Ustawienie Kotła


Przemkooo

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, 

 

mam kocioł KBO II 30 kW, sterownik st-37 rs, oraz regulator pokojowy. Dom 220 m2  dwie ściany ocieplone.Bojler 300 l, grzejniki bez możliwości regulacji temperatury. Instalacja otwarta, zbiornik wyrównawczy. Mam problem z ustawieniem pieca. Mianowicie w tej chwili:

Czas podawania : 60 s

Czas przerwy 1 min.

Nadmuch 30 %

Czas pracy w podtrzymaniu 120 s 

Przerwa w podtrzymaniu 18 min.

moc przedmuchu 30%

Temperatura załączenia pomp: 55 st. (dwie pompy, jedna na c.o druga na c.w.u.)

Histereza kotła: 15 st,

Histereza c.w.u 2 st.

Temperatura zadana c.w.u. :43 st.

Temperatura na piecu zadana 65 st.

Na regulatorze temp. zadana : 23 st

Priorytet bojler.

Histereza regulatora 0.2 st.

 

Problem polega na tym ze piec ma bardzo ciężko osiągnąć temperaturę zadana na regulatorze. Potrafi chodzić nawet 1,5 h. Przez to zużywa duża ilość opału (miał, frakcja do 4 cm) lub niekiedy na regulatorze temperatura spada poniżej histerezy a piec nie załącza się,  dopiero jak spadnie o histerezę pieca. Dziwi mnie to, bo nie zawsze tak jest. Co robię źle? Jak powinienem zmienić ustawienia?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zmniejsz temp. zadaną z 65 na 55oC (ja bym dał obecnie max50)  oraz histerezę kotła z 15 na 5 oC. Będzie bardziej równomiernie pracował. a przez to napewno nie będzie więcej palił - powinien spalać znacznie mniej.  Zastanów się czy nie za dużo i za często podaje opał przez co go nie wypala. Zmniejszył bym czas podawania oraz wydłużył przerwy pomiędzy podawaniami w czasie pracy kotła.   Co do postoju to narazie się nie wypowiadam. A i jeszcze najważniejsze  JAKOŚĆ OPAŁU !!!!!  

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ustawiłem pompy równolegle, histereza kotła 5 st., histereza bojlera 2 st. Problem jest taki że regulator pokojowy wyłącza piec jak osiągnie temperaturę w domu i pompy mieszają wodę dotąd dopóki nie spadnie poniżej progu załączania się pomp (45 st.) . Wtedy jeśli ktoś zużyje sporo wody np. na kąpiel to temperatura w bojlerze spada (300 l) i nie jest dogrzewana ponieważ regulator daje znać że w domu jest odpowiednia temp. i piec chodzi tylko w podtrzymaniu. A podtrzymanie ma ciężko osiągnąć temp. powyżej 45 st.

 

Aktualne ustawienia: 

Temp. zadana kotła :55 st.

Temp. zadana c.w.u. 45 st.

Czas pracy : 20 s

Czas przerwy: 40 s

Wentylator: 40%

Czas pracy w podtrzymaniu: 30 s

Czas przerwy w podtrzymaniu: 7 min.

Moc przedmuchu: 30 %

Opóźnienie wentylatora w podtrzymaniu: 60 s

Tryb pracy: pompy równolegle

Histereza kotła : 5 st

Histereza c.w.u. : 2 st.

Temp. załączania pomp: 45 st.

Temp. na regulatorze pokojowym: 22 st.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.. Ostatnio ustawialem piec z tym sterownikiem st 37 ,jeśli jest sterowanie pokojowe należy wyłączyć pompę w ustawieniach serwisowych .podnieść temperature na piecu do 65 histereza 3 st. zmienić temperaturę załączenia pomp na57st lub wyzej  spowoduje to szybsze nagrzanie pieca do temp. zadanej.pompa co włączy się dopiero po sygnale pokojowki o dogrzaniu i wyłaczy się po spadku temp na piecu do 57 st ochroni to piec przed wy chłodzeniem.przy wyzszej temp. na piecu jest lepsze spalanie tak mi się wydaje.pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Dziękuję za odpowiedzi. Myslę, że doszedłem do ładu z moim piecem. Więc tak:

 

Temperatura zadana C.O.: 61 st.

Temperatura zadana C.W.U.: 46 st.

Czas pracy: 25 s

Czas przerwy: 35 s

Siła nadmuchu: 20/100

Praca w podtrzymaniu: 60 s

Przerwa w podtrzymaniu: 20 min.

Siła przedmuchu: 15

Temperatura załączenia pomp: 50 st.

Histereza kotła: 1 st.

Histereza C.W.U. : 2 st.

Pompy równolegle

Regulator podpięty do pompy.

Temperatura na regulatorze: 22 st. dzień, 21, 5 st. noc

 

Spalanie w takich warunkach pogodowych na dobę ok 30 kg nie wiem czy to miał czy groszek ale płaciłem 340 zł za tonę prosto z kopalni. Wydaję mi się że przyzwoicie, patrząc na cenę. I jeszcze jedno, gdy regulator pokojowy wyłączy pompę, bo dom dogrzany to piec przez potrzymanie podchodzi pod 70 st. i wtedy ustawiłem alarmowe włączenie pompy, więc grzejniki tak szybko nie wychładzają się a co za tym idzie, do pieca nie powraca całkiem zimna woda. Jedyny minus to stuki i trzaski w grzejnikach. 