Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Podłączenie Reduktora Wody Honeywell D04Fm


ordy

Rekomendowane odpowiedzi

Zakupiłem reduktor Honeywell D04FM 3/4" taki jak na zdjęciu. Chciałem zamontować go na pionowym odcinku zaraz za kolankiem z prawej strony.
Wszystko fajnie, tylko przeczytałem w instrukcji tegoż reduktora że "w przypadku montażu w pionie nasadka sprężynowa z uchwytem regulacyjnym skierowane są do góry".
U mnie na tym odcinku pionowym woda płynie z dołu do góry, tak więc montując reduktor "gałką do góry" przepływ wody będzie niezgodny z kierunkiem strzałki znajdującej się na obudowie reduktora. Również na "wejściu" reduktora jest filtr sitkowy, króry chyba powinien być umiejscowiony na wejściu.

Nie wiem, może zamiast w pionie zamontować go w poziomie w miejscu drugiego zaworu za filtrem sznurkowym?
Tylko w takim przypadku za reduktorem będzie kolanko a w instrukcji napisane jest że "za reduktorem należy przewidzieć odcinek uspokojenia 5xDN"
Proszę o pomoc

 

post-41224-0-72548300-1468564614_thumb.jpg

post-41224-0-90615400-1468564615_thumb.jpg

post-41224-0-14924100-1468564617_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zawór zwrotny jest razem z zaworem bezpieczeństwa i naczyniem przeponowym przed zbiornikiem wody.

 

Zaraz za wodomierzem jest filtr sznurkowy, jak dam tam reduktor to będą wszystkie zanieczyszczenia przedostawać się do środka reduktora i powodować jego złą pracę. Reduktor ma tylko taką metalową siatkę-filtr z grubym oczkiem, który przepuścii większość syfów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.