Teraz ciężko, bo żeby miało to sens, musiała by być porównywalna temp. na zewnątrz. Wskazania ze sterownika: ostatnia doba 13kg, poprzednia 8kg. Przez ostatnią dobę zawór 4d na 3 i pół, teraz na dwa od kilku godzin. Doba że spalaniem 8kg/ też chyba z zaworem na 2. Wszystko na pompie CWU na stałe załączonej. Ostatni raz instalacja chodziła na samej pompie podłogowej może z tydzień temu.

 

Sprawdziłem na wykresie, spalanie było 4,7kg, ale jak mówię, nie wiem jaka była temp. na zewnątrz i ustawienie 4D.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiem, że Skam-p jest odporny na niskie temperatury powrotu, ale jak bardzo? Czy 25 stopni na powrocie to przesada (znaczy za nisko)? Mam spieprzoną instalacje i albo jak pracuje sama pompa podłogowa to powrót jest na 26 stopni, albo włączam pompę CWU i mam ciepły powrót, ale sprawność 12%. Co lepsze?

Zajedziesz go jak nic, jego odporność zakończy się prysznicem.

Ty musisz zdecydować co lepsze dla Ciebie :) czy grzać powrót bo 25 stopni to zimna woda czy zakup nowego kotła w bliskiej perspektywie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może warto podbić sama temp na kotle by na powrocie za nisko nie było. Może pompę warto przestawić na szybszy bieg by woda w układzie grzewczym się tak szybko nie wychłodziła i zdążyła ciut szybciej ciepła wrócić.

Masz w okolicy dobrego hydraulika który by ci instalacje ogarnął?

 

Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak jak Pieklorz zasugerował najlepiej to sensownie porównać spalanie bo odczyt z ciepłomierza może być z zafałszowany za niską deltą Tz-Tp jak załączy się CWU. Kilka modeli które sprawdzałem miało minimalną deltę 3C, poniżej tego może pokazać bzdury albo w ogóle nie mierzyć.

Albo pokombinować z biegami pomp by utrzymywać deltę 5-10C.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ochronę powrotu realizuje się na różne sposoby

Jednym z rozwiązań jest ciągła praca pompy cwu

 

Ogólnie to patrząc od kotła w moich oczach jest dobrze, jak najbliżej mamy powrót z bojlera, nieco dalej z grzejników a najdalej z podłogówki.....

Co do wyników, one pewnie są fest zafałszowane, bo woda gdzieś bokiem idzie na jakieś rozgałęzienie

Pytanie czy możesz dane nitki przymykać aby dojść gdzie

 

Może być tak,że coś musisz pozamykać, wówczas na daną dostawę węgla dopasowujesz sobie parametry na sterowniku pod max. wysoka sprawność, odłączasz tą nitkę i pracujesz normalnie dołączając obieg czy obiegi czy przekręcając zawór mieszający, czy co tam ci te wskazania zakłóca w pracy ciągłej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakim cudem można mieć tak niską temp. powrotu? Masz tonę wody w układzie? Grzejniki przewymiarowane kilkukrotnie czy podłogę z marmuru? Przecież to ciepło z zasilania musi się gdzieś podziać... Najprościej zrób bypass przez trójnik z termometra w piecu gdzieś do powrotu, lub z belki zasilania do belki powrotu - pytanie jak masz zamontowany zawór mieszający i czy ktoś nie spieprzył przy tym roboty, a na pewno spieprzył bo masz zawór podnoszący temp. powrotu i 25 stopni...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przecież mówię, że jest. Czekam na innego instalatora, który zamontuje pompę kotłową na powrocie z 4D. To rozwiąże problem. Zawór 4D jest dobrze zamontowany.

Są dwa zasilania (jedno zasilanie na podłogę, drugie na CWU) i jeden powrót + ciepłomierz na bajpasie. Przy działającej samej pompie podłogowej jest mały przepływ wody z kotła przez 4D do powrotu, dlatego tak zimny powrót. Zasilanie na piecu 50 stopni. Jak uruchamia się pompa CWU, to część wody pcha powrotem przez 4D do kotła. Cuda - wianki, Panie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie cuda wianki tylko prawo fizyki. Woda idzie tam gdzie ma lżej. Mówiłem zamknij ciepłomierz i puść powrót do kotła normalnie a nie przez 2krotne zdławienie przepływu albo zmień ciepłomierz na odpowiedni przekrój. Zwalasz  problem na instalatora , który Cię o tym uprzedził.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przecież mówię, że jest. Czekam na innego instalatora, który zamontuje pompę kotłową na powrocie z 4D. To rozwiąże problem. Zawór 4D jest dobrze zamontowany.

Są dwa zasilania (jedno zasilanie na podłogę, drugie na CWU) i jeden powrót + ciepłomierz na bajpasie. Przy działającej samej pompie podłogowej jest mały przepływ wody z kotła przez 4D do powrotu, dlatego tak zimny powrót. Zasilanie na piecu 50 stopni. Jak uruchamia się pompa CWU, to część wody pcha powrotem przez 4D do kotła. Cuda - wianki, Panie.

Myślałem ze masz juz zmodyfikowaną instalację i mimo tego zimny powrót i zły odczyt ciepła.

Daj znać po modyfikacjach jakie sprawności uzyskujesz.

Sprawdź sobie w instrukcji ciepłomierza jaka jest minimalna delta i staraj się trzymać wyższą żeby odczyt ciepła nie był obarczony zbyt dużym błędem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie cuda wianki tylko prawo fizyki. Woda idzie tam gdzie ma lżej. Mówiłem zamknij ciepłomierz i puść powrót do kotła normalnie a nie przez 2krotne zdławienie przepływu albo zmień ciepłomierz na odpowiedni przekrój. Zwłaszcza problem na instalatora , który Cię o tym uprzedził.

A ty przecież twierdzisz, że się nic złego nie dzieje, że się powrót cofa do 4D i zasilania!!! "Przecież to ciepło nigdzie nie ucieka, dalej jest w instalacji "!!! To twoje słowa. Ja sobie tego ciepłomierza nie domontowałem. Skoro robiliście to Wy, to czemu nie zrobiliście tak, żeby było dobrze nawet z ciepłomierzem?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro tak twierdzisz to pozwolę sobie zacytować fragment Twojego maila z Twoimi wytycznymi , które jak pisałeś ustaliłeś z użytkownikami z forum.

"Chciałbym przedstawić też kilka wskazówek, które instalacja powinna zawierać:

 

- dwa wyjścia 5/4 cala, rury również 5/4 cal;

 

- zawór 4D również 5/4 cala;

 

- powrót do 4D także 5/4 cala;

 

- powrót od 4D do kotła też 5/4 cala, redukcja przed samą konsolą ciepłomierza;

 

- WAŻNE połączenie obydwu nitek zasilań zaraz za zaworem i czujnikiem temp. Ma to na celu pomiar temp. również latem z zamkniętym obiegiem na podłogówkę;"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Myślałem ze masz juz zmodyfikowaną instalację i mimo tego zimny powrót i zły odczyt ciepła.

Daj znać po modyfikacjach jakie sprawności uzyskujesz.

Sprawdź sobie w instrukcji ciepłomierza jaka jest minimalna delta i staraj się trzymać wyższą żeby odczyt ciepła nie był obarczony zbyt dużym błędem.

Nie, nie. Taki zimny powrót jest gdy pracuje tylko pompa podłogowa. Jeszcze nie przerobiłem. Minimalna delta to 1 stopień.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hola hola kolego. Zażyczyłeś sobie obieg kotłowy 5/4'? Konsultowany z forumowiczami? Mówiłem,że ciepłomierz stworzy opór? Chciałeś to masz gadżet , który nic nie wnosi. To Twój kaprys nie mój.

A i jeszcze jedno, ingerencja w instalację przez innego instalatora spowoduje utratę gwarancji. Bądź tego świadom!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dla mnie instalacja jest wykonana poprawnie. Obieg ciepłomierza odcinasz zaworem jeżeli wtedy jest problem z cofaniem ciepłej wody przez zasilanie do kotła to poprawimy. Dodam ,że tak samo jest wykonana instalacja u innego użytkownika tego forum , który był tego świadom ,że ciepłomierz stworzy opór i ciśnienie wody zrobi swoje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O jakiej gwarancji mi tu wyskakujesz? Od kwietnia ci mówię, że instalacja źle działa. Ciągle mnie tylko zbywasz. Straszysz mnie utratą gwarancji, której nie mam? Ha ha ha. Dobre!!!

