Dzień dobry,

mam taki problem, że gdy na dworze temperatura spada do -5stC to w domu jest około 21,5stC - jak dla mnie komfortowo. Gdy natomiast temperatura na dworze wzrasta do +6stC to w domu robi się zimno: 20stC.

Moja instalacja to

Kocioł Buderus GB072

Sterownik RC300

Dwa obiegi grzewcze:

- na kotle obieg do grzejników na piętrze + CWU (jest zasobnik)

- na module obieg podłogówki na parterze (jest zawór mieszający).

Na sterowniku w obydwu obiegach jest ustawione sterowanie za pomocą temperatury zewnętrznej (jest zainstalowany czujnik pogodowy na zewnątrz).

Temperatura zadana to 21stC a obniżona 19stC, wpływ pomieszczenia ustawiony dla grzejników 2K a dla podłogówki 3K (na parterze gdzie jest podłogówka znajduje się sterownik RC300).

Jest o budynek w zabudowie szeregowej i tu właśnie nie jestem pewien jaki powinien być ustawiony typ budynku. jest ustawienie standardowe czyli średni.

 

Być może ktoś życzliwy ma podobną sytuację jak moja i pomoże w ustaleniu co mam nie tak. Proszę o pomoc we właściwym doborze parametrów pieca, bo to dla mnie pierwsze ogrzewanie własne i chciałbym wypracować jakiś kompromis między komfortem a oszczędnością. Na instalatora niestety nie mogę liczyć, bo z niego gapa i nie poszło mu nawet ustawienie dwóch oddzielnych obiegów grzewczych (kocioł+moduł). Jeśli potrzebnych jest więcej danych to chętnie je ustalę i podam, tylko proszę pisać jakie.

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zybie2, dnia 19 List 2016 - 19:11, napisał:

Podnieś punkt początkowy Tab. 16. o jeden stopień.

Dziękuję za zainteresowanie moim tematem.

Nie mam ustawienia punktu początkowego. Sądzę, że mam inny typ krzywej grzewczej, a ustawienie punktu początkowego jest możliwe tylko przy prostej krzywej grzewczej.

U mnie możliwe ustawienia krzywej to:

- Temperatura projektowa, moje ustawienia: podłogówka: 45st.C, grzejniki: 55st.C

- Maks. temp. zasilania, podłogówka: 48st.C, grzejniki: 55s.C

- Wpływ pomieszczenia, podłogówka 10K (teraz zmieniłem za sugestią użytkownika "automatyk"), grzejniki: 2K

- Korekta temp. pom., podłogówka 0K, grzejniki: 0K