Witam Wszystkich serdecznie,

w skrócie mój problem wygląda następująco: Buduję dom o powierzchni mieszkalnej 360m2(parter, piętro, poddasze) plus piwnica użytkowa 120m2. Przewidzianych jest tam 6 małych mieszkanek. W każdym łazienka(prysznic, umywalka) i aneks kuchenny. Ilość mieszkańców szacuję na max 12 osób. Muszę do tych okoliczności dobrać piec który zapewni ciepłą wodę użytkową oraz odpowiednie ogrzewanie. Zasilanie gazem z sieci miejskiej.

Próbowałem temat przeskoczyć samodzielnie ryjąc w necie, ale temat tak dużego zapotrzebowania na cwu jest raczej mało opisany. Piec jedno, dwu funkcyjny? Zasobnik? Rozmawiałem z 4 potencjalnymi wykonawcami i każdy przekonywał mnie do innego wariantu... :/ Któryś pewnie miał rację. Tylko który?

Ktoś jest w stanie pomóc merytorycznie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam 

 

Do ogrzania Twojego domu wystarczy kocioł 20-25 KW, ale aby mógł również zająć się przygotowaniem cwu musi być większy.

Kocioł 40 KW jest w stanie wyprodukować około 1000l ciepłej wody w godzinę (czyli 20x przysznic po 50l) 

Powinno wystarczyć 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sambor, dziękuję za klarowne wyjaśnienie. Masz rację, projekt to podstawa i takowy był. Niestety w trakcie budowy zmieniła mi się sytuacja życiowa która spowodowała, że z 2 dużych mieszkań muszę zrobić kilka pod wynajem. To z kolei zdeterminowało daleko idące zmiany w zapotrzebowaniu właśnie na cwu. Nowy projekt jest najmądrzejszym wyjściem. Gdyby było mnie na taki stać, bez wahania bym go sobie sprawiał. Niestety sytuację mam taką, że na taki luksus pozwolić sobie niestety nie mogę. Stąd poszukiwanie pomocy tu.

Jeszcze jedno pytanie - czy poza sezonem grzewczym zaproponowany piec 35kW nie będzie zbyt często włączał się i wyłączał aby utrzymać temp w zasobniku, co będzie tożsame z jego niewłaściwą eksploatacją? Czy zasadnym byłoby zamontowanie w zasobniku dodatkowej grzałki elektrycznej do utrzymywania temperatury w okresach niskiego zużycia?  

 

Majschi - propozycji było kilka - piec dwu funkcyjny z zasobnikiem, jedno funkcyjny z zasobnikiem, dwa piece - oddzielnie co i cwu. Były jeszcze jakieś kombinacje alpejskie których nawet powtórzyć nie potrafię...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może się mylę, ale dla mnie wygląda to tak: z budynku jednorodzinnego o dwóch lokalach robisz budynek wielorodzinny + zmieniasz wszystkie instalacje wewnętrzne -> czy aby na pewno nie musisz uzyskać pozwolenia zamiennego (a co za tym idzie, projektów zamiennych)?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co do mocy kotła to nie ważne czy jest sezon grzewczy czy środek lata - ustawiasz odpowiednio na kotle automatykę i nie ma obawy że będzie coś nie tak.

Częstość włączania kotła będzie zależna od zapotrzebowania na wodę i ustawionej histerezy temp wody w zasobniku.

Grzałka el nie jest potrzebna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...

Nie widzimy nic złego w konsultowaniu poszczególnych propozycji i rozwiązań. Jeśli chciałby Pan zaprojektować całą instalację CWU, zapraszamy do kontaktu z autoryzowanym instalatorem Junkers, który dokona oględzin domu, niezbędnych pomiarów i przygotuje projekt instalacji. Takie podejście z pewnością zaoszczędzi czas i pozwoli uniknąć niepotrzebnych wydatków.

Pozdrawiam,
Konsultant marki Junkers

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.