Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Termet Gold 20Kw


szach11

Rekomendowane odpowiedzi

Instrukcja serwisowa tylko dla serwisu. Reszta podana na tacy w instrukcji dla Użytkownika.

Może znajdziesz ją gdzieś w necie ma nr katalogowy Termetu ISU-579:2014/PL, dostępna na stronie Termetu po zalogowaniu.

A napisz co chcesz wiedzieć, może ktoś ci pomoże w inny sposób.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Analizuje zużycie gazu przez kocioł gold 20 KW a 25 KW , który jest oszczędniejszy przy minimalnym obciążeniu. Wywnioskowałem że mimo że oba kotły modulują aż do 2,8 KW i w związku z tym zużycie gazu powinny mieć takie same przy minimalnych nastawach to instrukcja serwisowa w tabeli 4.3.2.1 mówi że maja zużycie przy minimalnej mocy dla 20 kw 4.8 l/min (+0.5) a 25 kw 5.9 (+0,5). 
Czy ktoś z was mógłby potwierdzić moje przypuszczenie i wyjaśnić z czego to wynika ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W wątku o sprawności kotłów gazowych coś na temat sprawności pisał sambor - post #10

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21266-realna-sprawno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych/

Wniosek był taki, że lepszą sprawność (mniejsze zużycie gazu) ma większy kocioł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.