Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Jak Wykonać Instalację Co I Cwu Z Kotłem Gazowym I Kominkiem


erni1981

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich,

 

Bardzo prosze o porade w sprawie doboru instalacji CO/CWU. 

Bedzie to dom nowo budowany - jednorodzinny 123 m2 powierzchni uzytkowej.

 

Planowane zrodla ciepla to piec gazowy kondensat + kominek z plaszczem wodnym.

Ogrzewanie podlogowe na calosci.

 

1) Chcialbym zastosowac bufor ok 1000L jednakże wacham sie nad typem zbiornika. 

Wyczytalem ze standardowe zbiorniki z 2 wezownicami (CO i CWU) oferuja niski komfort CWU.

Czyli jak rozumiem aby zapewnic sobie wygodny dostep do cieplej wody w kranach nalezy zastosowac zbiornik kombinowany z 2 wezownicami?

 

2) Jak to rowniez wyglada w przypadku gdy nie dogrzewamy kominkiem (okres letni)?

Czy wtedy piec gazowy musi nagrzac caly bufor aby miec ciepla wode do CWU?

 

3) Czy kominek o mocy 15kw (lechma) da rade w miare szybko naladowac bufor i zapewnic komfortowe CWU?

 

Pytania zapewne banalne dla profesjonalistow - ja niestety nie znam sie zbytnio na tym :)

 

dziekuje i pozdrawiam

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

łączenie kominka i gazowego w tak małej istalacji nie jest dobrym rozwiazaniem

przy tak małym domu to gazowy plus kominek prawdziwy czyli bez płaszcza  taki szamotem i dopalaniem gazów to gwarantuje że będziesz sie cieszył ogniem a nie czarna szybą

a jeśli juz sie zdecydowałes na taki krok ze chcesz kominek i gaz to żaden bufor tylko kocioł pracuje jako wspomaganie ogrzewania czyli szeregowo z kominkiem a jak w kominku ciemno to prauje niezaleznie grzejcac w domu co potrzeba

taka konfiguracje mozna zrobić na kotle CGB wolf a to juz twój wybór czy zostawimy układ otwarty czy zamknięty ale przy zakmnietym to trzeba zainstalować kominek z wezownicą schaładzjacą i tyle w temacie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to wogole nie ma sensu ,jak pisałem Wolf ma swojej ofericie kocioł ktory mozna tak skonfigurować i wtedy zamiast buforu jako np 1000 l wstawia sie coś małego np 200-300l ktory robi jako sprzegło a kocioł pobieraz niego wodę jesli temp jest powyzej 30st (lub tak jak ustawisz ) i dogrzewa tą wode gazem (jesli potrzeba) i przesyłą ja do grzejników podłogówki czy ładowania zasobnika ,jesli w kominku zgaśnie to wtedy to kocioł automatycznie pomija buforek i pracuje jakby kominka i buforka nie było

natomiast uwazam osobiście że lepiej załozyć kominek bez płaszcza a spaliny prowadzić przez bufor (rozwiązanie kominków III generacji )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany