Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Kocioł Gaśnie W Trybie Tylko C.w.u. (Lato)


gkrzystek

Rekomendowane odpowiedzi

mam pytanie, w momencie gdy piec działa tylko w trybie Lato (tylko c.w.u) to piec lubi zgasnąć, wówczas ekogroszek wysypuje się do popielnika, bo nic się nie pali. Z czego moze to wynikać? Poniżej podaję moje ustawienia, może to coś pomoże:

 

Hist kotła: 2 st

Hist c.w.u: 2 st

Pompca C.O. 50 st

Temp zadana c.w.u.: 40 st

Temp zadana kotła: 60 st

 

Podtrzymianie tryb Lato (tylko c.w.u):

pauza 45 min

 

Podtrzymianie tryb c.o + c.w.u:

podawanie: 10 sek

pauza 15 min

siła nadmuchu: 50%

praca wentylatora: 10 sek

pauza wentylatora 15 min

 

Grzanie:

podawanie: 10 sek

pauza 45 sek

siła nadmuchu: 48%

wybieg wentylatora: 10 sek

opóźnienie went: 10 sek

 

Kocioł bojler: 5 st

temp nie rośnie: czas 15 min

 

podałem wszystkie ustawienia, jesli widzicie gdzieś niepoprawne, podzielcie się info co i jak zmienić

 

dzięki

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale to się dzieje w trybie grzania czy podtrzymania? Musisz zmniejszyć przerwę między podaniami  lub wydłużyć czas podawania (zawsze zmieniaj tylko jeden parametr ) i obserwuj

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jeśli w podtrzymaniu w trybie lato jest tylko podawanie a nie ma przedmuchów to może trzeba je ustawić- chyba  ze ich zwyczajnie nie podałeś?

jesli jest ustawiony cyklicznie wentylator w podtrzymaniu może trzeba zwiększyć częstotliwość lub czas jego pracy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mam taki sam sterownik i również nie jestem nim zachwycony w każdym razie dzieje sie tak dlatego że węgiel gaśnie a gasnie bo najwyraźniej masz zbyt krótki czas pracy 10s dmuchawy i pewnie zbyt duże przerwy 15min  ja na początek zwiekszył bym czas pracy dmuchawy do 1min. jesli to nie pomoże to zmniejszaj czas pauzy o 1 min i obserwuj

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A mnie zastanawia jeden parametr... PODTRZYMANIE TRYB LATO (tylko CWU) 45min-długi czas postoju bo w trybie podtrzymanie (CO+CWU) jest tylko 15 min i nie gaśnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie zapominajcie że w okresie grzewczym kocioł nie stoi w podtrzymaniu całymi godzinami więc moze się zdarzyć że nie ma sensu ustawiać wogóle podtrzymania

w trybie lato zaś poza okresami grzania CWU kocioł idzie w permanentną odstawkę i tu trzeba zadbać o własciwe parametry

zależnie od węgla czasem wystarczy dmuchnąć przez 20 sek co pół godziny a czasem trzeba co 10 minut bo gasnie

trzeba ustawić na podstawie obserwacji

stera nie znam i nie wiem czy ta przerwa podtrzymania powoduje jednoczesny przedmuch i podanie opału po zadanym czasie czy jedynie podanie paliwa

trzeba jednak skrócić zwłaszcza okresy pomiędzy przedmuchami aby palenisko utrzymywało choć odrobinę żaru potrzebną do ponownego rozpalenia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.