Ocena Podlaczenia Kominka


szach11

Rekomendowane odpowiedzi

Mi to wygląda na kanały wentylacyjne ocynkowane do dgp. Niedopuszczalne jest takie podłączenie. Powinny być to kolana z czarnej stali 2mm

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Komin jest systemowy Firmy Darco bez wyczystki izolowany wewnętrzna średni fi 180. Podobno musieli zastosować takie podłączenie aby poszczególne elementy rur wchodziły jedna w drugą od komina do wkładu aby ewentualne skropliny w kominie nei wyciekały na połączeniach. Kolana nastawne są podobno za mało szczelne i skropliny mogłyby wyciekać.

Nie znam się na tym więc proszę o was o szczegółowe informacje. 

post-64339-0-04220000-1480362696_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

u mnie na łączeniach czarnej stali i kolan nastawnych nic nie cieknie. Ciekaw jestem, jak te rury zachowają się, gdy dostaną temperaturę 300 stopni :).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście że tak - sadzę jakoś trzeba wybierać - nawet przy paleniu tylko drewnem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Elementy kominowe są podłączone "pod wiatr". Tak nie powinno być, nawet mimo zastosowania uszczelniacza. Te kształtki nie wytrzymają temperatury spalin i się po jakimś czasie mogą przepalić. Nie muszę pisać czym to może grozić.....

:wacko:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.