@Zwanzing  To niech wybiorą MPM , są tacy co zadowolą się MPM , są tacy co wybiorą Kalvisa , są tacy co zamówią u mnie i są tacy co kupią  Frolinga za 8000€  nie nam decydować kto co wybiera

 

a i może znajdą się i tacy co w dobrej cenie bo na pewno mniejszej od oryginalnej, kupią używany, 2 letni kocioł  "ze stajni przemyslaw2ar". Poza atrakcyjną ceną, można podjechać oglądnąć kocioł w czasie rozruchu i pracy a nie kupować kota w worku ;). Jeśli ktoś jest zainteresowany dodam, że kocioł chcę się pozbyć w lipcu / sierpniu br więcej informacji udzielę na priv. Dodam, że bufor z wężownicą CWU jest również do sprzedaży

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po dwóch sezonach to ja dopiero swój kociołek okiełzałem - pomocne były sondy pomiarowe spalin, ciepłomierz, termopara K, termometr spalin,

 kątówka, analizator spalin, pirometr, dużo szamotu i duużo czasu na próby.

 

Sam kocioł - DS jednostkowej produkcji, od niezłego fachowca - był na początku niezły, ale dopracować go trzeba było.

Obecnie to bym go nie sprzedał.

 

Może kolego @damdam trzeba jeszcze poczekać  ;).

 

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po dwóch sezonach to ja dopiero swój kociołek okiełzałem - pomocne były sondy pomiarowe spalin, ciepłomierz, termopara K, termometr spalin,

 kątówka, analizator spalin, pirometr, dużo szamotu i duużo czasu na próby.

 

Sam kocioł - DS jednostkowej produkcji, od niezłego fachowca - był na początku niezły, ale dopracować go trzeba było.

Obecnie to bym go nie sprzedał.

 

Może kolego @damdam trzeba jeszcze poczekać  ;).

 

Pozdr.

to już postanowione 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odpowiem na pytanie, które dostałem na priva:

 

"Powiedz po koleżeńsku czy sprzedajesz go bo nie spełnił Twoich oczekiwań i na co ew.wymieniasz go?"

 

kocioł nie spełnił moich oczekiwań bo za dużo przy nim roboty, w połączeniu z buforem nawet przy -10C nie miałem pracy ciągłej.... a rozpalanie po 24 godzinach od wygaszenia - co w porównaniu do kotła gs jest sporym minusem.

Przechodzę na gaz (propan, własna butla) - oszczędności wynikłe z kotła KDS w stosunku do gazu wyjdą przy takiej zimie około 200-300 pln  a  po podliczeniu czasu spędzonego tj. ilość godzin po stawce minimalnej to wyjdzie że KDS jest droższy....

Teraz grzejąc praktycznie tylko GWC nareszcie odpoczywam - ostatnie palenie miałem we wtorek a po temp. na buforze widzę że następne będzie jutro ;)

 

Dodatkowym czynnikiem, który wpłynął na moją decyzję to zmiana sytuacji zawodowej a mianowicie kroją mi się częste wyjazdy co w zimie może być nie do akceptacji bo żonka nie chce się go dotykać :)
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...
  • 1 rok później...

szkoda że to kociołek do drewna , jak by to był typowo węglowy to bym się skusił

 

Ja głównie palę węglem, najlepiej wychodzi (stosunek cena/jakość) orzech II czeski, Dodam że podczas ostatnich mrozów zmniejszyłem komorę paleniskową o połowę cegłami szamotowymi czyli do otworu mniej więcej 29 x 12 cm i wtedy miałem palenie bez wygaszania przez 1 tydzień. Obecnie cegły są wyciągnięte (oddam w gratisie) i palę ładując bufor co 3 dzień mieszanką węgla i drewna. W sumie samym drewnem też się zdarza, zależy od tego ile wolnego mam czasu  bo nie ukrywam aby naładować buforek to trzeba trochę biegać do kotłowni przy paleniu drewnem tak ze 3 razy... a węglem raz i spokój...

 

Bufor też do sprzedania na osobnej aukcji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołączam kilka zdjęć "zewnętrznych" bo musiałem wystartować z kotłem. Jutro dołączę zdjęcia wymiennika/płomieniówek.

