Podciśnienie W Instalacji W Układzie Otwartym


Pgimier

Rekomendowane odpowiedzi

Witam Szanowne Forum

Panowie proszę o pomoc w interpretacji dziwnego zachowania manometru w instalacji typu otwartego. Otóż po włączeniu pompy na zasilaniu c.o. wskazanie manometru spada z wartości 0,46 bar, do zera. Odpowietrzniki zasysają wówczas powietrze. Poziom wody ok (po przelaniu). Dodatkowo słyszalny ciągły szum. Ktoś, coś podpowie?

 

Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wrzuć jakieś zdjęcia, będzie łatwiej się "domyśleć" co jest nie tak

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W instalacji otwartej manometr jest Ci do niczego nie potrzebny Ciśnienie jest zawsze równe wysokości słupa wody.. Za to prawdopodobnie błędnie jest podłączone naczynie a jak zasysa powietrze to i wysokości jego zamontowania radził bym się przyjrzeć. Schemat i zdjęcia są niezbędne 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Manometr się przydaje do orientacji co do poziomu wody w instalacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niezależnie od tego czy potrzebny, czy też nie, poziom wody jest dużo wyżej niż manometr i najniższy automatyczny odpowietrznik, a zasysa nim powietrze i wskazuje 0 na manometrze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Instalacja nowa? Jaka pompa? Na powrocie, zasilaniu, prawidłowy kierunek? I wreszcie czy na "lato" nie zostały zamknięte zawory?

 

Pozdrawiam RedEd

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Instalacja 3 letnia, pompa Grundfos na zasilaniu, kierunek dobry, zawory po lecie juz otwarte. Latem chodzily w malym obiegu - grzanie wody.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie. Jeszcze jedna odkryta przeze mnie zależność. Przy nastawie 1~2 na zaworze trójdrożnym (WIKA MI3-DN25) układ trzyma ciśnienie. Po zmianie nastawy zaworu w stronę 3 i więcej ciśnienie natychmiast spada. O co chodzi? Nie ogarniam. Widzę również, że naczynie wzbiorcze jest na jednym z pionów zasilania lub powrotu ( muszę jeszcze to sprawdzić-trudny dostęp). Ktoś, coś? Pomóżcie Panowie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zadajesz zagadki zamiast narysować schemat, Do czego służy zawór 3D? Co reguluje? Jak jest zamontowany? Naczynie nie może być na pionie, a tym bardziej nie może być na powrocie.. Powinno być podłączone bezpośrednio z kotła rurą o średnicy 25 mm

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I masz odpowiedź na swoje pytania.  Błędnie podłączone naczynie, które należy natychmiast podłączyć bezpośrednio z kotła, i to sposób podłączenia naczynia odpowiada za odgłos przelewania, Nie wiem jak działa ta podłogówka bo według tego schematu.... działać nie powinna. Chyba że są tam zintegrowane rozdzielacze z pompą. Ciśnienie ci spada bo woda jest przez pompę wypychana do naczynia. i to przez naczynie powietrze dostaje się do instalacji. Nie rozumiem koncepcji z 3D . Tak jak jest zamontowane w tej chwili obniża temperaturę zasilania na całe CO, co oczywiście w przypadku podłogówki jest jak najbardziej wskazane, ale miejsce jego montażu wybrane błędnie 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję Mak za zainteresowanie sprawą. Być może układ działał by poprawnie ale przy założeniu, że na kaloryferach i podłogówce nie ma zaworów jakichkolwiek. W przypadku odcięcia dopływu do odbiorników tak jak piszesz wszystko idzie w zbiornik.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy widzicie możliwość przerobienia tej instalacji w oparciu o te dwa piony? Mogę wszystko w kotłowni ale dokładanie pionu z kuciem stropu i podłóg na piętrze raczej nie wchodzi w rachubę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak o ile producent kotła taki układ dopuszcza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Woda z wodociągu jest ale producent kotła nie przewiduje jego pracy w układzie zamkniętym. Cóż zostaje kucie stropu dokładanie pionu i totalna zmiana tego co w kotłowni. Znowu kilozłote w dom.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie pomóżcie rozszyfrowac te oznaczenie zaworu trojdroznego

2513c48d5d70a800d010ab03a5fa3645.jpg

 

Co oznacza strzałka z symbolem R? Wlot powrotu czy wlot zasilania?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.