Witam wszystkich forumowiczów

Mam taki problem.

Posiadam kocioł z podajnikiem 12 kw.

Mam podłączoną pompę co i cwo oraz zawór 4d

Obecnie mam tz 50 stopni a temperatura wyłączenia pompy cwo 45 stopnii.

Gdy uruchomi się pompa cwo po chwili mam zimne grzejniki w domu i to trwa do czasu osiągnięcia tem 45 stopnii i wyłączenia pompy co.

Dodam, że priorytet pompy cwo mam ustawiony na 0.

Co możecie mi poradzić, czy mieliście podobne problemy?

Pozdrawiam 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pytanie jaki masz układ tych pomp, ja miałem podobny problem tyle że nie mam zaworu 4d

obie moje pompy były podłączone na jednym wyjściu z pieca  czyli rura  trójnik i z jednej strony pompa od CO z drugiej od CWO  niestety pompa od CWo była  silniejsza i jak się załączała  to zasysała cała wodę z układu i tę z pieca i tę z układu

U ciebie jednak jest jeszcze zawór więc może to on  blokuje  przepływ  na CO sprawdź jak się ustawia zawór i ewentualnie czy cały czas również pracuje pompa od CO  jeśli pracuje i zawór nie blokuje to  wyłącz na chwile pompę od CWO ( tylko ręcznie  odłączając kabel ) i zobacz co sie będzie działo  prawdopodobnie woda pójdzie w układ CO  co będzie świadczyło o tym że pompa od CWO  zabiera cała wodę  możesz spróbować ewentualnie zmniejszyć jej bieg  a na CO zwiększyć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W/g mnie to co widać z fotek to raczej jest poprawnie, przydałyby się opisy gdzie co idzie bo z samych fotek można coś pomylić.

 

Jeżeli skala i pokrętło jest dobrze założone to przekręć ten 4d na maxa a pompę cwu załącz na początek na I bieg, jężeli nic to nie zmieni to 4d przekręć w przeciwną stronę, może źle poskładany, oczywiście pompa co ma być włączona, możesz też włączyć ją na wyższy bieg.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W/g mnie to co widać z fotek to raczej jest poprawnie, przydałyby się opisy gdzie co idzie bo z samych fotek można coś pomylić.

Raczej nie do końca. Ten zawór różnicowy to na co?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie mam pojęcia, zdałam się na hydraulika który to robił.
W tym roku tylko dodałam pompe cwo która na zdjęciu jest po prawej stronie.

Tylko zastanawia mnie ten fakt, że jak pracuje pompa cwo to mam zimne grzejniki. Teraz to da się wytrzymać, bo po ok.40 min robią się ciepłe "jak pompa cwo dobije", ale nie wyobrażam sobie tego przy mrozach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tylko zastanawia mnie ten fakt, że jak pracuje pompa cwo to mam zimne grzejniki. Teraz to da się wytrzymać, bo po ok.40 min robią się ciepłe "jak pompa cwo dobije", ale nie wyobrażam sobie tego przy mrozach

Nie masz przypadkiem włączonego priorytetu cwu? Wtedy pompa od co robi STOP.

Ja bym na Twoim miejscu podłączył pompę od cwu na stałe do prądu na niskim biegu. Dzięki temu podniesiesz dodatkowo temp. powrotu, a wtedy zaworem 4d regulujesz w celu uzyskania odpowiedniej temp. w domu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Raczej nie do końca. Ten zawór różnicowy to na co?

Układ raczej otwarty, Nie mnie to oceniać czy mogło by go nie być, ktoś zrobił to pewnie miał swoją tezę n/t temat.

 

Instalacja już jest i problemem jest brak grzania grzejników z jednoczesnym grzaniem CWU, jeżeli ten różnicowy jest sprawny, pompa CO też sprawna i pracuję to on w niczym nie przeszkadza aby grzejniki grzały jednocześnie z CWU.

 

Moim zdaniem pod tym względem aby to działało jest poprawnie, a jeżeli nie to albo pompa CWU za wydajna albo pompa CO nie pracuje albo zawór 4g trzeba przestawić na maxa bo na fotce jest tak otwarty 50%, albo też ten różnicowy który przepuszcza.

Ale też wziąłbym pod uwagę to co napisał poprzednik

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ważne żeby autorka ustaliła to co kolega wyżej pytał - czy pompa CO staje gdy CWU się ładuje czy tłoczy zimną wodę. Jeżeli staje to,wygląda jakby był włączony priorytet CWU ale autorka twierdzi ze priorytet wyłączony.

P.S. Ten czujnik temperatury powinien raczej być w tulei pomiarowej w płaszczu kotła a nie przylgowo do rury(w dodatku niezailozowany)bo teraz przekłamuje

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ta instalacja jest niebezpieczna.Jakie będzie miało znaczenie czy grzejniki grzeja czy nie jak zrobi bum

 

Odpowiadam na pytania.

Priorytet cwo na sterowniku mam na 0. 

Gdy działa pompa cwo to pompa co nie jest ciepła, tak jak ma to miejsce w przypadku gdy pracuje ona sama.

Kocioł jest zamontowany w układzie otwartym. Naczynie wyrównawcze jest zamontowane na strychu, sam piec znajduje się w piwnicy.

Dołączam zdjęcia pomp jakie są zamontowane

1 zdjęcie pompa co

2 zdjęcia pompa cwo

post-44772-0-62972900-1478121895_thumb.jpg

post-44772-0-20532700-1478121917_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego niebezpieczna?

Bo jezeli to jest instalacja w układzie otwartym a na taką wygląda ze zdjęć(bo brak zabezpieczeń do układu zamkniętego) to na rurze bezpieczeństwa do naczynia wyrównawczego nie powinno być żadnych zaworów a tu na wyjsciu zasilania z kotła jest na trójniku zawór różnicowy na jednej odnodze a na drugiej zawór 4D Że jest zamontowane na strychu naczynie to nie znaczy jeszcze że jest zamontowane poprawnie zgodnie z normą

Również nie mogę dopatrzeć się zaworu bezpieczeństwa a powinien takowy być na zasilaniu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Właściwie to jaką funkcję ma pełnić ten zawór 4d?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jestem tylko kobietą i zdałam się na fachowców.

Pierwszy który robił całą instalację tak ją zrobił, że cały czas piec musiał grzać także wodę w bojlerze, co spowodowało, że mało był w nadzorze i nie mógł dobić do żądanej temperatury, nie wspominając już o kosztach, bo w zeszłym sezonie zimy nie było, a ja spaliłam tyle ekogroszku ze hej.

W tym roku inny fachowiec zamontował pompę cwo żeby bojler był tylko grzany w danym momencie.

Jedyne z czym mam teraz problem to właśnie zimne grzejniki gdy działa pompa cwo, bo piec ładnie pracuje.

Dlatego proszę was, doświadczonych formumowiczów o pomoc :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.