Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Próba Usprawnienia Instalacji


DrzewoRMT

Rekomendowane odpowiedzi

Witam serdecznie po raz pierwszy wszystkich forumowiczów.

Ponieważ nadszedł czas na wymianę kotła, wybór padł na Zębiec Wenus 15kW który będzie opalany głównie węglem i ewentualnie sezonowanym drewnem iglastym. Wybór kotła pokierowany możliwościami finansowymi.

Budynek to w połowie konstrukcja poniemiecka a w połowie z lat 70 pustak, całość nie ocieplona, trzy kondygnacje po 54m2+ nie ogrzewana( co w późniejszym terminie chciał bym zmienić) idiotycznie zaprojektowana klatka schodowa 10,25m2 o kubaturze ok 70m3, na tą chwile nie ogrzewany jest również parter( od tyłu jest to pół podpiwniczenie) z kotłownią co na ten moment daje 108m2 bezpośrednio ogrzewanej powierzchni+ opcjonalnie 120l CWU gdyż woda głównie ogrzewana jest gazem tzw junkers. Instalacja jest grawitacyjna, ciepła woda rozprowadzana jest rurą poprowadzona przy suficie parteru z której odchodzą cztery piony zasilające grzejniki, na końcu jednego z pionów jest naczynie wyrównawcze a reszta ma zawory kranowe do odpowietrzania instalacji, całość jest archaiczna jak widać. 

Głównym tematem jaki mnie interesuje jest to czy mogę zabezpieczyć kocioł przed zbyt zimnym powrotem? Czy mogę zamontować jakiś zawór 3d 4d czy też termozawór jeżeli nie posiadam pompy co, której z tego co wiem z tak zlokalizowanym naczyniem wyrównawczym nie można instalować?

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam Zębiec Jowisz pracujący w instalacji grawitacyjno-pompowej tj. pompa jest na powrocie .W celu podwyszszenia temperatury powrotu wykonałem prosty zabieg połączyłem  zasilanie z powrotem wężykiem 3\4 rury zasilające mam 2 cale tem. powrotu przed zmianami wynosiła 50 st. po przerubce wzrosła o 10 st. na grzejnikach mam zwykłe zawory termostatyczne Danfosa

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Pojawił się nowy problem. Kocioł grzeje ładnie w domku ciepło ale woda nie przepływa przez bojler. Bojler z podwójną wężownicą zamontowany pod sufitem obok pieca, zasilanie podłączone od góry, powrót od dołu wchodzi przez trójnik do powrotu z instalacji do pieca. Cały układ jest w 100% grawitacyjny. Rura zasilająca jest gorąca aż do kolanka przed samym bojlerem" wężownicą" i to na tyle. Stary bojler był zamontowany w podobny sposób i działał bez zarzutu. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.