Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Pytanie O Pompy Alpha 2


tqlis

Rekomendowane odpowiedzi

Koledzy mam pytanie,

 

1. Za sprzęgłem są dwie pompy Grundfos Alpha 2 (25-60) 180mm. Jedna od obiegu grzejnikowego, druga od podłogówki. Na "auto", grzejnikowa pobiera około 20W, a podłogowa tylko 5W i dodatkowo trochę terkocze (tak jakby coś obcierało w niej).

Pytanie czy powinna terkotać, i czy powinna pobierać tylko 5W? Wydaje mi się, że podłogówka, to duży opór i powinna pobierać więcej energii.

 

2. Drugie pytanie, to trochę hałasuje zawór zwrotny za pompą grzejnikową (lekko stuka, jakby sprężyna, czy coś podobnego). Zauważyłem, że przy innych nastawach pomp (z auto zmiana na drugi, trzeci bieg) zawór ten nie stuka. Może trzeba czasu, aż to wszystko się odpowietrzy?

 

Kocioł uruchomiony wczoraj wieczorem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ad.1.

Nie powinna terkotać.

Duży opór (np.  zawory termostatyczne zamknięte) to mały pobór mocy czyli mały przepływ bo w pomieszczeniach jest odpowiednia temperatura.

 

Jeżeli masz zawory termostatyczne to:

Pompa podłogowa. Jeżeli pompa jest dobrze dobrana to w miarę zmniejszania się temperatury powietrza w pomieszczeniach pobór mocy powinien wzrastać z tych 5 W do na przykład 20 W.

Pompa grzejnikowa. Jeżeli pompa jest dobrze dobrana to w miarę zwiększania się temperatury powietrza w pomieszczeniach pobór mocy powinien maleć z 20 W do naprzykład 5 W.

 

ad.2.

Zawór nie powinien hałasować, nawet na AUTO 5 W.

Masz dwie jednakowe pompy. Zamień je miejscami aby sprawdzić czy problem jest w pompach czy instalacji.

 

http://moderncomfort.grundfos.com/gpl/ogrzewanie-i-cyrkulacja/autoadapt/

w linku kliknij "POZNAJ ALPHA2" Pobaw się nastawami zaworów termostatycznych i pompą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję.

 

Pompa podłogowa ma co pompować, bo dom jeszcze wyziębiony. Być może w pętlach jest powietrze jeszcze i obawiam się, że jak nie przegonię wężem ogrodowym, to się nie dowiem. Muszę też posprawdzać sitka, bo może paprochy są.

 

Co do doboru pomp, to nikt ich specjalnie nie dobierał (za mało danych wejściowych, aby na tym etapie wyliczyć). W sumie, to te ALPHY same się powinny ustawić, więc zaryzykuje stwierdzenie, że w tym przypadku nie ma co specjalnie wyliczać.

 

Jakoś muszę ogarnąć tą całą "plątaninę", bo instalator też mógł dać ciała i może jakiś zawór zwrotny jest odwrotnie zamontowany :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompa podłogowa ma co pompować, bo dom jeszcze wyziębiony.

To raczej w AUTO powinno być na przykład 35 W. Przyczyn, że w AUTO jest 5 W może być wiele. Na przykład: może na termostacie jest ustawiona niska temperatura.

 

Muszę też posprawdzać sitka, bo może paprochy są.

Paprochy ograniczają przepływ czyli tak jakbyś zamykał zawory czyli moc pobierana spada.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To raczej w AUTO powinno być na przykład 35 W. Przyczyn, że w AUTO jest 5 W może być wiele. Na przykład: może na termostacie jest ustawiona niska temperatura.

 

 

 

I tak dokładnie jest. Byłem na chwilę w domu i podjechałem krzywą grzewczą na 1,1 i po jakimś czasie zobaczyłem, że pobór wzrósł.

Wyjaśnij, co ma do tego wszystkiego niska temperatura na zaworze mieszającym? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciężko coś doradzać jak nie ma schematu całej instalacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odgrzewam temat,

 

Program grzania mam tak ustawiony, że na noc obwód grzejnikowy nie grzeje, zostawiam samą podłogówkę.

Zauważyłem, że jak rano (06:00) załącza się pompa od grzejników, to przez okres około 30min hałasuje zawór zwrotny zamontowany na wyjściu tej pompy.

 

Co może być przyczyną?

 

046b6a69a21c91f4gen.jpg

 

Jeszcze trzeba ocieplić parę rur i uporządkować kable, więc proszę nie komentować bałaganu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Instalacja potrzebuje trochę czasu na odpowietrzenie się. Pod wpływem wyższej temperatury dochodzi do wydzielenia się pęcherzyków powietrza rozpuszczonego w wodzie (nazywa się to odgazowanie termiczne. Dodatkowo podciśnienie na wlocie pompy intensyfikuje ten proces. Dobrze jest dać na instalacji separator pęcherzyków powietrza co przyspieszy bardzo proces odgazowania instalacji. włączenie pompy wytwarza w pierwszych chwilach pracy podciśnienie , do czasu stabilizacji przepływu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.