Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Zawór 4D Nie Funkcjonuje Help


kordek

Rekomendowane odpowiedzi

nowa instalacja regulacja z zaworem 4d, brak mozliwosci uzyskania odpowiedniej temperatury powrot np.70 st-zasilanie, grzejniki 45st, powrót max co mozna uzyskac to 35st :(, wyjscie z pieca 2 cale, caly obieg kotlowy 1 1/4 lacznie z zaworem mimo tego brak obiegu grawitacyjnego kotlowego.efekt nie dogrzany piec i spalanie rzedu 60 kg na dobę.(piec 25kw dom 200m2, ale temp w pomieszczeniach utrzymywana na poziomie 17st) instalatorzy tez nie maja pojecia dlaczego to nie funkcjonuje???? chyba jedyne wyjscie to pompka kotlowa tylko na zasilaniu czy powrocie??? z gory dziekuje za pomoc i zainteresowaniepost-5615-0-76905100-1423841111_thumb.jpgpost-5615-0-65214600-1423841142_thumb.jpgpost-5615-0-06081400-1423841163_thumb.jpgpost-5615-0-80379900-1423841182_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdź dla pewności jak skonfigurowano 4D. W pozycji pół na pół kryza ma być w pionie:

 

post-18583-0-81538400-1423902927_thumb.jpg

 

Zawór mógłby być rozmiar większy. Nic nie piszesz jak podłączyłeś boiler (pompa, grawitacja?). Proponowałbym też przełożyć czujnik powrotu na trójnik, gdzie wchodzi powrót boilera, w końcu interesuje cię temp całej wody wpływającej do kotła.

 

Ostatecznie domontuj pompę kotłową na powrocie z 4D (przed wejściem boilera). Jeśli dom jest nowy i dopiero zaczynasz go ogrzewać, to wstrzymałbym się do momentu wygrzania i dosuszenia murów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A możesz napisać jak odpowietrzyłeś powrót z rozdzielacza do zaworu 4d? Przecież tam jest syfon. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odpowietrz poziomy odcinek rury powrotniej z rozdzielacza do zaworu 4d.  Sam zawór 4d aby pracował grawitacyjnie prawidłowo powinien być takiej wielkości jak wyjście z kotła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

Chcę tylko zauważyć, że @kordek ma raptem 3 posty we własnym temacie, a umiał się zachować i grzecznie poinformował o rezultacie swoich zmagań z instalacją. Większość tego nie robi a to błąd, ponieważ informacja o skutecznym rozwiązaniu problemu jest najcenniejszą dla poszukujących odpowiedzi.

 

Podziękowania i pozdrowienia kolego @kordek. Bezproblemowego grzania życzymy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chcę tylko zauważyć, że @kordek ma raptem 3 posty we własnym temacie, a umiał się zachować i grzecznie poinformował o rezultacie swoich zmagań z instalacją. Większość tego nie robi a to błąd, ponieważ informacja o skutecznym rozwiązaniu problemu jest najcenniejszą dla poszukujących odpowiedzi.

 

Podziękowania i pozdrowienia kolego @kordek. Bezproblemowego grzania życzymy.

dzieki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Digitrax

Na powyższym przykładzie widać, że instalacja zaworu 4D z punktu widzenia ekonomii nie ma najmniejszego sensu. Do skutecznej ochrony powrotu wystarczy mała pompa w obiegu kotłowym łącząca wyjście kotła z jego powrotem a do regulacji temperatury obiegu CO wystarczy wtedy mały zawór 3D za którym będzie pompa obiegu C.O.

Przekroje rur wtedy w 95 % przypadkach wystarczą nie większe niż jeden cal.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, tylko ludziska jak usłyszą że muszą być cztery pompy to zaraz krzyczą ze u sąsiada jest jedna i działa znakomicie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czy 4 czy 1 to nie ma znaczenia, tu ważne aby układ działał w każdych warunkach np przy braku zasilania.

 

Jak mamy zaw 4-D i krótki obieg kotłowy na grawitacji to przy zaniku zasilania jakieś tam przepływy na instalację będą, w układzie z tego tematu to przepływów grawitacyjnych nie ma

i trzeba się podeprzeć przetwornicą napięcia lub UPSem co radzę autorowi tego tematu.

 

Pozdr.

 

PS

 

czasem 4 pompy pobierają mniej prądu niż 1.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Digitrax

Jedynie pomp C.O. musi pracować stale. Pompa kotłowa i pompa ładująca zbiornik C.W.U. jak i cyrkulacyjna włączają się wtedy kiedy trzeba i nie trwa to długo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzieki za odpowiedz mam podobny problem tyle ze piec na pellet a co steruje ta pompa kotlowa za zaworem 4 d sterownik siłownika czy pracuje ona non stop czy ,moze sterownik pieca ?

 

 

 

Moze opisze sytuacje mam kociol na pellete plus dwa obiegi poglogowka oraz 5 grzejników jak wiadomo zimy nie bylo przy bardzo dobrze ocieplonym domu rekuperacji itp mam spalanie na poziomie 30 kg n dobe i szukam przyczyn ustawienia sterownika pieca wykluczam wiec szukam bledy w instalacji moze mam za malo srednice zaworu 4 d i podejzewam wlasnie niska temperature powrotu lub zle zalozony zawor 4d jak n szkicu ! za wszelka pomoc bede wdzieczny 

post-62574-0-14930700-1426083993_thumb.jpg

post-62574-0-14246500-1426084018_thumb.jpg

post-62574-0-56795400-1426084247_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.