Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Zawór Klapowy Do Cwu


bossi11

Rekomendowane odpowiedzi

Witam koledzy potrzebuje odpowiedzi na pytanie gdzie zamontować zawór klapowy przy zbiorniku CWU na zasilaniu z kotła czy powrocie chodzi o wyeliminowanie wychładzania kotła przy wygaśnięciu pieca dodam że instalacja grawitacyjna,zbiornik dwu płaszczowy 140l . 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze mam pytanie jak założe zawór klapowy to jak z kwestia odpowietrzenia mam grawitacje, zawór nie puści wody powrotem podczas napuszczania tylko zasilaniem kotłowej wleje i zrobi sie duża poducha powietrza jak to rozwiązać,czy samo się odpowietrzy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Digitrax

Ja robię inaczej: na zasilaniu płaszcza instaluję trójnik, z boku wkręcam zawór zwrotny klapowy a z góry odpowietrznik ręczny. Płaszcz się dobrze odpowietrza i grawitacyjnie zbiornik się nie wystudza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja robię inaczej: na zasilaniu płaszcza instaluję trójnik, z boku wkręcam zawór zwrotny klapowy a z góry odpowietrznik ręczny. Płaszcz się dobrze odpowietrza i grawitacyjnie zbiornik się nie wystudza.

Jak dobrze rozumiem to idąc od kotła to najpierw klapowy potem trójnik i wymiennik?

Czy zbiornik dwupłaszczowy musi wisiec pod jakimś kątem ,nachyleniem tak jak te z wężownicą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zasobnik wieszasz poziomo. Nie ma wskazań do pochylania w jakąkolwiek stronę. Płaszcz czy wężownica muszą być tak zabudowane wewnątrz, by się kieszenie powietrzne nie tworzyły. Dla pomp nawet to nie jest problemem, ale niepotrzebny hałas się robi.

 

Dla dwupłaszcza zrób jak piszesz: w płaszcz śrubunek prosty, w śrubunek nypel i trójnik przelotowo, w odejście górne odpowietrznik ręczny lub automatyczny, a w odejście boczne nypel i zawór klapowy. Można też śrubunek umieścić przed klapowym lub gdzie tam pasuje w zależności od miejsca.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

70544113601610535424.jpg

Nie będe zakładał nowego tematu zerknijcie czy wszystko bedzie ok i co myślicie w sprawie tego zaworu bezp 2,5bar w opisie na zdjeciu.Nie zaznaczałem zaworów odcinających ale bedą na wszystkich 4 rurach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Generalnie nie zakłada się dodatkowego ZB dla wymiennika CWU. Jeśli producent zaleca ten montaż, to dla spokoju gwarancyjnego możesz go zamontować i może to być 2,5 bara, bo taki próg maksymalny określa wytwórca. Sprawdź dokładnie, czy to faktycznie wskazanie zabezpieczenia samego zasobnika, czy może maksymalne ciśnienie wody grzewczej zasilającej wymiennik (wtedy wystarczy ZB obok kotła, w tym wypadku 1,5 bara).

 

Jedyna sytuacja, kiedy takie zdublowanie ma sens, to odcięcie zimnego płaszcza grzewczego zaworami kulowymi i następnie rozgrzanie go grzałką elektryczną. Wtedy grzejesz nie tylko wodę użytkową, ale też wodę w płaszczu i ciśnienie w nim wzrasta. Jak duży byłby to wzrost nie wiem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

założyłem klapowy na powrocie z zbiornika CWU i niestety działa tylko z pompą grawitacyjnie nie daje rady dodatkowo problem z odpowietrzeniem jak pompa chodzi to jakby ktoś z kranu wodę lał taki hałas teraz nie wiem czy dać klapowy na zasilaniu zbiornika czy da rade grawitacyjnie jest tam spore przewężenie może to jest problemem czy po prostu  nie montować go i po nagrzaniu wody zamknąć zawór ręczny na rurze

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chodzi mi właśnie żeby nie chodził na pompie tylko grawitacja i czy jak po zagrzaniu wody i zakręceniu zaworu na powrocie do kotła uzyskam ten sam efekt co zawór zwrotny?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach