selius Opublikowano 21 Października 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Witam Mam pytanie posiadam piec z podajnikiem w instalacji zamknietej, w ktorej na wyjsciu z pieca zamontowana jest pompka CO a za nia zamontowany zawor 3D i z tego co wiem to w takim podlaczeniu jego zadanie jest rozdzielanie wody z pieca (tak doradzili mi forumowicze) ale teraz czytam ze niektorzy maja pompke CO za zaworem 3D i w tedy zawor dziala jako mieszajacy. Czy moze mi ktos wyjasnic czym rozni sie montaz zaworu jako mieszajacy, a rozdzielajacy? Ktore podlaczenie jest lepsze? Dodam ze na grzejnikach zamontowane zawory termostatyczne. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Października 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Jaki był cel montażu tego zaworu 3-D? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 21 Października 2015 #3 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Funkcja jaką będzie pełnił zawór 3D jest zależna od miejsca montażu pompy. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w dokumentacji zaworu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
selius Opublikowano 25 Października 2015 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Jesli byla by taka instrukcja to bym nie pytal na forum... Montaz zaworu mial za zadanie obnizenie temperatury wychodzacej z pieca na grzejniki. Interesuje mnie tylko jaka jest roznica montazu pompy za zaworem lub przed czyli inaczej piszac jak instrukcja mowi rozdzielajacy czy mieszajacy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Października 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Jak ma mieć funkcję obniżającą temp wody , to musi być to zawór 3-D mieszający zamontowany pomiędzy kotłem i pompą, czyli pompa ma "ciągnąć" wodę przez zawór 3-D Nie każdy zawór 3-D może być zaworem mieszającym, wiele firm rozróżnia konstrukcyjnie te zawory i ma w ofercie zawory mieszające i zaw 3-D przełączające. Jak jest zaw 3-D w funkcji mieszania to miesza wodę z 2 źródeł np z kotła i powrotu na kocioł, w przypadku rozdzielania woda jest rozdzielana przez zawór na dwa odbiory np na grzejniki i na powrót do kotła , bez obniżenia jej temperatury wyjściowej. W przypadku rozdzielania czasem mniejsza ilość wody podanej na grzejniki daje odczucie obniżenia temperatury zasilania ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
selius Opublikowano 25 Października 2015 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 O to mi chodzilo, teraz rozumiem roznice miedzy mieszaniem a rozdzielaniem. Powiedz mi jeszcze czy nie lepiej montowac zawor jak na 2 rysunku czyli na rozdzielanie? W tedy mamy obnizenie temperatury wyjsciowej na grzejniki i przy okazji dogrzanie powrotu do pieca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Października 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 To nie jest dobre rozwiązanie do grzania, ani do ochrony. Przecież może się okazać, że będzie potrzeba całego strumienia ciepłej wody na ogrzanie - co wtedy? Całkowity brak ochrony powrotu. To rozwiązanie jest dobre jak masz lekko przewymiarowany kocioł - wtedy nadwyżkę ciepła dajesz na powrót. Albo masz dwa mieszkania i jedno potrzebuje 60% ciepła wytworzonego przez kocioł, a drugie 40% - wtedy tak zamontowany zawór jest OK. Aby obniżyć temp nie obniżając strumienia potrzebna jest funkcja mieszania, czyli rys lewy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
selius Opublikowano 25 Października 2015 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Ok wszystko juz rozumiem. Dzieki Sambor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek76 Opublikowano 14 Listopada 2020 #9 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 W dniu 25.10.2015 o 15:35, sambor napisał: To nie jest dobre rozwiązanie do grzania, ani do ochrony. Przecież może się okazać, że będzie potrzeba całego strumienia ciepłej wody na ogrzanie - co wtedy? Całkowity brak ochrony powrotu. To rozwiązanie jest dobre jak masz lekko przewymiarowany kocioł - wtedy nadwyżkę ciepła dajesz na powrót. Albo masz dwa mieszkania i jedno potrzebuje 60% ciepła wytworzonego przez kocioł, a drugie 40% - wtedy tak zamontowany zawór jest OK. Aby obniżyć temp nie obniżając strumienia potrzebna jest funkcja mieszania, czyli rys lewy. Witam jesli moge dopytać w tym temacie - jesli mam zamontowany zawor 3d w funkcji mieszania to czy zmieniając pozycje pompy tak zeby zawór działał jako rozdzielajacy uzyskam ochronę powrotu? I czy zmieni to coś w grzaniu budynku? Zawór 3d jest sterowany plynnie siłownikiem ze sterownika kotła... czy bylby ktos tak uprzejmy i doradzil czy takie rozwiazanie ma sens?? Dziekuje i pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Listopada 2020 #10 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 1 godzinę temu, Wojtek76 napisał: uzyskam ochronę powrotu Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi - za mało danych o instalacji i potrzebach budynku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmaj22 Opublikowano 15 Listopada 2020 #11 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2020 Pytanie zasadnicze: po co autorowi potrzebne obniżenie temp. na grzejniki, skoro są na nich głowice termostatyczne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...