Witam  posiadam od paru miesięcy  Kocioł SAS ECO 23kW ze sterownikiem ST-450H  podajnik tłokowy (bez sterowania pogodowego)

proszę o poradę jakie ustawienia na nim przyjąć aby: ?

 

1. Spalał jak najmniej,

2. Tak szybko sie niezanieczyszczał

3. Palił efektywnie , po licznych ustawieniach dalej mam sporo niedopalonych węgielków w popielniku

 

 

 

Aktualne ustawienia i moje opinie o tym piecu:

 

(starszy dom 190m2 ocieplony styropianem 15cm,  wszedzie termostaty na kaloryferach)

 

- tempr stała ustawiona na piecu to 58 st.C

- przerwa podawania w czasie pracy 3 min

- nadmuch w czasie pracy 35%

- przerwa podawania w podtrzymaniu  35 min

- przerwa przedmuchu w podtrzymaniu  co 35min 15s czas nadmuchu

- tygodniówka wyłączona

- spalanie ok. 20 kg / doba przy temp. na zewnątrz  średnio  ok. 5 stopni  co dopiero będzie jak spadnie temp poniżej -10 st

- węgiel ekogroszek Wesoła 29MJ/kg luz

 

Opinie:

- piec tłokowy więc liczę na to że będzie mniej awaryjny niż ślimak,

- niestety z dofinansowania z gminy nici ponieważ piec ma certyfikat klasy "B" a musi mieć A,

- obsługa częsta popielnik co 2 góra 3 dni, zasyp co 5 dni przy takich wysokich temperaturach na zewnątrz strach pomyslec co bedzie dalej ,

- straszny kopciuch, co tydzien do czyszczenia bo cały zasyfiony,

- nie dopala całkowicie węgla  mimo licznych ustawien znajduje liczne kawałki węgielków w popielniku

 

Proszę o rady i opinie pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hm , czy ja wiem czy tlok mniej awaryjny no ale masz taki i juz .Przy podajniku mozesz regulowac dawke paliwa a przy tloku tylko czasy.

Spalanie w duzej mierze zalezy od inst. Przydal by sie jakis schemat?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie podałeś czasu podawania,a to też ważne.Mam podobny piec i moje ustawienia się zmieniają w zależności od temperatury na zewnątrz.Obecnie przy temp.-15 stopni.mam" temperatura zadana 60 s.czas podawania 13 s.przerwa podawania 115s. siła nadmuchu 34 s.spala 25 kg na dobę i nie kopci tak jak u ciebie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Mam ten sam piec i ten sam sterownik.

Zanim zaczęły się mrozy przepalał ładnie miał i spalał jakieś 15KG/doba

niestety przy -10 zaczęły robić się spieki i piec dużo częściej pracuje

miałem dmuchawę na 35% i przerwę podawania na 8 min. Zadana CO 60 stopni.

Dom 140m2 i całość w podłogówce

sam się zastanawiam jak poprawić wydajność bo teraz to pali i 30KG na dobe :/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie podałeś czasu podawania,a to też ważne.Mam podobny piec i moje ustawienia się zmieniają w zależności od temperatury na zewnątrz.Obecnie przy temp.-15 stopni.mam" temperatura zadana 60 s.czas podawania 13 s.przerwa podawania 115s. siła nadmuchu 34 s.spala 25 kg na dobę i nie kopci tak jak u ciebie.

Na tym piecu nie  można ustawić czasu podawania ponieważ jest to czas stały podawania paliwa przez tłok - tzn jeden cykl pracy tłoka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Mam ten sam piec i ten sam sterownik.

Zanim zaczęły się mrozy przepalał ładnie miał i spalał jakieś 15KG/doba

niestety przy -10 zaczęły robić się spieki i piec dużo częściej pracuje

miałem dmuchawę na 35% i przerwę podawania na 8 min. Zadana CO 60 stopni.

Dom 140m2 i całość w podłogówce

sam się zastanawiam jak poprawić wydajność bo teraz to pali i 30KG na dobe :/

 

Jak  dzwoniłem do firmy SAS to podał mi serwisant ustawienia optymalne dla tego pieca dla eko-groszku a więc:

dla 60 st C

 

- przerwa podawania w czasie pracy 2:30 min

- nadmuch w czasie pracy 30-40%

- przerwa podawania w podtrzymaniu  30 min

- przerwa przedmuchu w podtrzymaniu  co 30 min 15s czas nadmuchu

 

i w zależności od jakości i rodzaju węgla przestawiamy czas pracy co 10s ale w odstępach najszybciej co  godzinę i sprawdzamy jak się pali w celu wyregulowania optymalnego spalania - płomienie podczas spalania powinny być długawe i zawijać się do wylotu - tak mniejwięcej określił mi to pan serwisant.

 

Do "edzia" skad te 8 min przerwy podawania w czasie pracy?? może dla miału są jakies inne nastawy? ale że 8 min to strasznie długi czas  ? nie gaśnie ci piec?

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ja właśnie pale miałem (aktualnie z KWK Bobrek). płomień właśnie nie gaśnie i znajduje się ok 10-15 cm od krawędzi opadania popiołu, czyli nad paleniskiem. jak zmniejszyłem podawanie to tworzyły się spieki niedopalone i szło ponad 25KG na dobę przy temp około 0. Zauważyłem że jeżeli zawór 4D jest otwarty na ponad 50% to piec szybciej się wychładza i więcej pali. Jeżeli ustawię temp zadaną CO większą wtedy zawór otwiera się mniej co powoduje wolniejsze wychładzanie i lepsze wypalanie. Aktualna temp na zaworze 35 stopni a w pomieszczeniach 22-23.

 

Na początku paliłem groszkiem i wiem że wtedy miałem bardzo krótką przerwę podawania właśnie około 2 min. Nawet zastanawiałem się czy nie powiększyć otworu w tłoku bo wydawało mi się że mało podawał. Jednak zostawiłem bez zmian i w tym sezonie palę właśnie miałem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Przyłączę się do dyskusji.Mam piec SaS Multi 23 kw.ze sterownikiem ST 450 z PID. Podajnik ślimakowy . Piec zainstalowany jesienią w 2015 r. pracuje bez trybu PID w systemie dwustanowym .Instalacja podłączona  do zaworu 4 drogowego . Moje   ustawienia i opinie > CO 60 st.CWU 45 st.podawanie 13 sek.przerwa podawania 95 s. siła nadmuchu 35 st. p.spalanie przy temperaturze +5 stopni  25 kg na dobę ,zaś przy mrozach -19* dwa worki,czyli 50 kg.Dom ocieplony o powierzchni użytkowej około 240 m.plus około 45 m. podłogówki. Wydaje mi się ,że spalanie w okresie mrozów jest trochę za wysokie. Proszę o opinię.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.