Witam wszystkich użytkowników ,

chodzi mi o ustawienie sterownika INGIS ALFA V 1.40 na czas zimowy, 

powierzchnia uzytkowa 200m2 , kociol 25kw na ekogroszek firmy Bims plus model ReTop 25 ,

 obecne ustawienia pobierają duża ilość węgla który nie spala się do końca , proszę o pomoc z góry dzieki 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

skoro nie dopala,powinienes albo podniesc nadmuch,albo wydłużyć przerwę podawania.

Czy masz uszczelniony palnik (o ile ten typ palnika wymaga uszczelnienia)?

Gotowych ustawień nie podamy,możemy tylko podpowiadać, w którą stronę iść.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jesli chodzi o uszczelniony palnik to napewno wszystko jest okej -  nowy piec  , sprobuje w wydluzeniu przerwy w podawaniu , dzieki za info , jakies ustawienia moze wstepne cos bym sobie porownal przeslesz ?  pozdrawiam 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To,że kocioł jest nowy nie gwarantuje poprawnego złożenia elementów-mówię z praktyki.

Na takim sterowniku i przy słabawym węglu większość poprzedniego sezonu objechałem na ustawieniu podawanie 3 przerwa 33,nadmuch 30%,przesłona zamknięta do 2cm.

Ale to nie musi u ciebie zadzialać ( z resztą,u mnie też nie działa tym razem - zmieniłem węgiel,poza tym uszczelnienie palnika mi się wykruszyło i wszystko wzięło w łeb) . Jak widzisz prowadze kocioł dwustanowo-praca automatyczna nie sprawdziła się u mnie,może jeszcze jej popróbuję,gdy zrobi się zimniej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.