Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Jak Ustawić Parametry Pracy Kotła Z Podajnikiem (Wydzielone Z Tematu: Jaki Sposób Podawania Paliwa Lepszy: Mniej A Czesciej Czy Więcej A Rzadziej?)


Sylwiaa

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

 

mam pytanie dotyczące również ustawień. 
Do tej pory piec był ustawiony na samo ogrzewanie wody przy ustawieniach:

czas podania: 12s.

przerwa podania 60s.

praca podtrzymania 10s.

przerwa podtrzymania 30 minut

wentylator w podtrzymaniu czas pracy 25s. a czas przerwy 10 minut. 

Ecogroszek spalał się idealnie na sam popiół.

Od 2 tygodni jednak załączone jest również ogrzewanie domu, i na tych ustawieniach piec przesypuje węgiel, poza tym żar utrzymuje się głównie po stronie ślimaka w retorcie, po przeciwległej stronie nie widać nawet zaczerwienionych węgielków

 

W którą stronę redukować ustawienia? Obecnie zmieniłam czas podania na 15 sekund i nadal piec przesypuje 

 

z góry dziękuję za odpowiedź i przepraszam za podpięcie się do tematu 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wygasić, rozebrać palnik.

Sprawdzić najpierw, czy się nie zapchał kanał napowietrzający spalanie, pyłem węglowym.

Otwory palnika czy są drożne , albo  może się rozszczelnił .   

Co to za kocioł, palnik jaki?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

raczej wszystkie kanały są drożne 

piec: http://kotlydrewmet.pl/pl/produkt/kotly-automatyczne/eko-prim-compact/

palnik retortowy wykonany z żeliwa

może ktoś ma podobny piec i podpowie jakie ustawienia są najbardziej ekonomiczne

teraz zmieniłam ustawienia na: 

czas podania 10 sekund a przerwę na 85 sekund i nadal piec przesypuje 

tak wygląda odpad: https://zapodaj.net/5971f1fdbbbe9.jpg.html
tu retorta https://zapodaj.net/c41682bfb7951.jpg.html widać na zdjęciu jak lewa strona jest zupełnie niewypalana 
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Co zauważyłem - przy pracy sterownika ST-480 z pid  dobija do zadanej,przeciąga o 5* wchodzi w podtrzymanie.Po tym zabiegu jednorazowym już zaczyna kombinować i przy dochodzeniu do zadanej zaczyna schodzić z obrotami wedle potrzeb starając się oscylować w granicy temp. zadanej.


Do ewentualnych zmian w nastawieniach mamy do wyboru


-współczynnik


                     1   -nadmuchu


                     2  -podawania(opału)


podnosząc 2 szybciej wzrasta temp.


Co mi osobiście przeszkadza to słabo skalibrowane czujniki temperatur przez co jest mniej dokładny,ale da się z tym żyć.


pomocne kody - ale z głową jak pisze oman 


moc-            5164


serwis-         5162


nadmuch-    5163


Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.