Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ustawienia Pid - Sterownik Economic Premium (Recalart)


olekstar

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

Mam kocioł żeliwny Ling Combi 25 KW.

1. sterownik: Economic Premium,
2. czujnik temp. zewnętrznej
3. siłowniki zaworu 4 i 3 drogowego
4. podpięty czujnik c.o.
5. regulator pokojowy (Auraton 2025)

 

Czy używacie PID?

Jak macie poustawiane parametry pracy swojego kociołka?

 

Wątki o PID jakie znalazłem na forum są jeszcze z 2010 roku, kiedy PID zaczął pojawiać się w sterownikach oraz w czasach, gdy sterownik Premium miał jeszcze jakieś choroby wieku dziecięcego, tzn. chociażby się wieszał. Mój sterownik jest z 2014 roku i nie zauważyłem większych problemów z nim.

 

Włączyłem PID w sterowniku i teraz nie mam pojęcia jak sprawdzić moc znamionową?

W instrukcji użytkownika sterownika Economic Premium jest napisane:

 

 

Ustawiając  odpowiednio  czas  podawania  paliwa  i  moc  wentylatora  dla  biegu  1,  tak  aby uzyskać  optymalne  spalanie  paliwa.  Należy  pamiętać,  że  moc  na  biegu  1  powinna  być najmniejsza. Najlepiej aby kocioł pracując na biegu 1 wytwarzała najwyżej 50% swojej mocy znamionowej. 

 

Proces  prawidłowego  ustawienia  spalania  wymaga  pracy  kotła  przez  co najmniej kilkanaście godzin na tym samym biegu, oraz wykonaniu kilku korekt parametrów.

 

Po  uzyskaniu  dobrego  spalania  paliwa  dla  biegu  1, ustawiamy  BIEG  2  i  powtarzamy procedurę ustawiania parametrów : czas podawania paliwa bieg II i moc wentylatora bieg II. Również  w  tym  przypadku  potrzebujemy  kilkunastu  godzin  pracy  kotła  na  biegu  II.
Orientacyjna moc na biegu II powinna wynosić około 75 % mocy znamionowej kotła.

 

Analogicznie należy postąpić dla biegu III, uzyskując jednak 100% mocy znamionowej kotła.

 

Pozdrawiam

olekstar

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Kolego olekstar przecztaj uważnie temat  Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia tam na temat PID wypowiada się kolega  pio11oip. Napisz do niego na priv może Ci rozjaśni o ustawieniach Pid. Osobiście od 3 sezonów zrezygnowałem z funkcji Pid i jest Ok. 

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 rok później...

Witam. W tej sprawie dzwoniłem do klimosza podali mi nastawy;podawanie 1- 5s moc 50% 2- 6s moc 75%  3-8s  moc 100% wentylator trzeba dostosować do opału ja mam 1-115 mocy 2-130 mocy  3- 145 mocy (maksymalna moc wentylatora to 250) i najważniejsze to przerwa między podawaniem 25s  ( skracając czas przerwy zwiększamy moc kotła i na odwrót ) takie są ich wyliczenia .palę tak od początku tj. 7 sezon przy dużych mrozach włącza się czasami 2 bieg - jak się włączy to nie na długo i dalej kończy nagrzewanie na 1- biegu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 lata później...
W dniu 12.11.2015 o 09:24, olekstar napisał:

Witam,

Mam kocioł żeliwny Ling Combi 25 KW.

1. sterownik: Economic Premium,
2. czujnik temp. zewnętrznej
3. siłowniki zaworu 4 i 3 drogowego
4. podpięty czujnik c.o.
5. regulator pokojowy (Auraton 2025)

 

Czy używacie PID?

Jak macie poustawiane parametry pracy swojego kociołka?

 

Wątki o PID jakie znalazłem na forum są jeszcze z 2010 roku, kiedy PID zaczął pojawiać się w sterownikach oraz w czasach, gdy sterownik Premium miał jeszcze jakieś choroby wieku dziecięcego, tzn. chociażby się wieszał. Mój sterownik jest z 2014 roku i nie zauważyłem większych problemów z nim.

 

Włączyłem PID w sterowniku i teraz nie mam pojęcia jak sprawdzić moc znamionową?

W instrukcji użytkownika sterownika Economic Premium jest napisane:

 

 

Pozdrawiam

olekstar

Ustawienia pieca na ekogroszek PID 
schemat
1:3 -   100%  Bieg III
1:4 -   75%    Bieg II
1:5 -  50%     Bieg I 
1:6 -  25%     Bieg I może być za mały
Wybieram moc, jaką chcę żeby uzyskał kocioł.Przerwę podawania dzielimy wedle schematu i wychodzi czas podawania. Kopczyk reguluję obrotami wiatraka a spiekanie groszku przysłoną przymykając lub otwierając jak za bardzo otworze to żużluje jak za mało to osadza sadzę.
Bieg III - 50% MOC
Moc  1:5 w stosunku postój a podawanie.
60:5=12 czyli
60s przerwa
12s podawanie
90% wentylator - (regulować pod swój węgiel )
uchylona przysłona 1,5- 2 cm
= 50% mocy kotła
Bieg II - 75% MOC
Moc 1:4 w stosunku postój a podawanie.
60:4=15 czyli
60s przerwa
15s podawanie
95%  wentylator - (regulować pod swój węgiel)
uchylona przysłona 1,5- 2 cm
= 75% mocy kotła
 Bieg I - 100% MOC
Moc 1:3 w stosunku postój a podawanie.
60:3=20 czyli
60s przerwy
20s podawanie
100% wentylator - (regulować pod swój węgiel)
uchylona przysłona 1,5- 2 cm
= 100% mocy kotła
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Lepsze spalanie węgla

Bieg I - 50% MOC
Moc  1:5 w stosunku postój a podawanie.
25:5=5 czyli
25s-24s przerwa
5s podawanie
90% wentylator - (regulować pod swój węgiel )
uchylona przysłona 1,5- 2 cm
= 50% mocy kotła
Bieg II - 75% MOC
Moc 1:4 w stosunku postój a podawanie.
25:4=6 czyli
25s-24s przerwa
6s podawanie
95%  wentylator - (regulować pod swój węgiel)
uchylona przysłona 1,5- 2 cm
= 75% mocy kotła
 Bieg I - 100% MOC
Moc 1:3 w stosunku postój a podawanie.
25:3=20 czyli
8s przerwy
25s-24s podawanie
100% wentylator - (regulować pod swój węgiel)
uchylona przysłona 1,5- 2 cm
= 100% mocy kotła

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.