Prośba O Opinię Schematu


jacek6213

Rekomendowane odpowiedzi

tak ogolnie jest ok ale po co grawitacja i obejscia ???? te rury za grube -szkoda kasy zrobisz zasobnik n a rurze 22 lyb 25 to max i grawitacja przez pompe tez pojdzie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.U mnie w okolicy są częste braki napięcia i dlatego są te obejścia.Na tutejszym forum otrzymałem informację że rury od kotła do zaworu 4D i powrót od zaworu 4D do kotła powinny być grubsze-pozostała część instalacji miedź 28.Rury do zasobnika dlatego grube aby dobrze działała grawitacja latem grzeję wodę CWU z kotła.A i ta średnica może pozwoli na pracę obiegu CWU bez pompy czyli układ z jedną pompą i zaworem 4D.  https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3536-dwa-schematy-do-przepatrzeniaprosze-o-pomoc-w-wyborze/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie można wprost zakładać, że będzie grzanie grawitacyjne CWU, taka praca jest uwarunkowana wieloma dodatkowymi niuansami wykonawczymi.

Zaw -D na obiegu kotłowym też przecież pracuje na grawitacji, może się okazać, że jeden obieg będzie drugiemu przeszkadzał

a obejście zaw -4D na pewno nie zadziała,

 

Proponuję na kartce rozrysować przepływy i dopiero wtedy robić w metalu lub zmieniać.

 

Pisanie , że komuś coś działa jest jak próba przepłynięcia Kanału La Manche - inni też już przepłyneli, więc płyń 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.Decyzja jest taka będą 2 pompy.Wczoraj po wizycie hydraulika i kilkugodzinnej obserwacji temperatury kotła i temperatury CWU stwierdziłem iż pompa CO podbiera ciepło z bojlera(działa on jak bufor w momencie wygaszania kotła i do wyłączenia pompy 48*C) więc zastosowanie pompy do CWU spowoduje nagrzanie wody użytkowej i wyłączenie pompy aby nie studzić wody użytkowej a pompa CO może pracować dłużej nie wpływając na spadek temperatury CWU.Dziękuję za zainteresowanie.Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.Jutro hydraulik będzie przerabiał mi kotłownię zgodnie ze schematem z początku tematu, ale pojawił mi się w głowie pomysł zmiany zaznaczony na pomarańczowo głownie chodzi o dodanie zaworu kulowego przed lub za zaworem różnicowym(może być pierwsza wersja).Zawór byłby zamknięty na lato, zawór 4D ustawiony w połowie otwarcia lub na maxa i temperatura załączenia pompy CO 70-80 stopni w razie niebezpiecznego wzrostu temperatury kotła przy pracy grzania CWU.Proszę o opinię mojego pomysłu lub może ktoś z szanownych forumowiczów ma tą sytuację rozwiązaną w lepszy sposób.Pozdrawiam.

post-32091-0-37874000-1457014278_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.