No i następny problem - popatrz co na tych studiach uczą!

 

Ale na poważnie - rura 40 - ta do zimnej wody ma średnicę zewnętrzną 40mm i standardowo gubość ścianki 3mm - 40x3.

 

Do objętości przyjmuje się srednicę wewnętrzną rury czyli 40-2x3= 34mm ,

 

pojemność 1 mb takiej rury to 0,17 x 0,17 x3,14 x 10 = 0,90746 l, wystarczy to pomnożyć przez ilość rury o mamy wynik

 

W tamtym przykładzie jest rura o innej grubości ścianki 40 x 3,7 ale pojemość całkowita wynika też z  pojemności odcinków poziomych(179m)

czyli jest 3920m + 179m = 4099m, ale pojemność wychodzi wtedy 3,42m3 + pojemność rury kolektora - ok 315l = 3735l

Ew jest błąd rachunkowy lub w tekście.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na spokojnie przejrzałem ten projekt i znalazłem różnicę - te 3,96m3 to pojemność całej instalacji glikolowej łącznie z komorami rozdzielczymi - 2 x 51l= 102l

oraz instalacją stalową DN80 do 2 pomp ciepła - nie znamy ich długości, więc trudno to policzyć, pompy ciepła też mają jakieś pojemności.

 

W projekcie pisze wyraźnie, że pojemność układu dolnego źródła ciepła wynosi 3,96m3 - co nie jest równoznaczne z pojemnością samego

kolektora gruntowego liczonego wg zasad podanych w poprzednim poście.

 

Projektant po prostu musi podać ile glikolu będzie pracować w instalacji - to potrzebne np do wyceny pracy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.