenia" do tej temperatury żeby o ustalonej godzinie "dostać zadane wskazania" ? Grzejniki w domu góra aluminium a dół żeliwne. Czy raczej mam zmienić żeliwne na aluminiowe i problem "czasowy" się skończy lub tez skróci z 3 do 1 godziny ? Macie takie doświadczenia ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co znaczy "piec dochodził do temperatury"? Czym grzejesz? Czym steruje sterownik pokojowy - zaworem 3D/4D, kotłem?

Jeżeli długi czas podniesienia temperatury w domu jest skutkiem zbyt małych grzejników, to możesz podnieść temp. zasilania lub zwiększyć przepływ (ale tylko w przypadku jeśli jest mały tzn dół grzejników jest wyraźnie zimniejszy niż góra) lub wymienić grzejniki.

Jeśli to skutek zbyt małej mocy kotła to ustawić wcześniej temp dzienną lub podnieść nocną - nie zawsze takie obniżanie temperatury jest ekonomiczne (zależy od budynku).

Jeśli lubisz spać w chłodzie to w sypialniach zamontuj sobie zawory termostatyczne z programowalnymi głowicami. Na noc bardziej obniżysz temp w sypialni, a w reszcie domu będzie powiedzmy 21.6 *C wtedy szybciej dociągniesz do temp dziennej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.