Czasem dziwne zjawisko grawitacji nie daje mi spokoju

Mowa o cwu gdzie zawór zwrotny i różnicowy zastosowany jak najbardziej a bywają wahania bez poboru cwu tak jak to dziś miało miejsce

poniżej filmik który więcej zobrazuje moja dociekliwosc

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To nie jest do końca grawitacja, masz obieg C.O. wymuszony do tego zawór 4D i może coś podkradać z zasobnika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Więc jak można się pozbyć takich kradzieży

cały czas utwierdzalem się znaczeniem grawitacja

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

za szybko poszła temp cwu w dół a tylko między czasie ubrane 3litry

coś musiało taki spadek spowodować tylko co hmm

post-58261-0-07499800-1454883124_thumb.jpg

post-58261-0-75526600-1454883159_thumb.jpg

post-58261-0-29099400-1454883181_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam odwrotnie zrobioną instalację, czyli C.O. na grawitacji i pompie, a zasobnik C.W.U. tylko na pompie. W sytuacji gdy C.O. idzie na grawitacji, a załączy się pompa zasobnika C.W.U to po dłuższej chwili kilka kaloryferów zaczyna grzać mi powrotami. Jest to spowodowane tym, że zawór różnicowy na C.O. nie domyka się, bo pompa od zasobnika C.W.U. nie jest go w stanie domknąć, a normalnie on jest zawsze otwarty, ta kulka w nim pływa. Wywal go u siebie z obiegu zasobnika C.W.U. i powinno pomóc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.