Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ustawienie Parametrów Pieca Rejs 25Kw, Dom 240M2


kempa662

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

 

Mam problem z ustawienie pieca Rejs 25kW. Obecne parametry:

temperatura zadana 45st
czas podawania - 8s
przerwa podawania - 60s
temp. załączania pomp 36st
histereza CO - 3st
histereza CWU - 3st
siła nadmuchu 3/10 (na zdjęciu 5 jak mam ustawioną przesłonę)
tryb pracy - pompy równolegle
przerwa w podtrzymaniu - 20min
 
Zmniejszyłem czas podawania na 7s bo moim zdaniem nie dopalał węgla.
Dodaję zdjęcia instalacji i schemat. Zawór 3D mam ustawiony na około 3.
 
Jaki mam problem, ostatni sezon nie mogłem ustawić pieca żeby się dogrzewał i właściwie chodzi non stop. W tym sezonie zmieniłem groszek ale problem pozostał. Przy obecnej temperaturze zrobiłem testy i tak:
1) grzanie 42->45 trwało przy pierwszym cyklu 22,5minuty, podtrzymanie 45->42 trwało 10,5minuty
2)grzanie 24,5minuty, podtrzymanie 10minut.
 
W obecnym ustawieniu piec się dogrzewa ale nie wiem czy mam dobre parametry bo chyba nie wypala do końca węgla. Nagrałem jeszcze film ale niestety nie sprawdziłem ile max może mieć MB plik i mój zajmuje 86MB i nie mogę wstawić. Jeżeli będzie potrzeba to nagram.
 
post-64444-0-61676900-1442949456_thumb.jpg
post-64444-0-52239500-1442949510_thumb.jpg
post-64444-0-77428600-1442949562_thumb.jpg
post-64444-0-17666000-1442949610_thumb.jpg
post-64444-0-62226500-1442949684_thumb.jpg
post-64444-0-89899500-1442949688_thumb.jpg
 
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy poprzednim piecu był problem z niedogrzanymi ostatnimi grzejnikami, dlatego zastosowane są dwie pompy. Co do temperatury to czytałem, że powinna być wyższa, ale nie znalazłem jak wtedy mam zmniejszyć temperaturę, która idzie na grzejniki? Przecież jak podniosę temp o 15 stopni to się ugotuje w domu :)

Ostatnia sprawa to dlaczego pompy powinny być za zaworem 3D?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zamontuj zawór 4-D na wyjściu z kotła to obniżysz temp podawaną na grzejniki, a na kotle będziesz mógł mieć stale nawet 65C.

W przypadku montażu zaworu 3-D na powrocie to pompa misi być za nim - po prostu musi ciągnąć wodę przez zawór 3-D, w innym przypadku nie działa prawidłowo 

 

W temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19810-zapewnienie-ochrony-powrotu-na-kocio%C5%82/page-1jest opisane jak zamontować zaw 4-D

 

Niska temp na kotle może skrócić żywot kotła o połowę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dobra będę musiał o tym pomyśleć. Czy przy zaw 3D nie da rady nic poradzić, żeby podnieść temp na piecu a nie gotować się w domu?

Co możesz mi powiedzieć na temat wolnego nagrzewania się kotła? Przy obecnym ustawieniu wyrzuca mi niedopałki do popielnika, a jak zmniejsza czas podawania to się nie nagrzewa i chodzi non stop. W najbliższym czasie będę testował groszek od innego dostawcy bo nie podoba mi się to co kupuję...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dobrze, w takim razie jak podniosę temp na piecu to muszę tym zaworem kręcić w stronę 0 czy 10?

Jeszcze cały czas wracam do kwestii ustawienia parametrów żeby się dogrzewał a nie wyrzucał niedopalonego groszku. Co możecie mi podpowiedzieć?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na drugim i trzecim zdjęciu od dołu widać jak mam zamontowany zawór. Mógłbyś spojrzeć i podpowiedzieć mniej więcej w którą stronę kręcić? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli masz poprawnie nałożone to pokrętło z dzióbkiem to ten dzióbek wskazuje gdzie znajduje się grzybek zaworu zamykający przepływ. Tak więc w położeniu 0 cała woda z powrotu idzie do kotła, instalacja tak działa jakby nie było tego zaworu. W położeniu 10 cała woda z powrotu wraca na zasilanie czyli kocioł w zasadzie nie grzeje wody tylko sam siebie podgrzewa. Położenia pośrednie to właśnie regulacja temperatury na grzejniki. Mam w ten sam sposób podłączony zawór trój drogowy i przy temperaturze zewn ok 0 stopni mam ustawione na 3 przy 55 stopniach na kotle ale to sprawa indywidualna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdź szczelność palnika bo w jej braku pewnie leży problem z niedopalaniem oraz nie osiąganiem odpowiedniej mocy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie do końca rozumiem jak mam sprawdzić szczelność? W zeszłym tygodniu czyściłem ten talerzyk w palenisku i nadmuch oraz ten kanał którym przedostaje się powietrze. Wymieniałem jeszcze uszczelki na drzwiach. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Musisz sprawdzić czy powietrze z wentylatora dmucha w palenisko (wygaś palenisko i włącz wentylator i sprawdź czy powietrze nie ucieka gdzieś bokami)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.