Wiedziałeś, że nie będzie to działać, a mimo to tak to zostawiliście. Brawo. Trzeba było doradzić: słuchaj, wstawimy tutaj na powrót jeszcze pompę, bo inaczej będzie kicha. A wy co? Kaska skasowana, dziękuję, po odejściu od kasy......

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i.....?

Jak byk pisałem jeszcze przed montażem, że będzie redukcja do 1 cala na ciepłomierzu. Wiedzieliście, że tak będzie, a mimo to olaliście sprawę. Skoro wiedziałeś, że będą problemy, to czemu nie zaproponowałeś zmian, które by je rozwiązały?

Ja od kwietnia Ci mówię ,że poza gadżetem ,który Ty sobie zażyczyłeś instalacja będzie działać poprawnie. Ty nawet nie jesteś łaskaw tego sprawdzić ,żona kręci niewiadomo czym a Ty z kompa oglądasz wykresiki i narzekasz. Sprawdziłeś jak idą przepływy poza ciepłomierzem? Odpowiem Ci ja, nie nie sprawdziłeś a ten ciepłomierz mnie w ogóle nie interesuje. To jest gadżet o którym dobrze wiedziałeś jak działa i jak będzie działał. Ten ciepłomierz dla mnie nie jest instalacją bo on nie ma racji bytu. Bez odbioru.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszystko ok tylko wytłumaczcie mi jedno - kto robi 2 zasilania i jeden powrót o tej samej średnicy? Jaki w tym sens? Po drugie po cholerę wyjścia 5/4 skoro sama pompa ma zdławienie przepływu na jakieś 3/4 cala? Po trzecie duża średnica w zaworze 4D służy temu, żeby ją rozdzielać na mniejsze bo i tak przecież choćby skały srały nie wyjdzie więcej wody z zasilania niż wróci z powrotu... Co za tym idzie jeśli pompa ma zdławienie na 3/4 to więcej jak 1 cal to już głupota - chyba, że planujesz puścić podłogówkę grawitacyjnie :D Jeśli jest tu jakaś redukcja jeszcze na powrocie to 5/4 na zasilaniu nie wiem po jaką cholerę... Po czwarte - po co tutaj zawór 4D skoro na CWU może lecieć pełna para a do podłogówki są mieszacze? Co się wszyscy rzucili na te zawory 4D? W połowie instalacji potrzebne są jak majtki pannie lekkich obyczajów... Chyba że ustalasz temp. podłogówki i CWU zaworem 4D co już jest totalnie poronionym pomysłem :D 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Acha , skoro twierdzisz,że zostawiliśmy *** to ten Twój wodotrysk zapłacę , zabiorę, wymontuję , zastawię 2 zawory i będzie woda szła tak jak ma. A co do kaski to zrobione miałeś prawie po kosztach , prawie bo za darmo dziś nikt nie robi a Ty mi jeszcze z frajerstwem wyskakujesz. Dzięki Tobie za darmo umarło. Dzięki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A cenę za montaż to sobie sam wymyśliłem, czy ty mi taką podałeś? A teraz masz do mnie pretensje?

Po ostatniej naszej rozmowie tel. trzeba było się nie wychylać, to nie było by tematu. Tylko się pytałem czy szkodzi piecu tak niska temperatura powrotu. I tyle, ale ty chciałeś być mądrzejszy, myślałeś, że nie wiem, że to ty.

Sprawa zamknięta, sorry Jarek za zaśmiecenie wątku. Ja już uciekam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hola hola ,czy ja mam pretensje czy Ty. I kto się wychylał? Powiedziałem,że zrobimy poprawkę wg Twoich i forumowiczów sugestii ale w wolnym czasie bo to nie jest tak ,że Ty pierdniesz a ja skaczę. Ja je...łem focha czy Ty. Jest sezon grzewczy,umowy i terminy. Ale Panicz tego nie rozumie!!!