piachoo Opublikowano 15 Października 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Instalacja CO + CWU: ; CWU może być grzane zarówno grawitacyjnie jak i za pomocą pompy CWU, przy pracy pompowej powrót kotła jest dogrzewany wodą z pętli CWU (zabezpieczenie temperatury powrotu), pompami steruje sterownik ST-28 Tech (gdy temp. CO < CWU wyłącza pompę CWU zapobiegając wychładzaniu zasobnika CWU), zawór różnicowy oraz klapowy umożliwia obieg grawitacyjny w pętli CWU (zawór klapowy przeciwdziała grawitacyjnemu wychładzania zasobnika gdy kocioł CO stygnie), naczynie przelewowe podłączonie wg PN-91/B-02413 z cyrkulacją grawitacyjną (przeciw zamarzaniu) Co sądzicie o instalacji według tego schematu? Czy brak zaworu zwrotnego za pompą CO będzie rodzić jakieś problemy? Czy na pompie CO należałoby zrobić bypass z zaworem różnicowym (tak jak jest to w pętli CWU)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Października 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Za zaworem 3-D grawitacja nie będzie działać, więc zawór różnicowy jest zbędny, natomiast za pompą CO daj zawór zwrotny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piachoo Opublikowano 15 Października 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 W ramach testów otworzyłem maksymalnie zawór 3D (pełny przelot między kotłem CO a pętlą grzejnikową i pomimo braku bypass-u grawitacja ruszyła na wszystkich grzejnikach (woda szła przez wyłączoną pompę) dlatego zastanawiam się czy nie zrobić tego bypass-u, by awaryjnie zasilać grzejniki na grawitacji (oczywiście przy ustawieniu zaworu 3D na brak mieszania - pełny przelot między kotłem a grzejnikami). Co do zaworu zwrotnego za pompą CO to bez niego aktualnie wszystko śmiga jak należy. Co przemawia za założeniem zaworu zwrotnego za pompą CO? Spotkałem się z opinią że w takim przypadku jest on zbędny i niepotrzebnie obciążałby dodatkowo pompę CO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 15 Października 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Jeżeli nie Masz Zaworu Zwrotnego za pompą C.O 1- Pompa CWU może pobierać czynnik grzewczy nie z kotła a z układu C.O. :rolleyes: 2-Pompa CWU Może tłoczyć czynnik grzewczy nie do kotła. tylko w układ powrotny C.O. :rolleyes: 3- I to w przypadku gdy pompa C.O nie działa. :unsure: Pozdrawiam :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piachoo Opublikowano 15 Października 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Kiedy pompa CO stoi, a zawór 3D będzie częściowo lub całkowicie otwarty (od strony kotła) to faktycznie może się tak zdarzyć ja napisał sybiga. Jednak podczas normalnej pracy w sezonie grzewczym pompa CO pracuje ciągle, a pompa CWU pracuje do czasu osiągnięcia zadanej temperatury CWU. Ciągła praca pompy CO uniemożliwi pobieranie czynnika z obiegu CO czy tłoczenia czynnika przez powrót CO. W trybie letnim (ogrzewanie CWU) pompa CO jest wyłączona, a zawór 3D jest zamknięty od strony kotła - uniemożliwi to powstanie niekontrolowanych przepływów przez obieg CO. Poprawcie mnie jeżeli coś przeoczyłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 15 Października 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Zawór 3 drogowy nie jest idealnie szczelny... Inne opory będzie miała pompa C.O A inne CWU. Raczej mniejsze ma pompa CWU. I tutaj sama praca obu pomp już powoduje zakłócenia... Dodam że aż tak się na tym nie znam... To co napisałem to tylko z własnego doświadczenia :) Popalisz trochę bez tego zaworu zwrotnego za pompą C.O. Zobaczysz co i jak. Podzielisz się obserwacjami :) Zostanie dla Nas na Forum :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piachoo Opublikowano 16 Października 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 Sezon grzewczy tuż, tuż. Oby układ z tego schematu nie zrobił mi jakiejś niespodzianki (przy aktualnych temeraturach działa - jest i gorąca woda w kranie i zarazem nie ma sauny w domu). Potestuję i podzielę się doświadczeniami. Trafiając na temat sprzęgieł hydraulicznych (dzięki sambor) mam wrażenie, że następna modyfikacja mojego układu (może niezbędna) to bedzie dołożenie sprzęgła :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...