Prośba O Pomoc - Modernizacja Instalacji Co


mimiczny26

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem tu nowy, i mam taki problem . Piec 12kw miałowy Domino, instalacja grawitacyjna Dok1.pdf

po lewej dwa grzejniki i po prawej dwa , oraz jeden przed zbiornikiem wyrównawczym w łazience, chce dołożyć zawór czterodrogowy oraz pompkę co i teraz pytanie czy można to wpiąć w ten sposób Dok2.pdf Bojler dalej zostanie w grawitacji oraz ostatni grzejnik w łazience

. i jeszcze pytanie czy całość pójdzie na grawitacji w przypadku braku prądu, wszystkie rury w kotłowni i piony 5 /4

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...
  • 9 miesięcy temu...

Podstawowa zasada montaży zaworu 4d to jego montaż bezpośrednio na wyjściu w pieca przed pompą c.o. za którą NALEŻY ROZDZIELAĆ POŁĄCZENIA.Idea tego zaworu to ochrona kotła przed nadmiernym jego wychłodzeniem. według schematu z dok 1 układ twój to układ mieszany tzn. zasilanie dolne i górne. Różnica to miejsce skąd dochodzi do grzejnika ciepła woda zasilająca .jeżeli z góry to układ górny jeżeli z dołu to układ dolny.W przypadku dok.2 grzejnik z prawej strony zasilany od dołu należy BEZWZGLĘDNIE przepiąć bezpośrednio za pompę a nie jak obecnie w gałęzi omijającą, gdyż zakłócać będzie prawidłowy obieg wody i powodować straty ciepła.