barber Opublikowano 5 Lipca 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2015 Jestem w trakcie otwierania nowego dużego salonu fryzjerskiego. W lokalu jest zamontowany piec gazowy do ogrzewania wody, jednak taki sposób ogrzewania daje duże wahania temp. wody co bardzo utrudnia pracę fryzjerom i nie jest komfortowe dla klientów.W obecnym salonie z którego się przenoszę mam także ogrzewanie gazowe i musiałem założyć dodatkowo 2 bojlery (60L + 80L) by mieć stabilną temperaturę wody. Jednak w nowym salonie będę miał dwukrotnie większe zapotrzebowanie wody do mycia głów klientów i wiem że takie bojery nie nadążą z dogrzewaniem wody.Pomyślałem o takim rozwiązaniu by ciepła woda z piecyka gazowego szła do tych dwóch bojlerów w których by się mogła wymieszać i stąd byłaby doprowadzana do myjni fryzjerskich. Jednak nie jestem pewien czy takie rozwiązanie jest optymalne (i ekonomiczne)? Czy ktoś widzi jakieś inne możliwości? W lokalu nie ma siły więc przepływowe podgrzewacze też odpadają. Proszę o poradę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 5 Lipca 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2015 Zamontuj zawór 3d termostatyczny na CWU. Wtedy na bojlerze ustawiasz wysoką temperaturę np. 70st a na zaworze taką jaką chcesz mieć na wyjściu z kranu -powiedzmy 35st Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 6 Lipca 2015 #3 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 mozesz miec kocioł gazowy i zasobnik np 120l i wtedy wodę masz stabilnie cały czas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 6 Lipca 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Salon fryzjerski to duże zapotrzebowanie cwu. Miałeś kłopoty bo za małe były podgrzewacze.i za mała moc kotła. Dla salonu trzeba obliczyć zapotrzebowanie na cwu i do niego dobrać zestaw kocioł + podgrzewacz., sterownik kotła powinien mieć możliwość obsługi pompy cyrkulacyjnej, a podgrzewacz króciec do cyrkulacj, bo powinno się dla takiego obiektu założyć cyrkulację cwu i ze stabilnością dostawy nie będzie problemu.. Nic nie piszesz o ilości punktów poboru cwu ani ilości zatrudnionych osób więc trudno okreslić wielkość podgrzewacza. Dość stare rozporzadzenie mówi o zużuciu dobowym do 150l/osobę zatrudnoną łączne bez podziału na ciepła i zimną. Myślę że podgrzewacz musi być duży, co oznacza urządzenie o pojemności od 200 l, aby mówić o konkretach potrzebne są obliczenia (!!!!). Nie polecam stosowania wynalazków typu dwa podgrzewacze bo to tylko szukanie kłopotów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Lipca 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Na taki zakład to 200 - 250l zasobnik + ok 25kW kocioł + cyrkulacja i będzie dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barber Opublikowano 6 Lipca 2015 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 w zakładzie będą 3 stanowiska do mycia głów oraz docelowo 7-8 fryzjerów. W obecnym miejsu pracuje 4 fryzjerów + 2 myjnie i przy takim układzie dwa boilery 60L + 80L działające samodzielnie są w sam raz. Dodam że mam dwa mniejsze bojlery zamiast jednego większego po to by szybciej podgrzewały wodę. Myślałem, jeśli byłaby taka możliwość, żeby w nowym miejscu wykorzystać te bojlery bo są dość nowe. Jaka będzię przewaga jednego dużego nad dwoma mniejszymi? @mak, czy możesz mi przybliżyć na czym polega cyrkulacja cwu o której piszesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 6 Lipca 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Cyrkulacja CWU to obieg podgrzanej wody z bojlera na odcinku bojler-baterie w miejscach odbioru cieplej wody tak że po odkręceniu ciepłej wody jest ona od razu ( nie musisz czekać aż zleci ta która już wystygła). Potrzebna do tego jest dodatkowa pompa. Chyba że punkty odbioru masz blisko bojlera to wtedy niekonieczna cyrkulacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 6 Lipca 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Problem to sposób podłączenia. Przy gazowym kotle wiszącym obowiązuje zasada jeden kocioł + jeden podgrzewacz.Sterowniki wiszących kotłów gazowych nie współpracują z więcej niż jednym czujnikiem tempteratury, czyli brak jest możliwości zapewnienia jednakowej tempertury w każdym podgrzewaczu. Jedyna opcja gdzie mogą być dwa podgrzewacze to kaskada kotłów..Dla zpewnienia stabilności temperatury cwu polecam stosowanie, cyrkulacji, bo pewnie w tym salonie będą nie tylko miejsca do mycia ale również jakieś pomieszczenie socjalne.Przy zastosowaniu zestawu kocioł + podgrzewacz nawet przy dość dużym podgrzewaczu nie warto się zajmować czasem podgrzewu. Każdy kocioł gazowy działa w priorytecie cwu i na podgrzew działa z pełną mocą, podgrzew nawet pełnego podgrzewacza trwa kilka minut (patrz dokumentacja podgrzewacza z wydajnością i czasem podgrzewu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barber Opublikowano 6 Lipca 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Ok. W salonie oczywiście będzie pomieszczenie socjalne i dwie łazienki. Czy gdybym bojler podłączył tylko pod myjnie, a reszta punktów poboru wody korzystałaby tylko piecyka gazowego, to można w takim przypadku obejść się bez cyrkulacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 6 Lipca 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 cyrkulacje musisz mieć wszedzie i to pod same krany ,zasobnik wiszący lub stojacy 140-200l (nie lezący ) i kocioł 25kW i naewno wody nie braknie jak uda ci sie wstawić 300l to bedzie perfekcyjne i kocioł nie będzie musiał często podgrzewać wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...