Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Proszę O Pomoc W Ustawieniu Parametrów Pieca / Iryd


jojoro

Rekomendowane odpowiedzi

Od dłuższego czasu ustawiam sobie najnowszego iryda PID+S. 

Palę ruskim ekogroszkiem z barteru (firma kupuje węgiel i sama mieli na takie frakcje jakie chce klient). Na stronie http://www.bartergaz.pl/produkty-i-uslugi/wegiel-kamienny/ , na samym dole są parametry podane. Wiem, ze stare, ale widziałem badania z tego roku i praktycznie to samo (3% więcej popiołu).

 

Palnik pracujący w podtrzymaniu widać na zdjęciach. Popiół po przepracowaniu 8 godzin też. Czy to jest czysty popiół i tyle tam po prostu kamieni czy niedopalony/spieczony?

 

Moje ustawienia obecne to:

dla 100% mocy - przerwa 1m10s, wydajność dmuchawy 20

dla 1% mocy - przerwa 5m00s - wydajność dmuchawy 1

Podtrzymanie - czas przedmuchu 9s, czas przerwy 9 min, krotność 1

Czas podawania 12s

 

Dmuchawa MPM WPA 06, przysłona tak na oko 80% zamknięta

Palnik Ekoenergia 10-25 kW z żeliwnym ślimakiem

 

Załączam zdjęcie tabliczki z silnika podajnika oraz z kotła

 

W tej chwili (co jest słabo widoczne na zdjęciach) widac na retorcie takie kamyki/gruby popiół, trochę spieków z lewej strony , a z prawej strony jest pył papierosowy. W kotle na ściankach i na ruszcie wodnym osiada dużo pyłu/sadzy (w wyczystkach znacznie mniej)

 

Są spore wahania temperatury kotła. Np. gdy zadana jest temperatura 50C na kotle to potrafi się on bujnąć do 60C i bardzo długo stoi w podtrzymaniu. Gdy zejdzie poniżej temperatury zadanej i ruszy tryb praca to jeszcze przez długi czas temperatura spada np do 45C i potem długo rośnie np ze 30 minut, utrzymuje się w okolicach optimum, piec przechodzi powoli w podtrzymanie, ale temperatura nadal rośnie. Czasami 2C, a czasami 10C.

post-33949-0-95896300-1444496542_thumb.jpg

post-33949-0-34808200-1444496555_thumb.jpg

post-33949-0-59275700-1444496573_thumb.jpg

post-33949-0-29139900-1444496593_thumb.jpg

post-33949-0-96990200-1444497089_thumb.jpg

post-33949-0-28792300-1444497137_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dla 100% mocy - 0minut:35sekund pauza, wydajność dmuchawy 15-17
dla 1% mocy - przerwa 3minuty, 15sekund - wydajność dmuchawy 2
Podtrzymanie - czas przedmuchu 12s, czas przerwy 15 min, krotność 1
Czas podawania dla pauzy 0min:35sekund pracuj w zakresie od 5sekund do 8sekund
 
Dmuchawa MPM WPA 06, przysłona tak na oko 80% zamknięta
Palnik Ekoenergia 10-25 kW z żeliwnym ślimakiem

 

Co do dmuchawy, wchodzisz w menu serwisowe, dalej więcej opcji i wbijasz numer kodu 99

dla WPa06 wybierz typ dmuchawy 3 (ustawienia charakterystyki 50/10)

dalej zmien

obniżenie mocy dmuchawy 3biegi

podbicie obrotów dmuchawy 3biegi

czas podbicie obrotów 10sekund

 

i daj znać za 2-3dni jak Ci idzie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem jak długo się dostosowuje piec, ale po obserwacji 24-godzinnej jest gorzej niż było. Poprzednio przy temperaturze zadanej 53C miałem wahania od 48-60C , teraz mam od 45C do 64C. Piec zaczyna pracować gdy temperatura spadnie do 52C i potem pracuje, pracuje, temperatura cały czas spada do 45C i mega wolno rośnie chyba z pół godziny do 49C, a następnie już bardzo szybko bije do 60C (nawet jak się już piec odstawi, dmuchawa wyłączy itp).

Dzieje się tak szczególnie gdy nie ma odbioru ciepła (w nocy zakręcą się termostaty na grzejnikach w nieużywanych pomieszczeniach, czy w dzień gdy jesteśmy zazwyczaj z żoną  w pracy od 8-16). Jak wszystkie grzejniki sie otworzą to wahania temp. na kotle sa znacznie mniejsze ok. 3C.

 

Wydaje mi się też, że spalanie się znacznie zwiększyło.

Popiół wygląda tak:

post-33949-0-50218600-1444815962_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Robiłem różne cuda z klapką dmuchawy, podawaniem paliwa, siła nadmuchu - nic nie pomagało. Wróciłem do jakich standardowych ustawień typu 10s podawania 50s przerwy, dmuchawa na 20 i drastycznie zwiększyłem parametr KI z 50 na 75. 

Wahania temperatury prawie ustały. Od 24h mam max +-4C. Piec się nadal odstawia na trochę ale nie są to długie okresy. W dół też nie spada jakoś tragicznie niezależnie od tego co z CWU przyleci. 

 

Zastanawiam się czy nie podkręcić też KP tylko nie wiem w którą stronę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.