Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ling Combi 25 Kw, Co Z Tym Szybrem?


olekstar

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

 

Ogrzewam 180 m2 eko groszkiem o wysokiej kaloryczności 28 MJ/kg.

 

Albo mój piec jest szalony, albo coś jest nie tak z kominem, biorę również pod uwagę brak wiedzy, dlatego właśnie chciałem Was szanowni forumowicze zapytać.

 

Moc dmuchawy mam ustawioną na 70%

 

Mój instalator zaleca, aby szyber był cały czas w pełni otwarty, ale jak go zostawię otwartym to spalanie mam takie jakbym ogrzewał 2x większy budynek.

 

Tworzą sie u mnie również spieki i mam wrażenie, że dość szybko piec zachodzi sadzą.

 

Zastanawiam się, czy ten kocioł żeliwny wykonany na bazie Herculesa U22 tak ma?

W rzeczy samej nie ma tam takich kanałów wewnątrz jak na przykład w stalowym ling duo, które wymuszają sensowniejsze opływanie wymiennika przez gorące gazy.

 

Powoli nabieram przekonania, że jedyną zaletą kotła żeliwnego, przynajmniej w wykonaniu Viadrusa jest jego hipotetyczna długowieczność.

 

Pozdrawiam

olekstar

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zmniejsz nadmuch przedmuchujesz kocioł i wszystko idzie w komin, a jak szyber przymkniesz to wszystko zostaje w kotle.

Podnieś temp.do.70"C to też spowoduje mniejsze osadzanie się sadzy w kotle.

Spieki pewnie również spowodowane za dużym wiatrem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Otwórz szyber.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.