Witam.

Z racji tego że jestem tu nowy chciałbym się przywitać :)

Dużo czytałem o piecach i ich ustawieniach ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie palenie w moim piecu.  Jestem użytkownikiem tego sprzętu już z dwa lata a co sezon ustawienia pieca ciągle modyfikuje.

Piec jest z podajnikiem tłokowym . Ze spalaniem jest różnie..  Ostatnio spalam około 25-30 kg ekogroszku dziennie. Palę ekogroszkiem skarbek o wartości opałowej powyżej 26MJ. Węgiel jest przeze mnie podsuszany w kotłowni zanim wyląduje w podajniku a i tak otwierając podajnik np dzień po jego zasypaniu jest on zroszony..

Poza Tym piec strasznie obiera się w tzw sadze! Po tygodniu palenia mam jej z pół wiadra (4-5 litrów).

 

Problem polega na tym,  że piec dość często się włącza i pali czasami nawet 20 minut zanim osiągnie temperaturę zadaną. Węgiel raz wygląda na niedopalony a raz tworzą się w nim duże spieki wielkości np. 5x5cm. Codziennie muszę "zwalać" popiół z paleniska bo bardzo się wypiętrza.

Powierzchnia grzewcza domu to około 160m. Dom ocieplony styropianem 10cm. Ogrzewany jest parter i piętro.  Poddasze ocieplone wełną grubości 10-15cm na skosach oraz styropianem 5cm płyta.  Temperatura w domu to około 23-24 stopnie.

Grzejniki mają pozakładane termoregulatory.  Zostawiłem 3 grzejniki bez nich (2x łazienka +1 korytarz) tak doradził montażysta.  

Powierzchnia podłogówki to około 42m2. Temperatura jaką jest zasilana to jakieś 38 stopni.

W instalacji którą mam zastosowane są 3 pompki. Jedna od podłogówki,  druga kaloryfery,  trzecia bojler. (dodam zdjęcia instalacji)

Pojemność bojlera to 300l.

Mieszalnik wody ustawiony na 5 (zdjecie)

 

Wentylator ma okolo 2 cm prześwitu i ustawiony jest w skali od 1 do 100 na 19%. Model wentylatora: RMS 120

 

Ustawienia sterownika st37 rs:

 

Temperatura zadana:60

Temperatura CWU: 48

Czas pracy : 60sek

Czas przerwy: 50sek

Siła nadmuchu: 19 (w skali od 1 do 100)

Tryb pracy : pompy równolegle

Praca w podtrzymaniu : 30sek

Przerwa w podtrzymaniu: 10min

Moc przedmuchu: 19

Temp wł. Pomp: 55

Histereza kotła : 1st

Histereza CWU: 2st

Opóźnienie podajnika: 5sek

Opóźnienie wentylatora: 15sek

Temperatura priorytetu: 60

 

Dodam też, że piec przy tych ustawieniach nie wygasa ani nie przekracza znacznie temp zadanej (max 3-4) stopnie.

 

Co zrobić by pozbyć się sadzy,  tworzących się spieków lub niedopalonego węgla? Czy jest możliwe zmniejszenie spalanego węgla lub zwiększenie wydajności pieca?   Z paleniska nie spadają palące się kawałki lecz czarne niedopalone.

 

Pozdrawiam

 

PqIrQd.jpg

 

 

KatkyS.jpg

 

 

Qv31tt.jpg

 

 

wb8Hlc.jpg

 

 

OUZB2k.jpg

 

 

e8cJSE.jpg

 

 

MJryid.jpg

 

 

ezpdhc.jpg

 

 

NIeXxc.jpg

 

 

dpCBcv.jpg

 

 

http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/921/uU5ne9.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.