Zawór 4-Drogowy Czy Warto Zakładać?


leba8

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, posiadam piec Sas Slim 23kw, 3 obiegi: c.o., cwu oraz podłogówka. Zamontowane mam 2 zawory 3-drogowe  (na c.o. ręczny a na  podłogówkę termostatyczny ESBE). Panuję zamontować zawór 4-drogowy na c.o. i zastanawiam się czy od razu nie zamontować na podłogówkę również 4-drogowego (podniósłby troszkę temp powrotu). Czy ktoś potrafiłby mi doradzić czy ma to sens czy raczej zostać przy termostatycznym? Oczywiście zamontowałbym wraz z tymi zaworami siłowniki oraz pogodówkę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Lepszej głupoty dotychczas nie słyszałem. Na cholerę Ci te zawory 4D!?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niektórzy tak robią, ale tam brakuje jakiejkolwiek ochrony powrotu.

Więc trzeba zaw 3-D + pompa na powrocie

Pierwotne obiegi zaw 4-D robią za pseudo sprzęgło i jest OK.

Tylko sterownik musi to wszystko obsłużyć, jak może to robić.

PS

Jak są dwa zaw 3-D na dwa odbiory to ochronę powrotu trzeba realizować przez dodatkowe elementy np pompę kotłową, sprzęgło z zaw 3-D i pompą na powrocie

Wiele zależy od sterownika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Da się to zrobić o wiele prościej. Np. Tak: 0215f3d0bac94a0018a675d00cad4c40.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale pod warunkiem, że pompę kotłową sterujesz ze sterownika a nie termostatem bimetalicznym o czasie reakcji kilku minut.

Więc nie pisz , że to są głupoty, tylko inne podejście do tematu

a prawdziwą ochronę powrotu ma się tylko przy zastosowaniu zaw 3-D termostatycznego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Możesz astosować 4D na CO1 ale jeżeli chcesz mieć dogrzany powrót to na powrocie za 4D musisz założyć dod. pompę i spiąć ją z pompą od CO1.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale pod warunkiem, że pompę kotłową sterujesz ze sterownika a nie termostatem bimetalicznym.

Zasilana prosto z sieci też spełnia swoje zadanie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak ale chodzi non stoper a przy takim podłaczeniu tylko jak jest uruchamiana pompa CO1 . Ja tak mam zrobione. Sprawzone i działa już 2 lata.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Więc nie pisz , że to są głupoty, tylko inne podejście do tematu

Chętnie nauczę się czegoś nowego, inni być może też. Napisz coś więcej, albo podaj jakieś źródła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok. Rozumiem zasadę dzialania tylko nie rozumiem sensu takiego montażu bo można zrobić to samo tylko sporo taniej. Druga sprawa taki układ wymaga regulacji do sprawnego dzialania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W tym układzie pompa kotłowa nie będzie ganiać wody przez bojler?

edit. literówka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W zaworze 4D regulujesz temperaturę 1 czynnika a temp. 2 jest wypadkową. Nie da się ustawić Dwóch temperatur niezalenie od siebie. Albo pilnujesz powrotu albo regulujesz temp na instalacje. W schemacie "lansowanym" przeze mnie każdy obieg posiada niezależną regulacje względem siebie. Druga sprawa koszty, 3D jest tańsze w zakupie. 4D w Twoim wykonaniu niepotrzebnie komplikuje cały układ.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@leba8 dodatkowo chodzi o regulację podłogówki i CO gdy nie ma automatyki. Jak w domu zimno/chłodni to ok ustawiasz zawory 3d/4D na 4-5 i zadowolony, ale gdy tylko na mieszkaniu uzyskasz zadana temperaturę trzeba ręcznie korygować nastawy zaworów. Podłogówka na początku całe ciepło odda w beton, ale gdy ten się nagrzeje będzie trzeba ręcznie skorygować by się bardziej nie nagrzewał. Chodzi o to że powrót będzie coraz cieplejszy aż po jakimś czasie podłoga uzyska 50 stopni. A że podłogówka ma znacznie większą bezwładność to i trzeba się nabiegać by to ustawić manualnie. I zmiany są tu odczuwalne dopiero po kilku godzinach. A czym grubsza jest wylewka tym czas się wydłuża.

Dlatego też jeśli jest zawór 3D/4D na podłogówkę warto chociaż na to założyć automatykę, albo zrezygnować z 3D na korzyść innego rozwiązania.

Z CO jest znacznie prościej. Przykręcasz i za kilkanaście minut odczujesz efek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, posiadam piec Sas Slim 23kw, 3 obiegi: c.o., cwu oraz podłogówka. Zamontowane mam 2 zawory 3-drogowe  (na c.o. ręczny a na  podłogówkę termostatyczny ESBE). Panuję zamontować zawór 4-drogowy na c.o. i zastanawiam się czy od razu nie zamontować na podłogówkę również 4-drogowego (podniósłby troszkę temp powrotu). Czy ktoś potrafiłby mi doradzić czy ma to sens czy raczej zostać przy termostatycznym? Oczywiście zamontowałbym wraz z tymi zaworami siłowniki oraz pogodówkę.

Witaj. Napisz na jakie paliwo masz tego Sasa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Piec mam na ekogroszek, jeśli chodzi o regulację to mam w planach zamontować siłowniki na oba zawory plus czujnik pogodowy i regulator pokojowy. Chcę zawór 4 drożny na podłogówce bo chciałbym żeby część tej wody na zasilaniu mieszała sie z powrotem dzięki czemu powrót podłogówki miałby troszkę wyższą temp. Jak na razie to jest on strasznie zimny jak dotykam ręką. Nie wiem czy dobrze to wyjaśniłem. Napiszcie jak to ostatecznie rozwiązać i jakiś schemacik wrzućcie bo widzę że orientujecie się w temacie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jestem w stanie sie założyć o kratę browaru, że nie poradzisz sobie z budową a tym bardziej regulacją układu który naszkicowałeś.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to idź już do biedry po tą kratę :) a tak na poważnie to czy ktoś rozumie o co mi się rozchodzi?

Wydaje mi się , że rozumiem i jestem w stanie coś pomóc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach