Witam serdecznie wszystkich forumowiczów!

 

Do ogrzania mam stary dom, nieocieplony ok 200 m2 - parter, piętro i ocieplone poddasze

Piec Klimosz Combi NG 25 kW

Parter grzejniki aluminiowe + termostaty

Piętro grzejniki żeliwne + termostaty

Poddasze grzejniki aluminiowe + termostaty

Przy piecu zawór 4 drogowy z siłownikiem i pompa 

 

Parametry ustawione na piecu:

czas podawania - 5s (tu nie ma możliwości ingerencji)

czas przerwy - 22s

Wentylator - 30%

Temperatura zadana 55 st. - piec wyłącza się przy 60 st.

 

Przy takich parametrach piec nie potrafi się dogrzać do 60 st., temp. na zasilaniu 48 st, na powrocie 38 st. 

Do tego nie przepala do końca węgla, spadają niedopalone kawałki do popielnika, a kopczyk wydaje mi się zbyt wysoki

 

Co zrobić żeby było dobrze? Nie mogę przecież skrócić przerwy bo kopczyk zacznie rosnąć jeszcze bardziej, przy wyższych ustawieniach wentylatora piec w ogóle się nie dogrzewał i utrzymywał temperaturę ok 47 st. :/ 

 

Na który bieg ustawić pompę? W tej chwili jest na 1 - przy 3 powrót był może i cieplejszy ale dużo mniejsza temp szła na grzejniki.

 

Teraz udało się ustabilizować parametry ale po wyłączeniu siłownika z zaworu 4 drogowego i ustawieniu go ręcznie na godzinę 12:00 

 

Przy starym piecu nie było najmniejszego problemu z dogrzaniem poddasza w takie mrozy - jedynym problemem były skoki temp. wynikające z pracy zwykłego pieca, a teraz myślałem, że będzie dobrze fajnie cały czas równa temp, przyszedł mróz i ledwo ledwo jest 20,5 st - jak zatem dobić do tej temp 55 st na grzejniki żeby było dobrze?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak nie mozna zmienic czas podawania - 5s (tu nie ma możliwości ingerencji) ?? co to za sterownik

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Można zmienić czas podawania. W opcji typ kocioł wybierasz inny i jest możliwość manewru.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A co ma czas podawania do temperatury zadanej/osiąganej przez piec?

Jeżeli czas podawania jest za krótki to paliwo nie uformuje kopczyka, tylko będzie się zagłębiać w retortę; jeżeli za długi to będzie za duży kopczyk i nie dopalone paliwo w popielniku. Z samą temperaturą niewiele raczej ma wspólnego (nie bezpośrednio).

 

Ja też mam podobny problem. Z tym samym sterownikiem. Cały poprzedni rok działał bez zarzutu. W tym roku jak było ciepło też wszystko ok, ale od kilku dni zwariował. Nie wiem, czy to przez te mrozy i kiepskie paliwo (może przy słabych mrozach dawało radę, a teraz nie). Ale niestety wydaje mi się, że nie - wcześniej dochodził do 70 stopni bez problemu, co prawda CO było ustawione wtedy na 30 stopni, ale to zmiana tego ustawienia na 65 nie powinna chyba skutkować niemożliwością dojścia do zadanych 70 stopni na piecu nawet jeżeli paliwo słabe (w końcu wcześniej dochodził do takiej temperatury na tym paliwie)...

W tej chwili jadę na ustawieniach fabrycznych: temp zadana na piecu: 70 stopni, CO: 65, CWU:45, wentylator:80%. Dochodzi do 58/59 stopni i koniec, cały czas pracuje na pełnych obrotach (wentylator cały czas pracuje, podobnie jak podajnik).

Nie wiem co to może być. Piec wyczyszczony

Wygląda tak, jakby za wcześnie (przy zby niskiej temp na piecu) podawał temp na obieg CO i CWU, przez co się wychładza i znów grzeje od początku - i tak w kółko. Od razu napiszę, że zmniejszenie temp na CO nie daje rezultatu - przy 40 stopniach miałem dziś zimne grzejniki i podłogówkę, a piec i tak nie osiągał zadanej temp. Dopiero jak zmieniłem na fabryczne ustawienia (CO: 65) grzejniki zrobiły się ciepłe.

 

Nie mam pojęcia co się dzieje... Może ktoś miał coś podobnego i wie jak to poprawić?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może podaj jakie masz nastawy. Ja palę na pidzie też miałem problem ale zwiększyłem dawkę paliwa i wyłączyłem ochronę powrótu. Teraz oscyluje około zadanej i powrót 50 stopni działa grawitacyjne. Radził bym zmniejszyć moc wentylatora może wychładza kocioł. Jaką masz temperaturę spalin przy takim nadmuchu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nastawy mam w tej chwili firmowe, oprocz CO: CO: 40, CWU:45, wentylator:80%. Wcześniej też na pidzie jechałem i podobnie sie zachowywał.

 

A ta ochrona powrotu - co to jest? Wiem, że ma ułatwiać rozpalenie, ale co dokładnie jej wyłączenie/włączenie powoduje?

 

Dziś sytuacja wygląda tak, że po wyłączeniu podłogówki nawet doszedł do zadanej temp i przeszedł w sta czuwania, tylko zimno na parterze (piętro w grzejnikach jest, a parter tylko podłoga) - więc wygląda na to, że to jednak kiepskie paliwo i nie daje rady podgrzać grzejników i podłogi oraz pieca do zadanej... Zamówiłem dziś paliwo z polecenia, będzie w przyszłym tygodniu to się okaże...