Galmet Kwr 11 Pomoc Przy Montażu Pieca


maciekchn

Rekomendowane odpowiedzi

Dodam ze instalacja jest otwarta wiec nei groz explozja nawet jak jest pompa czy bypas , tak mi powiedzial znajomy co zajmuje sie montazem c.o ,jak powiedziałem ze bede montował zawor to stwierdzil ze nie potrzebny jest , bo on dziala od 1,5bar a przy 1bar juz mi wywali ta rura z przelewowego w kanał.

 

 

5616d31da6dbbdcdgen.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Według obowiązujących przepisów - Polska Norma PN-B-02413:1991 i wszystkie ją poprzedzające układ jaki masz obecnie nie jest układem otwartym!

Jest zamknięty przez pompę i zawór różnicowy kulowy zamontowane na zasilaniu czyli na bezpośredniej drodze z kotła do naczynia wzbiorczego.

Jak nie było tych elementów układ był prawidłowy, obecnie nie jest.

W dawnych czasach - lata 60, 70 i 80-te ewentualna pompa zawsze była montowana na powrocie do kotła , gdyż tak zalecała norma.

Co lepsze średnica rury wzbiorczej była liczona zawsze wg tego samego wzoru i wynosiła - min 1".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach