mader Opublikowano 23 Listopada 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Witam Jakie jest cisnienie fabryczne w naczynku przeponowym 18l ? Widzialem dwie wartosci 0,5 i 0,8 bara dla tego naczynka + 0,3 przy napelnianiu trzeba doliczyc.Czyli np startuje od 0,8 napelniam powoli instalacje do 1,3 odpowietrzam i juz nic pozniej nie dolewac np do 1,5 bara ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 23 Listopada 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Ha! Stereo będzie. Ciśnienie wstepne jest na tabliczce znamionowej. Stardardowo dla CO 1,5 bara, dla CWU 4 bary. Naczyń o podanych przez Ciebie cisnieniach wstępnych nie widziałem. Każde fabrycznie wypełnione jest azotem i w zależności od potrzeb należy upuścić go (lub nie) do poziomu przewidzianego dla danej instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mader Opublikowano 23 Listopada 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Powiedzmy ze nie mam tabliczki i nie mam azotu w nim :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 23 Listopada 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Widzialem dwie wartosci 0,5 i 0,8 bara dla tego naczynka + 0,3 przy napelnianiu trzeba doliczyc. Zapewne czytałeś o regulacji ciśnienia wstępnego w naczyniu. Ogólnie ciśnienie wstępne w naczyniu powinno wynosić 0.3 bar plus ciśnienie statyczne instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mader Opublikowano 23 Listopada 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Czyli wystartowac z 0,3 i do ilu nalac wody do 1 bara ? Kazdy pisze co innego ... :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 23 Listopada 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 0,2 bar powyżej ciśnienia wstępnego na zimnej instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 23 Listopada 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Jak ustawisz wstępne 0.3 a wody nabijesz na 1 to już niewiele miejsca zostanie na przyrost .poz Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mader Opublikowano 23 Listopada 2015 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 No wlasnie sie pytam 'Fachowcow' Sporo ludzi pisze zeby startowac z 0,8 bara i nalewac do 1 bar - 1,1 bara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 23 Listopada 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Ogólnie ciśnienie wstępne w naczyniu powinno wynosić 0.3 bar plus ciśnienie statyczne instalacji. Mierzysz wysokość od miejsca zamontowania naczynia do najwyższego punktu instalacji. 10m to jeden bar (5m to 0,5 bar itd) To jest ciśnienie statyczne. następnie do tej wartości dodajesz 0,3 bar i tyle pompujesz do naczynia. Do instalacji nalewasz 0,2 bar więcej niż napompowałeś do naczynia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mader Opublikowano 23 Listopada 2015 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Konkret. I to juz zostaje nic wiecej nie pompowac powietrza ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 23 Listopada 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Czyli: 5 m przewyższenia (w domach jednorodzinnych więcej nie ma) daje 0,5 bara szacowanego ciśnienia statycznego. Do tego dodajesz 0,3 (0,5+0,3) co daje 0,8 ciśnienia wstępnego. Tyle pompujesz do naczynia. Układ nabijasz 0,2 więcej niż ci wyżej wyszło: 0,8 + 0,2 = 1 bar. Jak tam u mnie z matematyką? P.S. Powietrze już napompowałeś. Na manometrze nie ma ciśnienia wstępnego, tylko ciśnienie układu (po stronie "mokrej" naczynia). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 23 Listopada 2015 #12 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Naczynie należy pompować w momencie kiedy jest odłączone od instalacji! Następnie raz w roku powinno się sprawdzać wartość ciśnienia wstępnego. W praktyce jest tak że jeśli nie ma nadmiernych wahań na nanometrze pomiędzy ciepła a zimną instalacją to nie musisz nic sprawdzać ani pompować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mader Opublikowano 23 Listopada 2015 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 A skad wiesz ze mam 5 m ? haha Te matematyk podpinasz sie pod majschi bo napisal konkretnie i na temat :D ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 23 Listopada 2015 #14 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Czyli: 5 m przewyższenia (w domach jednorodzinnych więcej nie ma) daje 0,5 bara szacowanego ciśnienia statycznego. Do tego dodajesz 0,3 (0,5+0,3) co daje 0,8 ciśnienia wstępnego. Tyle pompujesz do naczynia. Układ nabijasz 0,2 więcej niż ci wyżej wyszło: 0,8 + 0,2 = 1 bar. Jak tam u mnie z matematyką? P.S. Powietrze już napompowałeś. Na manometrze nie ma ciśnienia wstępnego, tylko ciśnienie układu (po stronie "mokrej" naczynia). Bardzo dobry przykładowy opis doboru ciśnienia wstępnego Ps. 0,3 (0,5+0,3) = 0,24 :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 23 Listopada 2015 #15 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Mnożenie urojone? Dobrze, że wykrzyknika nie dałem... Silnia by wyszła. Faktycznie nie wiem ile tam ten apartamentowiec @mader'a ma wysokości. Nie wiem też czy przypadkiem nie powiesił gazówki na strychu. W sumie to mało wiem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek290785 Opublikowano 29 Listopada 2015 #16 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Witam. Koledzy mam naczynie 25litrów i nie upuszczalem gazu tylko zamontowane z ciśnieniem 1,5Bara gazu a wody mam na 0,6bara. Po nagrzaniu do 54-55stopni ciśnienie wzrasta do 1,5-1,6Bara. Wysokość najwyższego grzejnika to 4-5metrów. Muszę zmniejszyć ciśnienie gazy do 0,7-0,8 tak jak piszą koledzy w początkowych postach?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 29 Listopada 2015 #17 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Naczynie zaczyna "pracować", czyli przejmować przyrost objętości wody w układzie tylko wtedy, gdy ciśnienie w układzie wzrośnie powyżej ciśnienia wstępnego gazu w zbiorniku. Jeżeli tam masz 1,5 bara, to woda zacznie wypełniać naczynie dopiero gdy jej ciśnienie będzie >1,5 bara. Innymi słowy, Twoje naczynie robi za korek. Zastosuj się do wskazówek wyżej. Ustaw wstępne 0,8, a następnie dla zimnego układu dopełnij wody do 1 bara. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek290785 Opublikowano 29 Listopada 2015 #18 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Podziękował koledze za cenne informacje. Pozdrowionka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek290785 Opublikowano 2 Grudnia 2015 #19 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 Koledzy jeśli mam instalacje rozprowadzona tzw. "leżakami" zasilanie, to zmienia to jakoś postać obliczenia wysokości słupa wody?. Pionów nie mam w ogóle, tylko w poziomie idą rurki. Podkreśl ze instalacje mam do przerobienia ponieważ kilka grzejników na jednym zasilaniu jest podłączone rurka 15 stalowa i ostatnie najdalsze nie grzeją prawie w ogóle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 2 Grudnia 2015 #20 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 Nie ma to znaczenia. Od punktu pomiaru do najwyższego punktu układu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolekszy Opublikowano 25 Września 2018 #21 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 I ja mam mały problem. Nowa instalacja CO, układ zamknięty . Hydraulik miał zrobić wszystko na gotowo i dziś niespodzianka. Rozpaliliśmy piec na ekogroszek i ciśnienie zaczęło lecieć pod 2 bary.... Co mam w kotłowni. Grupa bezpieczeństwa afriso 2.5 bar Zawór dbv- wymóg gwarancji Naczynie 18l Kocioł elektrometr 17 kw klasa 5 Od kotłowni do najwyższego grzejnika wychodzi ok 4.5-5 m. Żeby wykonać powyższe ustawienia muszę wodę spuścić do zera? Czy dobrze rozumiem że ciśnienie w naczyniu ustawić na 0.8 , wodę dopuścić do cisnienia 1.1 bar. Jeśli się mylę proszę gotowe parametry bo hydraulik nie odbiera o za oknem zaczyna być zimno... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Września 2018 #22 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 Spuść tyle wody aby na manometrze było 0, następnie ustaw ciśnienie w naczyniu na ok 0,8 bar a instalację zalej do 1,0 bara. Jeżeli będzie ciśnienie zbyt wzrastało - powyżej 2 bar podczas zwykłej pracy należy zwiększyć pojemność naczynia przeponowego np dodać drugie takie samo i tak samo je ustawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...