Witam

Mam problem z instalacja C.O. mam dziwne odglosy tak jakby buczenie.  Instalacja wyglada tak jak na zdjeciach. Jeszcze jednym problem jest ze zawór pod pompą do podłogówki musi być przykrecony zeby cieplo szło na grzejniki. Kocioł 12kW na ekogrosze, do tego dwie pompy jedna na rozdzielaczu z by-pass. Może ktoś ma jakieś sugestie co jest zle zrobione?

post-69657-0-24406800-1476813746_thumb.jpg

post-69657-0-07960200-1476813765_thumb.jpg

post-69657-0-34483700-1476813781_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niezłe krzaki w tej instalacji. Ten zawór 3d przy kotle to co ma za zadanie? Gdzie rura bezpieczeństwa?

Schemat jakiś najlepiej narysuj

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompa od podłogówki podkrada wodę idącą na grzejniki. Ciekawe na co ten zawór różnicowy z pompą na baypasie? I ten 3D? Jak ta instalacja będzie wykonana prawidłowo buczenia nie będzie.

Kolejny druciarz nie fachowiec. Do poprawki. I do tego instalacja z PP....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zawór 3D jest po to zeby woda krążyła z zasilania na powrót. To instalacja z PP jest nie dobra? Dodaje nowe 3 fotki bedzie lepiej widac cała instalacje. Proszę o sugestie co mozna przerobić?

 

 

post-69657-0-44092300-1476816815_thumb.jpg

post-69657-0-48305400-1476816832_thumb.jpg

post-69657-0-00858400-1476816852_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może ktoś ma jakieś sugestie co jest zle zrobione?

Generalnie to prawie wszystko. Ale nie przejmuj się nie jesteś jedyny :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale Panowie trochę optymizmu !

Cała instalacja na wierzchu, w kotłowni, nic nie trzeba kuć , w 1 dzień to można wyciąć i na nowo połączyć.

Fajna robota dla hydraulika, ale tak spaprać :blink:

Kolego araf28- jakie są długości pętli podłogówki?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja jestem z okolic Włocławka i mi robił instalator z Radziejowa ale dałem mu gotowy schemat i kazalem zrobić wg niego bo on sam miał inne pomysły. Tak że każdy Ci zrobi tak jak będziesz chciał tylko musisz przypilnować

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15929-wazne-pytanie-o-instalacji-dzialanie/

tu masz wątek jak prawidłowo powinna wyglądać instalacja mieszana z kotłem na paliwa stałe.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jaka rolę pełni bańka 5l zaraz pod bojlerem? Widać wąż idący jakby z tego ale gdzie to jest podłączone. Nie mów tylko że to forma zbiornika przeponowego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego pytanie jest dotyczce intalacji. Ale wytłumacze ci po co ta bańka. Obecie pale pelletem, a wiesz co to jest strażak?Chyba ze jeszcze się z tym nie spotkałeś. To jest po to ze jesli wszystkie zabezpieczenia elektoniczne sterownika a to w przypadku braku prądu nie zadziałaja to wtedy ten strażak zaleje płomień cofajacy sie do zasobnika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@araf28 w pierwszym poście mowa o piecu na ekogroszek, ale nic nie wspominałeś o pellecie.

Wiec może się uspokój. Nadmiar energii wykorzystaj na poprawienie instalacji i tego magika co to tak ulepił.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bez sensu. Daj sobię spokój z tym pelletem. Szkoda pieniędzy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temat jakby sie troszkę rozwiązał, wywaliłem pompe na rozdzielaczu a wstawiłem rurke. Ciepło idzie do podłogówki i na grzejniki. Wychodzi na to ze pompa na rodzielaczu jeszcze jest za duża a była 20. Ta znowu na piecu jest 40 chodzi na 3 biegu i wychodzi na to ze jest za słaba. Myslę kupic elektroniczną POMPA OBIEGOWA 15 40 WILO YONOS PICO TYP 15/1-4 ROZSTAW 130MM i ustawić na 10. Jakieś sugestie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tam na rozdzielaczu podłogówki ta pompa musi być - jedyną część instalacji która była prawidłowo podłączona zepsułeś

Zrób tak jak Ci nakreśliłem poniżej i będzie ok.

Pompa do CWU powinna być ale możliwe że będzie bez niej grzało grawitacyjnie 

Pompa kotłowa(ta poniżej zaworu 3d(który jest do wywalenia) też  nie musi być jeśli nie chcesz ochrony powrotu, możliwe że bez niej po wstawienie trójnika w miejsce zaworu 3d w tym obiegu będzie działać grawitacja i w ten sposób powrót będzie dogrzany(do sprawdzenia, jeśli powrót będzie niedogrzany to wtedy wstaw pompę)

Generalnie instalację przy kotle i do rozdzielaczy zrób w stali lub miedzi. Tyle

post-2974-0-84508900-1477068713_thumb.jpg

post-2974-0-06137600-1477068721_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sluchaj kolego jakie to ma znaczenie czy instalacja jest w kotłowni z miedzi czy boryszewa? Pytam bo nie wiem. Dziekuje za podpowiedz posprawdzam tak jak nakreśliłeś.

pozdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pp nie nadaje się do budowy C.O.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja raczej nie zdecydowałbym się na PP przy kotle gdzie jest najwyższa temperatura w granicach 60-65 st, dalej od kotła ok ale nie orientuję się dokłądnie jak wygląda trwałość połączenia i jakość/odporność samych rur. Być może PP stabi czy jeszcze jakieś inne spokojnie wytrzymują takie warunki - nie wiem, musisz poszperać ale jedno jest pewne - rurę bezpieczeństwa do naczynia na całej długości od kotła musisz mieć w stali lub Cu.

PS: W jaki sposób teraz masz zabezpieczony kocioł bo rury do naczynia nie ma 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widze własnie ten problem rura bezpieczeństwa jest zamontowana na powrocie wężownicy. I to jest obieg zamknięty z tego co sie orientuje. Tylko  jesli zamontuje pompę na zasilanie grzejników czy to rozwiąże moj problem z buczeniem podłogówki. Bo tak jak wcześniej pisałem pompa na rozdzielaczu to 20 tzn ma 2 metry podnoszenia i jest nadal za mocna. Podłogówki mam rozciągnięte 200metrów przewodu w 4 sekcjach. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No rzeczywiście jest naczynie przeponowe - nie przyglądałem się dokładnie,myślałem że to naczynie do CWU. 

A kocioł jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym? Pewnie nie - sprawdź w DTR.

Co do pompy na podłogówce to na pewno przyczyną buczenia nie jest jej moc, tym bardziej że masz na belce w rozdzielaczu bajpas który przepuszcza część wody poza pętlami w razie zbyt mocnej pompy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest dopuszczony pod warunkiem spełnienia przepisów. Problemem jest źle wykonana instalacja.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Brak jest wężownicy schładzającej lub zaworu dbv. Na zdjęciach go nie widać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach