Dobór Kotła Z Podajnikiem Do Dużego Domu? Pilne!


RadzioRadman

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, mam pytanie do was fachowców, proszę o pomoc przy doborze kotła z podajnikiem . Otóż mój dom ma 260 mkw powierzchni użytkowej , wymiary to 10,5 x 9,5 m , nowy wybudowany w tamtym roku ocieplony , okna trzyszybowe , budynek jest podpiwniczony , . W piwnicy jak i na parterze jest podłogówka i dodatkowo kaloryfery, u góry na piętrze podłogówka w korytarzu i grzejniki w pokojach. Proszę o pomoc w wyborze kotła z podajnikiem, instalator namawia mnie na sas multi 23 KW ekogroszek, chodź ja po czytaniu waszego forum pokusiłbym się na 17 KW proszę o odpowiedz Pozdrawiam

Powiem że na ciepło właściwe wyszło mi 19 Kw i zalecany kocioł 17 kw boję się jednak że może to być za mało co sądzicie,Dzięki wszystkim za odpowieź

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, mam pytanie do was fachowców, proszę o pomoc przy doborze kotła z podajnikiem . Otóż mój dom ma 260 mkw powierzchni użytkowej , wymiary to 10,5 x 9,5 m , nowy wybudowany w tamtym roku ocieplony , okna trzyszybowe , budynek jest podpiwniczony , . W piwnicy jak i na parterze jest podłogówka i dodatkowo kaloryfery, u góry na piętrze podłogówka w korytarzu i grzejniki w pokojach. Proszę o pomoc w wyborze kotła z podajnikiem, instalator namawia mnie na sas multi 23 KW ekogroszek, chodź ja po czytaniu waszego forum pokusiłbym się na 17 KW proszę o odpowiedz Pozdrawiam

Powiem że na ciepło właściwe wyszło mi 19 Kw i zalecany kocioł 17 kw boję się jednak że może to być za mało co sądzicie,Dzięki wszystkim za odpowieź

Mam na takich powierzchniach nawet 12-tki, jak z resztą? jeśli chodzi o ocieplenie ( dach, posadzki, zewnątrz ) ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

23 kw to mam ja -dom z lat 80  mieszkalno-usługowy przeszło 400 m więc niech się lepiej sprzedawcy znający się na rzeczy wypowiedzą np. Karoka  by potem lamentu nie było przy ustawaniu kotła.

jak będzie trochę za mocny to lamentu nie będzie, gorzej w drugą stronę. autor tematu niech poklika trochę na tej stronie i będzie wiadomo ile mocy potrzeba  http://cieplowlasciwie.pl/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przeczytaj post dokładnie-był na stronie Ciepło wł. Nowy dom ma inne potrzeby niż np. mój prawie 40 letni .Słuchać znających się na rzeczy sprzedawców którzy biorą odpowiedzialność za swoje sugestie co do mocy jak np. Karoka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam ponownie, mam dach ocieplony pianką pur 23 cm, cegła 30 cm i styropian 15 cm , posadzki styropian w piwnicy 5 cm parter 7 cm i poddasze 6 cm . Liczyłem na ciepło właściwe tam mi wychodziło 19 kw i kocioł zalecany 17 kw, ale boje się że może coś tam źle wpisałem dlatego postanowiłem zapytać was użytkowników i doświadczonych instalatorów, mnie każdy zapewnia że 17 to będzie za mało że będzie szedł non stop i dużo palił węgla, do niby duża powierzchnia. Proszę o odpowiedz was i karoka 65

 

Dodam iż mam dużo podłogówki ok 130 m + w każdym pomieszczeniu grzejnik w razie jakbym nie grzał podłogówką. Proszę o radę czy sas multi 17 kw da rade zagrzać nawet w - 20 stopni. Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

ktoś doradzi czy 17 kw sas multi mi wystarczy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam dom podobnej powierzchni grzanej, też podpiwniczony i z poddaszem - nawet podobnie ocieplony, choć bez podłogówki w piwnicy. Wentylacja grawitacyjna.

Mieszkam od stycznia 2016, w najzimniejsze dni potrzebowałem na dobę 38 kg słabego węgla (marketowy ekogroszek 22-23MJ), co przekłada się na około 10kW średniej mocy, temperatury przez kilka dni w zakresie -5 do -20...

A grzeję kotłem o powierzchni 2,2m2 (lokalny producent nie podaje mocy, załóżmy, że to kocioł 20kW) z palnikiem mała ekoenergia, podpięty też zasobnik CWU 200 litrów.

 

Na ogół (licząc z ilości spalonego węgla) moc to do 8kW średniej, zapewne na mniejszym palniku i przy mniejszym kotle byłoby lepiej.

 

Na Twoim miejscu brałbym 17kW...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki balbulus, trochę mi wciskają że 17 KW nie wystarczy że podłogówka potrzebuje dużo wody tam jest powierzchnia wymiennika 1,5 mkw i w ogóle duży dom że mam wziąć 23 KW i spać spokojnie, ale problem że nie będę spał spokojnie jak się okaże że przewymiarowany niepotrzebnie. Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam starszy dom, łącznie z dogrzewanym garażem-magazynem, który jest wyższy i praktycznie nie ocieplony (rura izolowana do niego idzie po zewn. jakieś 2metry)... mam do ogrzania 270m2

Zimą, przy mrozach w widełkach -15 pod -20st.C spalam na dobę max.75kg

 

Mam kocioł 25kW, zatem w razie mrozów pod -25 (ładnych parę lat takich nie było) powinno mi wystarczyć. Wcześniejszy stary zasypowy w te największe mrozy konsumował pod 130kg miału.

 

 

Ty masz niby nowy dom, więc tutaj to 16-17kw powinno mieć już zapas dający spokojny sen a jak rzetelnie zbudowane i ocieplone, to możliwe,że 12-14kW by to opędziło

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Radzio - broń Cię Boże nie słuchaj doradztwa tych miejscowych instalatorów lub sprzedawców !!!!!!!!   Możesz być spokojny wybierając tą moc co sugerują/doradzają wyżej  max 17.  Ja na twoim miejscu wybrałbym 14kW  - będzie na pewno łatwiej prowadzić / ustawiać taki jak te kolosy (ponad 20kw) co doradzają.  A co do wyliczeń to są mało precyzyjne a i ty prawdopodobniue coś niewłaściwie zapisałeś lub żle uwzględniłeś.  Powodzenia i dobrego wyboru. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

17kW spokojnie. W tym roku wrzucilismy Galmeta 17kW na 230m2 po podlogach (parter budownictwo poniemieckie bez ocieplenia, pietro nowe budownictwo, okna trzyszybowe, ocieplenie stropu i podlogi piana PUR) + zbiornik CWU 300L. Same grzejniki, bez podlogowki. Przy obecnych temperaturach idzie az milo i widac, ze zapas mocy jest na tyle duzy, ze przy najwiekszych spodziewanych mrozach kociol wskoczy sobie na 100% mocy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzieki wielkie za odpowiedzi Wezme 17 KW . Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam dom piętrowy, piwnica, poddasze nieużytkowe, pow. zabudowy 170m2. Dom budowany w 1936r, praktycznie nieocieplony, ogrzewam ok. 180m2 powierzchni.

Wpakowałem się w kocioł 25KW i uważam, że przewymiarowany ze 2x przynajmniej. W mrozy -30C palił 30KG węgla/dobę przy temperaturze 22C w domu. Teraz kocioł nie jest w stanie utrzymać nawet pracy ciągłej - popracuje 15 minut, dobija do 65C i godzinę stygnie.

 

Nie kupuj smoka, żeby 3 dni w roku go wykorzystać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odpowiedz Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.Ja na 200 m2 mam 25kw z czego grzane jest ok 170m2 ale mam jeszcze gore 210m2 której na razie nie ogrzewam,dlatego te 25 kw.W zestawie z kotłem bufor 500 l.Na dzien dzisiejszy spalam równo 12 kg ruskiego ekogroszku piec chodzi caly czas ani razu nie wszedł w podtrzymanie moc 60 %.Kocioł pracuje w pidzie podbija 2 stopnie powyżej zadanej i delikatnie sobie chodzi.Może jak by był 14  kw spalanie byłoby 8kg ale tego nie wiem.Te 12 kg to dla mnie wynik rewelacja w domu równo 22,5 stopni a wysokosc calego domu to 2,80 wiec kubatura nie mała.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ze względu na wysokość piwnicy 2,20 dałem tylko 3 cm styropianu na podłogę w piwnicy, producenci straszą mnie że to za mało że dużo ciepła będzie uciekać i mam brać 23 kW. Moje pytanie czy piwnica aż tak strasznie przemarza w zimę .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jakich

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.