Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Instalacja Co + Cwu - Schemat


piachoo

Rekomendowane odpowiedzi

Instalacja CO + CWU:

 

;post-15157-0-79608900-1444915192_thumb.png

  • CWU może być grzane zarówno grawitacyjnie jak i za pomocą pompy CWU,
  • przy pracy pompowej powrót kotła jest dogrzewany wodą z pętli CWU (zabezpieczenie temperatury powrotu),
  • pompami steruje sterownik ST-28 Tech (gdy temp. CO < CWU wyłącza pompę CWU zapobiegając wychładzaniu zasobnika CWU),
  • zawór różnicowy oraz klapowy umożliwia obieg grawitacyjny w pętli CWU (zawór klapowy przeciwdziała grawitacyjnemu wychładzania zasobnika gdy kocioł CO stygnie),
  • naczynie przelewowe podłączonie wg PN-91/B-02413 z cyrkulacją grawitacyjną (przeciw zamarzaniu)

 

Co sądzicie o instalacji według tego schematu?

Czy brak zaworu zwrotnego za pompą CO będzie rodzić jakieś problemy?

Czy na pompie CO należałoby zrobić bypass z zaworem różnicowym (tak jak jest to w pętli CWU)?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W ramach testów otworzyłem maksymalnie zawór 3D (pełny przelot między kotłem CO a pętlą grzejnikową i pomimo braku bypass-u grawitacja ruszyła na wszystkich grzejnikach (woda szła przez wyłączoną pompę) dlatego zastanawiam się czy nie zrobić tego bypass-u, by awaryjnie zasilać grzejniki na grawitacji (oczywiście przy ustawieniu zaworu 3D na brak mieszania - pełny przelot między kotłem a grzejnikami).

Co do zaworu zwrotnego za pompą CO to bez niego aktualnie wszystko śmiga jak należy. Co przemawia za założeniem zaworu zwrotnego za pompą CO? Spotkałem się z opinią że w takim przypadku jest on zbędny i niepotrzebnie obciążałby dodatkowo pompę CO.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli nie Masz Zaworu Zwrotnego za pompą C.O

1- Pompa CWU może pobierać czynnik grzewczy  nie z kotła a z układu C.O. :rolleyes:

2-Pompa CWU Może tłoczyć czynnik grzewczy nie do kotła. tylko w układ powrotny C.O. :rolleyes:

3- I to w przypadku gdy pompa C.O nie działa. :unsure:

Pozdrawiam :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kiedy pompa CO stoi, a zawór 3D będzie częściowo lub całkowicie otwarty (od strony kotła) to faktycznie może się tak zdarzyć ja napisał sybiga. Jednak podczas normalnej pracy w sezonie grzewczym pompa CO pracuje ciągle, a pompa CWU pracuje do czasu osiągnięcia zadanej temperatury CWU. Ciągła praca pompy CO uniemożliwi pobieranie czynnika z obiegu CO czy tłoczenia czynnika przez powrót CO. W trybie letnim (ogrzewanie CWU) pompa CO jest wyłączona, a zawór 3D jest zamknięty od strony kotła -  uniemożliwi to powstanie niekontrolowanych przepływów przez obieg CO. Poprawcie mnie jeżeli coś przeoczyłem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zawór 3 drogowy nie jest idealnie szczelny...

Inne opory będzie miała pompa C.O A inne CWU.

Raczej mniejsze ma pompa CWU.

I tutaj sama praca obu pomp już powoduje zakłócenia...

Dodam że aż tak się na tym nie znam...

To co napisałem to tylko z własnego doświadczenia :)

Popalisz trochę bez tego zaworu zwrotnego za pompą C.O.

Zobaczysz co i jak. Podzielisz się obserwacjami :)

Zostanie dla Nas na Forum :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sezon grzewczy tuż, tuż. Oby układ z tego schematu nie zrobił mi jakiejś niespodzianki (przy aktualnych temeraturach działa - jest i gorąca woda w kranie i zarazem nie ma sauny w domu). Potestuję i podzielę się doświadczeniami. Trafiając na temat sprzęgieł hydraulicznych (dzięki sambor) mam wrażenie, że następna modyfikacja mojego układu (może niezbędna) to bedzie dołożenie sprzęgła :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.