Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem Z Kotłem Oep 25 Kw


elew77

Rekomendowane odpowiedzi

Witam Kolegów. Ostatnio stałem się posiadaczem kotła Ogniwo Eko Plus 25 kW. Dzisiaj został zamontowany. Pracuje w trybie "auto". Problem polega na tym, ze z "zaślepki" z lewej strony i z prawej strony gdzie jest dokręcony podajnik wydobywa się dym, Dym wydobywa się nie w sposób ciągły, tzn wydobywa się, przestaje na jakiś czas i potem się znowu wydobywa. Przerwy miedzy wydobywaniem się dymu są nieregularne i dym ten jest mało widoczny, tzn trzeba się dobrze przyjrzeć aby go zauważyć. Czy któryś z kolegów miał podobny problem i dlaczego tak się dzieje? Z góry dziękuje za pomoc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Musisz uszczelnić te "zaślepki" silikonem 350st. Z tego co kojarzę w DTRce jest wzmianka o tym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dokumentacja techniczno- ruchowa. Ta książeczka którą dostałeś-powinienes dostać - wraz z kotłem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"Podczas montażu kotła należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne uszczelnienie montowanych elementów, w szczególności chodzi tu o uszczelnienie pokrywy okna bocznego oraz kołnierza korpusu podajnika w miejscu jego styku z korpusem kotła. Połączenia te nie są fabrycznie uszczelnione ze względu na możliwość demontażu podzespołów kotła podczas transportu oraz instalacji kotła. Złącza te powinny być uszczelnione silikonem odpornym na wysoką temperaturę. Silikon znajduje się w standardowym wyposażeniu kotła. Uszczelnienia w/w elementów należy też dokonać w przypadku konieczności demontażu podajnika podczas przemieszczania kotła. Niedopełnienie tych czynności może skutkować wydostawaniem się dymu w tych miejscach. "

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ENEROTOP," uratowałeś mi życie", instalator zdemontował podajnik, bo razem z kotłem nie weszły by do kotłowni, nie uszczelniał silikonem, byłem jak instalował kocioł, wiec widziałem . Wielkie DZIĘKI. Możesz mi pomoc aby kocioł  "ustawić " jak najbardziej ekonomicznie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz do niego już zdalny dostęp? Co nim ogrzewasz?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jak będziesz dawał silikon czerwony do 350st to tak z umiarem bo mocną skleja, jak za 1-2 lata będziesz chciał wyjąć podajnik do wyczyszczenia,konserwacji to będzie kłopot /sprawdzone/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jeśli chodzi o ust. to na początek możesz podpatrzyć moje, jak palisz ekogroszkiem to korektę dmuchawy daj na 0 a gdyby pojawiał się niedopał,koks to dmuchawę 1-2 lub 3 oczka na plus. ster mój jest na dole  w odnośniku

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak ocieplone 230 to raczej tak. Popraw jeszcze parametry podtrzymania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czas postoju podajnika 30minut. Czas pracy podajnika w podtrzymaniu 6s. Krótka przerwa 48s. Dmuchawa 39%. 3 podania a w ustawieniach zaawansowanych algorytm wygaszenia kotła ustaw na TYLKO GRZANIE. Na początek powinno być git

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To wszystko zależy od tego jak masz zbudowaną sieć w domu. Najprościej jest pociągnąć skrętke z routera do modułu w sterowniku i postępować zgodnie z FAQ

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Lub ewentualnie gdy masz wifi w kotłowni punkt dostępowy w trybie klient

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak. Normalne. Jeśli zapotrzebowanie będzie wyższe od ok 3kw ecoal będzie pracował ciągle. Jeśli zapotrzebowanie będzie niższe zacznie przebijać zadana o 5st, będzie się odstawial i pracował dwustanowo (praca-postój)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie mam narzazie zdalnego dostępu, nie wiem jak to zrobić mam internet radiowy

Radiówka w niczym nie przeszkadza, kilka lat korzystałem z łącza radiowego i nie było żadnego problemu z konfiguracją sterownika.

Kocioł raczej wstawili Ci za duży bo bez problemu obgoniłbyś to 16-tką.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  tak to jest jak sterownik ma wiele opcji, nie wiadomo co wybrać. ostatnio przeczytałem fajne zdanie napisane przez    kol.Vlad24 ,, Budynek nie ważny, piec zawsze pali za dużo! Tak się wydaje każdemu na początku, dopiero w miarę oswojenia się z zagadnieniem dochodzi się do wniosku, że pali w sam raz.,,