Praca Mieszacza


rogeros66

Rekomendowane odpowiedzi

Witam Panowie mam prośbę jeśli ktoś może odpowiedzieć otóż założyłem automatykę do zaworu 4d i teraz tak wygląda jego praca.temperatura zadania kotła to 65st steruje obiegiem i mam ustawione na 37st na grzejniki zawór otwiera się na 26procent natomiast powrót wynosi około 45st spada max do 43. Temperaturę zad.trzyma około 24minuty potem spada o 5 6 stopni i dochodzi do zadanej okol 25min.czy tak to ma działać? Zastanawiam się jak będzie zimno i dam na dom koło 45 jak to będzie wyglądać.i jeszcze jedno mam ustawione podawanie 11s przerwy 53s jaka to jest moc?i czy to ok?dzięki z góry za odp.pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam kolegę,

 

Opisz dokładnie całą sytuację (co grzejesz, ile metrów i jakim piecem) + nastawy zaworu (minimalne otwarcie, procentowy skok itd).

Czy używasz funkcji "ochrony powrotu"?

Jak wykonany masz "mały / krótki" obieg kotłowy? (może jakieś foto)

Jakie nastawy pompy za zaworem 4D ?

 

Więcej pytań nie pamiętam ^_^

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hey, grzeje dwa mieszkania razem 130m2 w kamienicy piecem retortowym 19kw z palniki pancerpol chyba 25kw.funkcji ochrony powrotu nie używam?minimalne otwarcie zaworu 25procent przy zadanej na obieg37 st do 43procent przy zadanej 42 na obieg pompa narazić chodzi na 1 dzisiaj próbuje na 3 obieg kotlowy właśnie za mały przekrój bo 32 i tu właśnie miało być następnie pytanie czy już czas na dolozenie pompy do obiegu kotlowego?

post-64820-0-28229700-1478633223_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak widzę używasz sterownika ART-ZW od ProND. Ten sterownik sam w sobie nie ma funkcji ochrony powrotu jednak jest możliwa jego praca "na powrocie" tak jak na rysunku. I wtedy masz stałą temperaturę na powrocie kotła + niewielkie spadki temp. zadanej.

post-66583-0-48344300-1478644905_thumb.jpg

 

Natomiast tak jak jest to u Ciebie to sterownik reguluje tylko temperaturę za zaworem i tym samym doprowadza to wychłodzenia kotła przez co w początkowej fazie dogrzewania mieszkań masz duże spadki na piecu.

 

Nie znam tego sterownika zatem trudno coś doradzić w tej materii ale uważam, że powinieneś ustawić odpowiednio histeze pomiędzy temperaturą na kotle a temperaturą za zaworem. Bo tylko tak zmusisz go do tego aby zamykał i przechodził na "mały" obieg.

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jedynie przychodzi mi do głowy żeby na pilocie g ustawić temp.pomieszczenia i wtedy dać obniżenie obiegu w ustawieniach ileś stopni to go wtedy przyznanie trochę tylko nie wiem jak będzie ekonomiczneiej?