szach11 Opublikowano 28 Listopada 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 Panowie czy możecie się wypowiedzieć na temat poprawności podłączenia tego kominka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Listopada 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 To pewnie twoja robota , jak tak to się popraw! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szach11 Opublikowano 28 Listopada 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 Nie nie moja tylko Firmy kominiarskiej. Napisz jak możesz na priv co jest nie tak jeśli faktycznie jest coś nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 28 Listopada 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 Mi to wygląda na kanały wentylacyjne ocynkowane do dgp. Niedopuszczalne jest takie podłączenie. Powinny być to kolana z czarnej stali 2mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
esselite Opublikowano 28 Listopada 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 Takie rurki są do czopucha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szach11 Opublikowano 28 Listopada 2016 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 Mi to wygląda na kanały wentylacyjne ocynkowane do dgp. Niedopuszczalne jest takie podłączenie. Powinny być to kolana z czarnej stali 2mm Co jest nie dopuszczalne mógłbyś bardziej szczegółowo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szach11 Opublikowano 28 Listopada 2016 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 Komin jest systemowy Firmy Darco bez wyczystki izolowany wewnętrzna średni fi 180. Podobno musieli zastosować takie podłączenie aby poszczególne elementy rur wchodziły jedna w drugą od komina do wkładu aby ewentualne skropliny w kominie nei wyciekały na połączeniach. Kolana nastawne są podobno za mało szczelne i skropliny mogłyby wyciekać. Nie znam się na tym więc proszę o was o szczegółowe informacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristofer82 Opublikowano 28 Listopada 2016 #8 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 u mnie na łączeniach czarnej stali i kolan nastawnych nic nie cieknie. Ciekaw jestem, jak te rury zachowają się, gdy dostaną temperaturę 300 stopni :). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szach11 Opublikowano 28 Listopada 2016 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 A masz wyczystkę czy nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kristofer82 Opublikowano 28 Listopada 2016 #10 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2016 Oczywiście że tak - sadzę jakoś trzeba wybierać - nawet przy paleniu tylko drewnem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 29 Listopada 2016 #11 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2016 Elementy kominowe są podłączone "pod wiatr". Tak nie powinno być, nawet mimo zastosowania uszczelniacza. Te kształtki nie wytrzymają temperatury spalin i się po jakimś czasie mogą przepalić. Nie muszę pisać czym to może grozić..... :wacko: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurgonka Opublikowano 29 Listopada 2016 #12 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2016 Elementy kominowe w kominku łączy się tak by ewentualny kondensat spływał do kominka, czyli "pod wiatr". zdjęcia - nie wiem jaka stal. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...