 

Na początek tabliczka znamionowa :)

post-35032-0-05467800-1489791652_thumb.jpg

 

Kociołek jedzie z prędkością powyżej 80*C

post-35032-0-33690100-1489791785_thumb.jpg

 

a miarkownik zaparkowany :)
post-35032-0-75396200-1489791862_thumb.jpg

 

powyżej widać  dźwignię ruchomego rusztu, klapkę miarkownika ciągu oraz boczną wyczystkę wymiennika, jest to prawa strona kotła patrząc od frontu

 

 

Patrząc od góry, z przodu górna klapa zasypu, z tyłu wyczystka z wizjerem na palnik + z prawej strony dźwignia krótkiego obiegu spalin

post-35032-0-54893700-1489792087_thumb.jpg

 

Patrząc od frontu od góry frontowa klapa zasypu, zasuwa PW, drzwiczki paleniska, oraz lekko uchylone drzwiczki popielnika którymi kociołek jest karmiony  PP (O2) :)

post-35032-0-33400700-1489792416_thumb.jpg
post-35032-0-59686800-1489792449_thumb.jpg

 

 

Krótce zasilania i powrotu są z tyłu kotła po lewej stronie

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dołączam fotki wymiennika, po paleniu

post-35032-0-90158700-1490038352_thumb.jpg

 

po wyczyszczeniu zmiotką lewej części

post-35032-0-82453400-1490038426_thumb.jpg

 

po wyczyszczeniu płomieniówek

post-35032-0-93280100-1490038486_thumb.jpg

 

dodam tylko że pierwszym kanale jest szamot i bardzo rzadko go czyszczę. 

 

Przekrój kociołka jest podobny do 

 

https://www.p2ar.pl/oferta/oferta-kot%C5%82%C3%B3w/kds-rw-1/

 

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Załączam  fotkę dodatkowego zasobnika na opał. Co prawda wymaga on odmalowania/konserwacji bo leży u mnie pod chmurką. Oczywiście przy zakupie kotła zasobnik gratis :)

 

post-35032-0-00815900-1490563196_thumb.jpg

 

Zasobnik jest lekko przez ze mnie zmodyfikowany, dodałem 2 rury wezyra oraz w klapie umieściłem otwór na powietrze, zmiany te można łatwo odwócić :)

 

Jeśli chodzi o pojemność to nie wiem dokładnie ale tak z 30kg orzecha II mieści się 

 

 

Dodam jeszcze, że do połowy 2018 obowiązuje gwarancja producenta na szczelność wymiennika w kotle :)

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Możesz podać jego wymiary?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wymiary zew. kotła liczone przy zamkniętych drzwiczkach do uchwytów

 

wysokość:   103 cm

szerokość:   44 cm

długość / głębokość 80 cm

 

do wysokości oraz długości dolicz około 38 cm na otwarcie drzwiczek

 

do szerokości dolicz około 24 cm na miarkownik ciągu oraz otwarcie wyczystki wymiennika

 

wysokość zwiększy się też do około 180 cm przy otwartej klapie jak zamontuje się dodatkowy zasyp, dodatkowy zasyp montuje się zamiast górnych drzwiczek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

75cm x 28cm x 24cm (wysokość x szerokość x głębokość)

 

Dodatkowo dodaję w gratisie zestaw cegieł szamotowych, idealnie nadają się do modyfikacji komory zasypowej przy paleniu węglem.  W tegorocznej zimie paliłem na zmniejszonej komorze tj 75 x 28 x 12 i kociołek dawał radę  na orzechu czeskim po kilku dniach i tak musiałem przerywać palenie bo bufor był na maksa nabity...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mam 2 informacje:

 

1) obniżam ceną kotła na 1200 pln, taniej już nie będzie, bo jeszcze się okaże, że Przemkowi będzie się bardziej opłacało kupić mój niż materiały i sprzedać go jako "nowy" :D

 

2) kocioł w akcji można obejrzeć do 30 maja, potem będzie już odłączony, dlatego zainteresowanych gorąco zapraszam do końca maja, potem kocioł będzie odstawiony....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Generalnie różnica kotła DS w wersji dla drewna od wersji na węgiel jest w powierzchni rusztu przy danym zapotrzebowaniu na moc grzewczą (moc kotła) wynikająca z różnic kaloryczności węgla w stosunku do kaloryczności drewna. Założenie było aby kocioł był w miarę uniwersalny, co pociąga za sobą pewien kompromis dla wielkości rusztu który jest jak napisałem 24x28 cm. Co dla drewna jest nieco kłopotliwe powodując, że powiedzmy metrówkę tniemy na 4 części, a nie na 3 na przykład. Chociaż ma to też zaletę bo mniejsze kawałki lepiej schną i lepiej się spalają. 

 

Dla węgla natomiast ten ruszt dla mnie był za duży kiedy zimą chciałem palić ciągle  tj. bez wygaszania kotła i dlatego zmniejszyłem palenisko cegłami szamotowymi do 12x28 cm. co w praktyce i tak powodowało, że w największe mrozy udało mi się dojść do około tygodnia pracy bez wygaszania.

 

Nie chcę tutaj też wchodzić szczegółowo w różnicę palenia drewnem, a węglem, nie ten wątek :). Radzę Ci ze swojego doświadczenia przyjąć taką pragmatyczną zasadę:  jeśli na stałe nie masz dostępu do darmowego drewna oraz nie masz czasu na jego przygotowanie to sobie odpuść palenie drewnem, a przynajmniej nie nastawiaj się na kocioł typowy do drewna. 

 

Tak zasobnik montuje się w miejsce górnych drzwiczek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany