Problem Z Obiegiem W Instalacji Grzewczej


pro15

Rekomendowane odpowiedzi

Mam problem z moja instalacją grzewczą i nie mam pojęcia co zrobić z tym fantem ale najpierw krótki opis może ktoś mi pomoże.

 

Miekszanie 95m2 (2 poziomy) kocioł 2 funkcyjny instalacja bez rozdzielacza, 6 grzejników w instalacji i to wszystko.

Po pierwsze gdy nastawię regulator pokojowy na więcej niz 23 stopnie to i tak nie dogrzewa do zadanej temperatury bo sie kocioł wyłączy bo się przegrzewa woda na wyjściu z kotła a na powrocie jest chłodna lub ciepła w zależności od czego nie wiem.

Czasami w kotle jest słyszalne trzasaknie w wwymiennik czy gdzieś w okolicach, pompa Grundfosa w kotle na 2 biegu jak włacze na 3 objawy są podobne.

Ale jak odłączę regulator pokojowy i włączę pompe na 3 biego to troszkę więcej czasami mi dogrzeje niż te 23 stopnie.

Było 2 serwisantów i kązdy twierdzi że to nie problem kotła tylko instalacji "brak obiegu" ale dlaczego i co dalej nikt nic nie doradził.

Czy może są jakies metody na diagnozę i usunięcie tej usterki?

Prosze o pomoc wszelkie podpowiedzi mile widziane , mieskzanie na gwarancji kupioe od developera.

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam problem z moja instalacją grzewczą i nie mam pojęcia co zrobić z tym fantem ale najpierw krótki opis może ktoś mi pomoże.

 

Miekszanie 95m2 (2 poziomy) kocioł 2 funkcyjny instalacja bez rozdzielacza, 6 grzejników w instalacji i to wszystko.

Po pierwsze gdy nastawię regulator pokojowy na więcej niz 23 stopnie to i tak nie dogrzewa do zadanej temperatury bo sie kocioł wyłączy bo się przegrzewa woda na wyjściu z kotła a na powrocie jest chłodna lub ciepła w zależności od czego nie wiem.

Czasami w kotle jest słyszalne trzasaknie w wwymiennik czy gdzieś w okolicach, pompa Grundfosa w kotle na 2 biegu jak włacze na 3 objawy są podobne.

Ale jak odłączę regulator pokojowy i włączę pompe na 3 biego to troszkę więcej czasami mi dogrzeje niż te 23 stopnie.

Było 2 serwisantów i kązdy twierdzi że to nie problem kotła tylko instalacji "brak obiegu" ale dlaczego i co dalej nikt nic nie doradził.

Czy może są jakies metody na diagnozę i usunięcie tej usterki?

Prosze o pomoc wszelkie podpowiedzi mile widziane , mieskzanie na gwarancji kupioe od developera.

Witam,

 

Należało by przejrzeć instalację całą począwszy od kotła,w opisie sugerowana jest informacja odnośnie obiegu CO.Podczas wykonywania jej , popełniony został błąd instalacyjny polegający na ustawieniu złych spadków ,instalacja nie może się samoczynnie odpowietrzyć.W układzie CO jest torba powietrzna ,która uniemożliwia przepływ wody, świadczą o tym trzaskania w wymienniku.Efektem tego może być uszkodzenie pompy lub kotła.Należało by poprosić kogoś kto zna się na budowie instalacji CO,bardzo szybko można tą usterkę usunąć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.