Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Czy Dobre Parametry Pieca Co?


JOLAelblag

Rekomendowane odpowiedzi

Czy dobre parametry kotła CO?

Proszę o pomoc. Domek 120 m, nie ocieplony. Od 14.01.16 posiadam piec na ekogroszek Altech RUBID 18. Na pierwszej dostawie groszku (grubszy, matowy)-po wszekich próbach i błędach przy ustawianiu paramertów, doszło do spalania 38,7 kg na dobę czyli 50 kg wystarczyło na 31 godzin opalania ( parametry : u0- 54°, u1 – 10 sek, u2 – 40 sek czyli stosunek ¼, histereza- 2, nadmuch- 2 bieg, przesłona wiatraka-połowa zamknięta, tem. W 5-ciu pomieszczeniach:17 stopni, temp.na zewnątrz : -10, -7)

Problem zaczął się przy II dostawie groszku; drobniejszy i błyszczący (19.01.16).Piec nie spalał dokładnie paliwa i ponad 1/4 przesypywał do popielnika (odzyskiwałam jak kopciuszek :-) )

 

Po dobie zmieniłam parametry: u1 – 5 sek, u2- 20 sek, nadmuch – 4 bieg, reszta bez zmian. 50 kg groszku wystarczy tylko na 27 godzin. Wprawdzie po 15 godzinach obserwacji w komorze popielnikowej ( do dzisiaj do godz.9.00 ) była niewielka ilosc nie spalonego groszku ( 1 kg) ale 3 kilogramy popiołu i drobnej szlaki ( zdjęcie).  Moje obecne parametry przy piecu “chodzącym” na okrągło:

  

histereza - 2

U0 -Temperatura nadana – 54

U1 – czas pracy podajnuka -0,10 sek

U2 – czas pauzy podajnika – 0,40 sek

Nadmuch- 4 bieg

przesłona wiatraka- połowa zamknięta

dzisiaj temp. Na zawnątrz: -8

 

Moje pytania:

1/ czy poprawić coś w paramertach?

2/ jaką rolę pełni i na co wpływa przesłona wiatraka?

3/ popielnik- czy to normalne,  jak wskazałam wyżej?

4/ na palniku retorowym- grubsze bryły szlaki ( moja piąstka :-)

 

Bardzo proszę Was, specjaliści, o podpowiedź co mogę jeszcze uczynić, a za Waszą poradą - się przyczynić aby piec chodził jak ta lala...i spalał mnieJ groszku. 

Pozdrawiam.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam i dzięki, że odpowiedziałeś i zgadzam się z tym porównaniem, że cyt,.."instalacje są jak kobiety........ "   :)

 

Podaję link w którym znalazłam instr. mojego pieca RUBID:

http://www.alterna.com.pl/download/ulotka-kotly-na-paliwo-stale.pdf

 

Zaznaczę, że tę pasję rozbudziłam w sobie od dnia dostarczenia pieca tj. od 11.01.16 ( garami zajął się mąż).

Już czuję, że Twoja pomoc okaże się skuteczna  :)

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam z  mojego mocno skromnego doświadczenia ( u mnie pomogło )

podawanie/ przerwa 1/5

Histereza 7 stopni

zadana 65-70  bo 54 przy - 8 to chyba przymało > nie ma zapasu mocy tylko co wyprodukuje to puszcza  i dlatego pracuje cały czas 

 

w każdym bądź razie spróbować nie zaszkodzi 

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam i dzięki tcw za podpowiedź.... zaczekam co powie marekd

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie przy moccy nominalnej ustawienie przez serwisanta bylo 19podawanie 21przerwa sekundy moc maxymalna 18kw

I generalnie najlepsze

Przerobilem kila sterownikow automatow pid itd i doszedlem do tego iz glownym problemem jest palnik i kociol ,sterownaie nie ma nic do rzeczy.

Kociol nalepsza sprawnosc uzyskuje przy mocy nominalnej

Jakie masz nastawy serwisowe ?

Regulacja polega na tym aby

Nie bylo spiekow, nie spalonego wegla, itd.

Kociol ma tez uzyskac temperature zadana

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam i dzięki tcw za podpowiedź.... zaczekam co powie marekd

pozdrawiam

Markowi chodziło o schemat instalacji a nie instrukcję do pieca

np jakie jest zasilane (konstrukcja obiegu wody jak zamontowane są pompy ) i jak sterowane pogodowo? ,ręcznie mieszaczem? pomocne może być czy na grzejnikach są głowicew sensie czy temp w domu coś pilnuje czy TY 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

do blachyxxx:

jutro sprawdzę twoją sugestię, płomień mam jasno pomarańczowy, na retorcie groszek rozżarzony równomiernie na całej średnicy, kopczyk mały,

nastawy serwisowe: 1/4 czyli u1- czas podawania,5 sek a  u2 czyli przerwa w podawaniu - 20 sek., kocioł uzyskuje temp. zadaną po 9 min a przerwa w " uśpieniu" też około 9 min. Zastanawiam się czy tak może być czy też.....no właśnie....ktoś podpowie???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

do tcw

nie mam problemów z instalacją bo miałam WOLF na gaz który chodził  bez problemów. Teraz mam RUBIDA - i chcę na  nim zaoszczędzić na groszku poprzez odpowiednie ustawienia wszystkich parametrów. Obecne zużycie na dobę = 46,55 kg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

do blachaxxx

ide zrobić zdjecia lub filmik....zaraz odp. na pozostale pyt.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

do tcw

nie mam problemów z instalacją bo miałam WOLF na gaz który chodził  bez problemów. Teraz mam RUBIDA - i chcę na  nim zaoszczędzić na groszku poprzez odpowiednie ustawienia wszystkich parametrów. Obecne zużycie na dobę = 46,55 kg

Ok ja się nie będę mądrzył bo sam chętnie coś mądrego bym posłuchał powiem tylko tyle że ja grzeje 220m2 (temp w domu 22 st) i 270 L CWU . w tej chwili spalam 25 kg na dobę jak się kreciło koło 0 i lekkie plusy 21 ale jak było -20 to brał  40-45 co wydawało mi się kosmosem :)grzeję pierwszy sezon  i z uwagi na brak sterowania pogodowego do podłogówki sam robię za pokretło do afriso 

 

powtórzę się tylko jeszcze raz ja znaczącą róznicę zauważyłem po zwiekszeniu histerezy z 3 do 7 stopni 

 

na 3 pracował 15 min i stał 15 

a na 7 pracuje 15-20 min ale stoi 45-90 min w zależności od temp zew

 

jeśli przesypuje- nie dopala groszku to na zdrowy(albo niedoswiadczony) łeb dostaje za duzo lub za często 

 

a z tego co ogarnołem do tej pory spieki zależą od nawiewu i kaloryczności węgla a mało tego są ich dwa rodzaje tutaj coś w tym temacie do poczytania https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/spieki-w-palnikach-weglowych/

 

pozdrawiam 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

DO BLACHAXXX

dom nie jest nowy- lata 70-te, grzejniki panelowe, okna plastikowe a teraz filmik ( sory ale nagranie pionowe)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zdjęcie na podtrzymaniu bez wentylatora, deflektor oczyszczę jutro, zdjęcie było zaraz po podaniu groszku, po 15 h w popielniku jak na zdjeciu ( 1,8 kg)

post-66879-0-24575100-1453660335_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj już dziękuję wszystkim, którzy dawali porady, bo muszę zejśc do pieca i załadować wsad....no i coś poprawić w parametrach za Waszą poradą.

 

Pozdrawiam 

Jola

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

do blachaxxx

dam więcej postoju, zmienie histerezę na 4, węgiel mam z TIBOJ- kod CN 2701 (nic mi to nie mówi) a gazu nie pamiętam ile szło bo ponad rok go nie mam.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Pani Jolu powiem pelny szacunek jak kobieta birz sie za meskie prace, no ale.To co widze ze zdjecia duzy przesyp za duze podawanie nie znam tego sterownika opierwm sie na opisach kolegow .Wiec zmniejszyc podawanie do takiego stopnia by osiagal zadana temp. i na retorcie sie wszystko spalalo stolek skrzynka piwa i do kotlowni na noc.Zartuje.powietrze musi byc takie by nie bylo czarnej sadzy w kotle i nie za duzo zeby sie spieki nie robily.temp spalin max 140st norma 120/130st.

Jak mozesz to schemat naszkicowac lub porob zdjecia .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie